Обратились подобрать вытяжной вентилятор, для удаления бытовой пыли в воздухе. Есть помещение 20м х 15м, высота потолка 8м. В половине этого здания 20х7,5 ездят, грузят погрузчики, газели. Никаких вредных выбросов нет, обычная пыль от пола. Как расчитать мощность и производительность вытяжки? Планирую вдоль стены пустить магистраль воздуховод на высоте 4м, и в него сделать врезки-решетки. Поставить улитку среднего давления. Но вот какая мощность чтоб пыль уносила хоть ?)
|
|
|
|
|
13.10.2015, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(JohnV @ 12.10.2015, 20:33)  ... ездят, грузят погрузчики, газели. Никаких вредных выбросов нет, обычная пыль от пола... ЭлектроГазели? Кто-то определил, что концентрации пыли превышают нормы? Какой воздух поступит в помещение взамен удаленного? Подготовленный или через открывающиеся ворота? На отметке 4м наивысшая концентрация пыли? Почему вентилятор среднего, а не высокого давления? А может сразу пылевой? Делается ли регулярная влажная уборка? Какие и в каком состоянии полы? ...
|
|
|
|
|
13.10.2015, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
Цитата(zaharov63 @ 13.10.2015, 0:41)  ЭлектроГазели? Кто-то определил, что концентрации пыли превышают нормы? Какой воздух поступит в помещение взамен удаленного? Подготовленный или через открывающиеся ворота? На отметке 4м наивысшая концентрация пыли? Почему вентилятор среднего, а не высокого давления? А может сразу пылевой? Делается ли регулярная влажная уборка? Какие и в каком состоянии полы? ... от приточки они отказались, мы предупредили. Магистраль решили вешать на уровне 4м чтобы максимально удалить пыль возле людей, может еще на метр опустить? Какой вентилятор хз, ни разу таких задач небыло. И что мне не нравится это то что хотят удалять пыль с части здания, перегородок там нет.
|
|
|
|
|
13.10.2015, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(JohnV @ 12.10.2015, 20:33)  Обратились подобрать вытяжной вентилятор, для удаления бытовой пыли в воздухе. Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 21:16)  от приточки они отказались, мы предупредили. Магистраль решили вешать на уровне 4м чтобы максимально удалить пыль возле людей, может еще на метр опустить? Стесняюсь спросить, а Вы в этом триллере кто? Поднимать пыль с пола через зону дыхания на высоту 3-4 м - это называется "вредительство" Приток будет, полагаю, естественный через открываемые ворота при въезде транспорта - это сведёт на "нет" любые меры по борьбе с пылью
|
|
|
|
|
13.10.2015, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 22:03)  Стесняюсь спросить, а Вы в этом триллере кто? Поднимать пыль с пола через зону дыхания на высоту 3-4 м - это называется "вредительство" Приток будет, полагаю, естественный через открываемые ворота при въезде транспорта - это сведёт на "нет" любые меры по борьбе с пылью Мы решили помоч устроить весь этот триллер, причем без гарантий, так как результата получить тут врядли получится. Про приточку я имел ввиду принудительную. А так да - ворота. С пола пыль поднимать не требуется. Нужно лишь удалять взвешенные частицы. Поставим вентилятор кВт на 2 и частотник. По расходу считали около 4000м3 ч при 460Па
Сообщение отредактировал JohnV - 13.10.2015, 22:50
|
|
|
|
|
14.10.2015, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 22:48)  Мы решили помоч устроить весь этот триллер, причем без гарантий, так как результата получить тут врядли получится. Ну почему же без гарантий? Описанное Вами решение гарантированно увеличит запылённость рабочей зоны. Не смотря на то, что Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 22:48)  С пола пыль поднимать не требуется. Рекомендую в первую очередь обратить внимание на другие, уже подсказанные, мероприятия Цитата(zaharov63 @ 13.10.2015, 0:41)  Делается ли регулярная влажная уборка? Какие и в каком состоянии полы?
|
|
|
|
|
14.10.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Удаление пыли общеобменной вентиляцией не решается никогда. Это задача технологии - предотвращать образование пыли у источника. Пневмотранспорт там, аспирация и прочие местные отсосы. И то, возможно только в закрытом объеме, а у вас там все нараспашку.
В вашем случае поможет уборка и асфальтирование прилегающей територии, мойка колес и обуви на входе/въезде, и надо нанять специалистов из солнечного Таджикистана для произвоства влажной уборки, может даже автоматизированной, но регулярной, внутри здания.
А вентиляция это так, свежий воздух подать, теплоизбытки с вредностями удалить..
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)