Рекомендую на рабочее время использовать механические приток и вытяжку, во внерабочее время - использовать дефлектора, при условии имеющегося естественного притока.
Если кровля не скатная, можно расположить вззрывозащищенную "улитку" в качествевытяжного вентилятора.
Приточку обязательно устанавливать снаружи - пусть для нее построят сарайку с электрчиеским отопительным прибором или попросите производителя изготовить приточку в наружном исполнении. В качестве теплоносителя рекомендую использовать водный раствор этиленгликоля. - это при условии, что снаружи воздух обычный, без паров газа или других взрывоопасных примесей.
ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ
И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПБ 09-560-03
3.5.15. Оборудование приточных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, следует принимать в нормальном исполнении, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
Плюс можно почитать и извлечь что-то полезное из темы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23173&st=0Может, Вам будет полезен прикрепленный файл с выдержками из норм - по крайней мере будете понимать, в каком направлении Вам двигаться.