> Питание лифта в его шахте
YBR
сообщение 15.10.2015, 17:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Допускается ли прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.10.2015, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



По документации (техзаданию) завода-изготовителя. Некоторые производители разрешают и щит управления лифтами внутри шахты размещать (для лифтов без машинного отделения). У продвинутых (раскрученных) производителей вся нужная документация есть на сайте. Если нет - предоставляют по запросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 15.10.2015, 18:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



"...
7.4. Электропроводки
7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых, устройств должны отвечать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также следующим требованиям:
1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги;
2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами.
На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными жилами.
При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых электротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны быть не менее для одножильных 1,5 мм , многожильных в цепях подключения выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм , в остальных цепях - 0,35 мм . Сечение алюминиевых жил проводов и кабелей должно быть не менее 2,5 мм2.
3) провода должны иметь защиту от механических повреждений;
4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться проводами с медными жилами.
В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты.
Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить касание ее с движущимися частями лифта.
7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм каждая и помещенными в гибком шланге.
В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта иметь одну резервную жилу.
Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу.
Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конструкциями шахты и механического повреждения.
При применении для токопроводов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой.
7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наибольшее напряжение.
Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возникновение индуктивных наводок,, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке проводников следует применять экранирование или другие защитные меры..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 15.10.2015, 19:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Из того же документа:

7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме "Транспортировка пожарных подразделений", прокладка указанных электропроводок запрещается.
Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YBR
сообщение 16.10.2015, 10:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Цитата(Злой @ 15.10.2015, 18:14) *
"...
7.4. Электропроводки
7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых, устройств должны отвечать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также следующим требованиям:
1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги;
2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами.
На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными жилами.
При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых электротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны быть не менее для одножильных 1,5 мм , многожильных в цепях подключения выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм , в остальных цепях - 0,35 мм . Сечение алюминиевых жил проводов и кабелей должно быть не менее 2,5 мм2.
3) провода должны иметь защиту от механических повреждений;
4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться проводами с медными жилами.
В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты.
Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить касание ее с движущимися частями лифта.
7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм каждая и помещенными в гибком шланге.
В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта иметь одну резервную жилу.
Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу.
Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конструкциями шахты и механического повреждения.
При применении для токопроводов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой.
7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наибольшее напряжение.
Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возникновение индуктивных наводок,, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке проводников следует применять экранирование или другие защитные меры..."



Цитата(st520 @ 15.10.2015, 19:38) *
Из того же документа:

7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме "Транспортировка пожарных подразделений", прокладка указанных электропроводок запрещается.
Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте.


А что за документ? ПУЭ? У меня в ПУЭ 7.3 и 7.4 - электроустановки во взрывоопасных и в пожароопасных зонах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.10.2015, 12:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(YBR @ 16.10.2015, 10:31) *
А что за документ? ПУЭ? У меня в ПУЭ 7.3 и 7.4 - электроустановки во взрывоопасных и в пожароопасных зонах

инет в помошь:
http://te.zavantag.com/docs/3522/index-201751.html
це норми Украiни...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YBR
сообщение 16.10.2015, 12:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Цитата(timofeyprof @ 16.10.2015, 12:00) *
це норми Украiни...


Для РФ я так понимаю ничего не сказано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.10.2015, 14:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Здравый смысл от страны не зависит.
и раз уж в ПУЭ Украины есть требования к лифтам, то а в ПУЭ РФ они не могут отсутствовать. См. гл.5.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YBR
сообщение 16.10.2015, 15:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Цитата(timofeyprof @ 16.10.2015, 14:39) *
Здравый смысл от страны не зависит.
и раз уж в ПУЭ Украины есть требования к лифтам, то а в ПУЭ РФ они не могут отсутствовать. См. гл.5.5


Главу 5.5 читал. Понял что запрещено использовать кабель с бумажной изоляцией. Других запретов не увидел! Получается что не запрещено, то разрешено? Я просто думал может где еще что пишут кроме ПУЭ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.10.2015, 15:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Можно, если заданием от завода-изготовителя это допускается. Вы бы уж запросили задание или скачали с сайта, чтобы время не терять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных