Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция помещения слива и налива сжиженного газа в баллоны
@elena@
сообщение 10.10.2015, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Доброй ночи уважаемые специалисты! Согласно 8.101. Для закрытых помещений категории А необходимо предусматривать системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Для обеспечения расчетного воздухообмена в верхних зонах помещений допускается устройство естественной вентиляции с установкой дефлекторов. В нерабочее время допускается предусматривать в этих помещениях естественную или смешанную вентиляцию.
п.8.102." Кратность воздухообмена в помещениях насосно-компрессорного, испарительного, наполнительного отделений, отделениях дегазации и окраски баллонов необходимо предусматривать в размере не менее десяти обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
8.103. Вытяжку из производственных помещений категории А, в которых обращаются сжиженные газы, следует предусматривать из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать на уровне 0,3 м от пола." СНиП2.04.08-87*

Разъясните плиз. Имею помещение для слива и налива баллонов в составе производственного здания на ГНС. Помещение отапливаемое. Не могу понять...Или можно сделать вытяжку 10 крат при помощи крышного вентилятора и приточную установку или обойтись одним дефлектором?
если делать приток механический то можно ли расположить приточную установку в этом же помещении? (помещение венткамеры отсутствует((). И какую приточную установку посоветуете во взрывазащ. исполнении.

К слову об общей ситуации.... Это небольшая ГНС на 4 жд/поста. Рабочая неделя пятидневка по 8 рабочих часов. При разговоре с заказчиком упор делается на слив и налив автоцистерн. Установка в отделении налива баллонов - 1 на 2 баллона.


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.10.2015, 17:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Рекомендую на рабочее время использовать механические приток и вытяжку, во внерабочее время - использовать дефлектора, при условии имеющегося естественного притока.

Если кровля не скатная, можно расположить вззрывозащищенную "улитку" в качествевытяжного вентилятора.
Приточку обязательно устанавливать снаружи - пусть для нее построят сарайку с электрчиеским отопительным прибором или попросите производителя изготовить приточку в наружном исполнении. В качестве теплоносителя рекомендую использовать водный раствор этиленгликоля. - это при условии, что снаружи воздух обычный, без паров газа или других взрывоопасных примесей.

ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ
И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПБ 09-560-03

3.5.15. Оборудование приточных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, следует принимать в нормальном исполнении, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.

Плюс можно почитать и извлечь что-то полезное из темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23173&st=0
Может, Вам будет полезен прикрепленный файл с выдержками из норм - по крайней мере будете понимать, в каком направлении Вам двигаться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 105,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  __________________15________2009.doc ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  __________________15________2009.doc ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных