Допускается ли прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте?
|
|
|
|
|
15.10.2015, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
По документации (техзаданию) завода-изготовителя. Некоторые производители разрешают и щит управления лифтами внутри шахты размещать (для лифтов без машинного отделения). У продвинутых (раскрученных) производителей вся нужная документация есть на сайте. Если нет - предоставляют по запросу.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
"... 7.4. Электропроводки 7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых, устройств должны отвечать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также следующим требованиям: 1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги; 2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами. На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными жилами. При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых электротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны быть не менее для одножильных 1,5 мм , многожильных в цепях подключения выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм , в остальных цепях - 0,35 мм . Сечение алюминиевых жил проводов и кабелей должно быть не менее 2,5 мм2. 3) провода должны иметь защиту от механических повреждений; 4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться проводами с медными жилами. В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты. Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить касание ее с движущимися частями лифта. 7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм каждая и помещенными в гибком шланге. В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта иметь одну резервную жилу. Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу. Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конструкциями шахты и механического повреждения. При применении для токопроводов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой. 7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наибольшее напряжение. Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возникновение индуктивных наводок,, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке проводников следует применять экранирование или другие защитные меры..."
|
|
|
|
|
15.10.2015, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
Из того же документа:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте. В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме "Транспортировка пожарных подразделений", прокладка указанных электропроводок запрещается. Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087

|
Цитата(Злой @ 15.10.2015, 18:14)  "... 7.4. Электропроводки 7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых, устройств должны отвечать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также следующим требованиям: 1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги; 2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами. На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными жилами. При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых электротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны быть не менее для одножильных 1,5 мм , многожильных в цепях подключения выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм , в остальных цепях - 0,35 мм . Сечение алюминиевых жил проводов и кабелей должно быть не менее 2,5 мм2. 3) провода должны иметь защиту от механических повреждений; 4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться проводами с медными жилами. В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты. Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить касание ее с движущимися частями лифта. 7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм каждая и помещенными в гибком шланге. В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта иметь одну резервную жилу. Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу. Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конструкциями шахты и механического повреждения. При применении для токопроводов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой. 7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наибольшее напряжение. Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возникновение индуктивных наводок,, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке проводников следует применять экранирование или другие защитные меры..." Цитата(st520 @ 15.10.2015, 19:38)  Из того же документа:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте. В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме "Транспортировка пожарных подразделений", прокладка указанных электропроводок запрещается. Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте. А что за документ? ПУЭ? У меня в ПУЭ 7.3 и 7.4 - электроустановки во взрывоопасных и в пожароопасных зонах
|
|
|
|
|
16.10.2015, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(YBR @ 16.10.2015, 10:31)  А что за документ? ПУЭ? У меня в ПУЭ 7.3 и 7.4 - электроустановки во взрывоопасных и в пожароопасных зонах инет в помошь: http://te.zavantag.com/docs/3522/index-201751.htmlце норми Украiни...
|
|
|
|
|
16.10.2015, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087

|
Цитата(timofeyprof @ 16.10.2015, 12:00)  це норми Украiни... Для РФ я так понимаю ничего не сказано...
|
|
|
|
|
16.10.2015, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Здравый смысл от страны не зависит. и раз уж в ПУЭ Украины есть требования к лифтам, то а в ПУЭ РФ они не могут отсутствовать. См. гл.5.5
|
|
|
|
|
16.10.2015, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087

|
Цитата(timofeyprof @ 16.10.2015, 14:39)  Здравый смысл от страны не зависит. и раз уж в ПУЭ Украины есть требования к лифтам, то а в ПУЭ РФ они не могут отсутствовать. См. гл.5.5 Главу 5.5 читал. Понял что запрещено использовать кабель с бумажной изоляцией. Других запретов не увидел! Получается что не запрещено, то разрешено? Я просто думал может где еще что пишут кроме ПУЭ)
|
|
|
|
|
16.10.2015, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Можно, если заданием от завода-изготовителя это допускается. Вы бы уж запросили задание или скачали с сайта, чтобы время не терять...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|