Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по реальной работе смесительного узла+теплообменника на объекте
1Forest
сообщение 14.10.2015, 11:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.6.2012
Пользователь №: 155101



Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто непосредственно сталкивался с вопросом.

Есть, к примеру, задание: расход воздуха 5000 м3/ч, греем от -28 до 20, температура воды 95-70.
считаем теплообменник, к примеру, получился определенный типоразмер и 3 ряда. но для данной конфигурации ТО выходящая вода будет не 70 градусов, а 62, т.е. 90-62.
На какую воду грамотнее подбирать смесительный узел? На 90-70, как запрашивает клиент, или на 90-62? 90-62 расход будет меньше, следовательно, можно сэкономить на насосе.
И, если мы подобрали насос на 90-62, будут ли какие то штрафы клиенту за то, что он возвращает обратку не 70, а 62? Та же Веза в ТД всегда указывает воду реально выходящую.

Или, если мы подобрали насос на 90-70, то горячая вода из обратки будет подмешиваться на прямую ветку, и клиент получит обратно в ТЭЦ не 70 градусов, а ниже.

Как это все происходит на реальных объектах?
Если где то что то не так написал, буду благодарен, если укажете на ошибки.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.10.2015, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Можете определиться, какая основная задача узла регулирования приточной установки? Управление температурой приточного воздуха или температурой обратной воды? У Вас сколько регулирующих элементов? Один. А сколькими параметрами одновременно В хотите управлять при помощи одного регулирующего устройства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Forest
сообщение 14.10.2015, 11:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.6.2012
Пользователь №: 155101



Основная задача-поддержание температуры приточного воздуха. Я понимаю, что либо то , либо то.
Вопрос, скорее, на какую воду(и, соответственно, какой расход) грамотнее подбираться насос-на ту, которую дал клиент, или на ту дельту, которая в реале получается для конкретного теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 14.10.2015, 12:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Подбирайте на 90-70, тем более что этот период эксплуатации не большой, т.к. это граничные температуры. После ПНР получите реальную картину, может 62, 65, 60 , а может и 70 С будет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных