k_kholopov
сообщение 12.10.2015, 19:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста формулу и программу для расчета мощности кабеля для обогрева труб.

Сама задача состоит в след.:
имеется 512 метров трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91 Дн 273х7,0
Расчетная температура воздуха -14
Максимальная -29,5
Обогрев нужно осуществить трубопроводов АПТ.
необходимо поддержать минимальную температуру +5оС
как считать???

Сообщение отредактировал k_kholopov - 12.10.2015, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.10.2015, 6:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(k_kholopov @ 13.10.2015, 0:02) *
имеется 512 метров трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91 Дн 273х7,0


Что транспортируется по этой трубе, давление, температура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.10.2015, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(k_kholopov @ 12.10.2015, 19:02) *
Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста формулу и программу для расчета мощности кабеля для обогрева труб.

Сама задача состоит в след.:
имеется 512 метров трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91 Дн 273х7,0
Расчетная температура воздуха -14
Максимальная -29,5
Обогрев нужно осуществить трубопроводов АПТ.
необходимо поддержать минимальную температуру +5оС
как считать???


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 14.10.2015, 18:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(awlan @ 13.10.2015, 8:19) *
Что транспортируется по этой трубе, давление, температура?

Вода водопроводная В1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 15.10.2015, 5:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(k_kholopov @ 14.10.2015, 23:35) *
Вода водопроводная В1

В этом случае лучше применить полимерные трубы (ПНД).
У стальных, и срок службы меньше и гарантия бесперебойного эл.снабжения под вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных