Veniamin
сообщение 12.10.2015, 19:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179



Всем добрый вечер.
Волею случая достался мне контроллер xenta 911, надо подключить ее к сети, но для этого прописать ей ip адрес нужной мне подсети.
Возник вопрос к тем, кто сталкивался с такой проблемой - как на нее зайти по веб интерфейсу, не зная ее ip. может есть какой-то дефолтный или возможность ее сбросить на дефолтные настройки

что было сделано мной:
пробовал
ip comp 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
route 192.168.0.100
при этом сканирование сети ничего не дало, только мой комп

ip comp 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
route 192.168.1.100
при этом сканирование сети ничего не дало, только мой комп

ip comp 192.168.254.1
mask 255.255.255.0
route 192.168.254.100
при этом сканирование сети ничего не дало, только мой комп

ip comp 192.168.0.100
mask 255.255.255.0
route 192.168.0.1
при этом сканирование сети ничего не дало, только мой комп

ip comp 172.20.4.22
mask 255.255.0.0
route 172.20.2.100
пробовал зайти по адресу 172.20.4.21 (нашел в интернете эти настройки)
при этом сканирование сети ничего не дало, только мой комп



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ttt
сообщение 13.10.2015, 7:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Заводской адрес 192.168.255.2
Если адрес неизвестен, то пообщаться с ней можно только через RS-232.
Пароль еще нужно знать. Без пароля кирпич.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polopolar
сообщение 13.10.2015, 8:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



Подключиться по 232 через гипертерминал, и рестартануть IP-адрес или задать новый, согласно инструкции.

пс уже ответили.

Сообщение отредактировал Polopolar - 13.10.2015, 9:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tac_xenta911_xenta511_manuel_uk.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veniamin
сообщение 13.10.2015, 10:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179



благодарю, зашел по дефолтному ip, но просит логин-пароль
можете подсказать дефолтный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veniamin
сообщение 13.10.2015, 10:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239179



подошел root/root
доступ получен, всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных