> вентиляция на производстве от пыли
JohnV
сообщение 12.10.2015, 20:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Обратились подобрать вытяжной вентилятор, для удаления бытовой пыли в воздухе. Есть помещение 20м х 15м, высота потолка 8м. В половине этого здания 20х7,5 ездят, грузят погрузчики, газели. Никаких вредных выбросов нет, обычная пыль от пола. Как расчитать мощность и производительность вытяжки? Планирую вдоль стены пустить магистраль воздуховод на высоте 4м, и в него сделать врезки-решетки. Поставить улитку среднего давления. Но вот какая мощность чтоб пыль уносила хоть ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.10.2015, 0:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(JohnV @ 12.10.2015, 20:33) *
... ездят, грузят погрузчики, газели. Никаких вредных выбросов нет, обычная пыль от пола...

ЭлектроГазели?
Кто-то определил, что концентрации пыли превышают нормы?
Какой воздух поступит в помещение взамен удаленного? Подготовленный или через открывающиеся ворота?
На отметке 4м наивысшая концентрация пыли?
Почему вентилятор среднего, а не высокого давления? А может сразу пылевой?
Делается ли регулярная влажная уборка?
Какие и в каком состоянии полы?
...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 13.10.2015, 21:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(zaharov63 @ 13.10.2015, 0:41) *
ЭлектроГазели?
Кто-то определил, что концентрации пыли превышают нормы?
Какой воздух поступит в помещение взамен удаленного? Подготовленный или через открывающиеся ворота?
На отметке 4м наивысшая концентрация пыли?
Почему вентилятор среднего, а не высокого давления? А может сразу пылевой?
Делается ли регулярная влажная уборка?
Какие и в каком состоянии полы?
...

от приточки они отказались, мы предупредили. Магистраль решили вешать на уровне 4м чтобы максимально удалить пыль возле людей, может еще на метр опустить? Какой вентилятор хз, ни разу таких задач небыло. И что мне не нравится это то что хотят удалять пыль с части здания, перегородок там нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 22:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(JohnV @ 12.10.2015, 20:33) *
Обратились подобрать вытяжной вентилятор, для удаления бытовой пыли в воздухе.

Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 21:16) *
от приточки они отказались, мы предупредили. Магистраль решили вешать на уровне 4м чтобы максимально удалить пыль возле людей, может еще на метр опустить?

Стесняюсь спросить, а Вы в этом триллере кто? Поднимать пыль с пола через зону дыхания на высоту 3-4 м - это называется "вредительство"
Приток будет, полагаю, естественный через открываемые ворота при въезде транспорта - это сведёт на "нет" любые меры по борьбе с пылью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 13.10.2015, 22:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 22:03) *
Стесняюсь спросить, а Вы в этом триллере кто? Поднимать пыль с пола через зону дыхания на высоту 3-4 м - это называется "вредительство"
Приток будет, полагаю, естественный через открываемые ворота при въезде транспорта - это сведёт на "нет" любые меры по борьбе с пылью

Мы решили помоч устроить весь этот триллер, причем без гарантий, так как результата получить тут врядли получится. Про приточку я имел ввиду принудительную. А так да - ворота.
С пола пыль поднимать не требуется. Нужно лишь удалять взвешенные частицы. Поставим вентилятор кВт на 2 и частотник. По расходу считали около 4000м3 ч при 460Па

Сообщение отредактировал JohnV - 13.10.2015, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2015, 0:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 22:48) *
Мы решили помоч устроить весь этот триллер, причем без гарантий, так как результата получить тут врядли получится.

Ну почему же без гарантий? Описанное Вами решение гарантированно увеличит запылённость рабочей зоны. Не смотря на то, что
Цитата(JohnV @ 13.10.2015, 22:48) *
С пола пыль поднимать не требуется.

Рекомендую в первую очередь обратить внимание на другие, уже подсказанные, мероприятия

Цитата(zaharov63 @ 13.10.2015, 0:41) *
Делается ли регулярная влажная уборка?
Какие и в каком состоянии полы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2015, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Удаление пыли общеобменной вентиляцией не решается никогда. Это задача технологии - предотвращать образование пыли у источника. Пневмотранспорт там, аспирация и прочие местные отсосы. И то, возможно только в закрытом объеме, а у вас там все нараспашку.

В вашем случае поможет уборка и асфальтирование прилегающей територии, мойка колес и обуви на входе/въезде, и надо нанять специалистов из солнечного Таджикистана для произвоства влажной уборки, может даже автоматизированной, но регулярной, внутри здания.

А вентиляция это так, свежий воздух подать, теплоизбытки с вредностями удалить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных