> расчет пола
AMADA
сообщение 14.10.2015, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



прошу критиковать проект.вроде все правильно,но может чего-то не хватает,какой DN вывести на коллектор?думал остановиться на pex wirsbo 25*3,5 unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  151002_2.pdf ( 273,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  _____1.xlsx ( 13,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.10.2015, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



С максимальной длиной контура 75 м и вышими нагрузками достаточно трубы ф16. Шаг 300 мм не айс!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMADA
сообщение 14.10.2015, 22:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



да полностью согласен что шаг 300 это как то не очень, но это в большенстве случаев подсобки поэтому решил принебречь,как насчет диаметра магистрали до коллектора,длинна 14 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.10.2015, 6:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Диаметр в общем и целом от длины не зависит, выбирается по удельным потерям и скорости потока. В вашей картинке трудно разобраться, что увидел сказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMADA
сообщение 18.10.2015, 7:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



Цитата(shadow @ 15.10.2015, 6:30) *
Диаметр в общем и целом от длины не зависит, выбирается по удельным потерям и скорости потока. В вашей картинке трудно разобраться, что увидел сказал.

спасибо за ответ,но насколько я знаю как раз от потерь и скорости подбираеться диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 14:05