|
  |
Расход греющей воды для подбора регулятора ГВС |
|
|
|
16.10.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете?
|
|
|
|
|
16.10.2015, 12:18
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
расчет клапана следует выполнять на летний температурный график. и получится общий расчетный расход сетевой воды не зависимо от двух или одно ступенчатой схемы одинаковый - для покрытия общей мощности ГВС. не забудьте проверить 2 ступень ГВС на пропуск всей сетевой воды
|
|
|
|
|
16.10.2015, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Спасибо, а зависит ли расход от типа применяемого регулирования?
|
|
|
|
|
16.10.2015, 21:18
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
расчетный расход не зависит не коим образом
|
|
|
|
|
16.10.2015, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(maxtgv @ 16.10.2015, 8:53)  Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете? В СП 41-101-95 есть рекомендации в приложениях. Но чтобы не ощибиться проверяйте двух-ступенчатую в условиях отключения отопительной нагрузки на максимальные параметры расхода ГВС с теплосъемом 70/40 и пепадом в сети в "неотопительный период".
|
|
|
|
|
17.10.2015, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Спасибо большое! А может кто-нибудь может посоветовать какую-то литературу или пособия с примерами подбора, в частности по схемам СП 41-101-95 и другим типовым? В данный момент особенно интересует схема 2 по СП
Сообщение отредактировал maxtgv - 17.10.2015, 23:10
|
|
|
|
|
18.10.2015, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Про коэффициент неравномерности водопотребления не забудьте
|
|
|
|
|
18.10.2015, 9:32
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а как он влияет на выбор клапана?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Цитата(ssn @ 18.10.2015, 10:32)  а как он влияет на выбор клапана? Меньше потребление, меньше расход сетевой воды, соответственно регулирующий клапан должен и при нём правильно работать, и при пиковом водоразборе и максимальном расходе сетевой воды
|
|
|
|
|
20.10.2015, 15:49
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
минимальный расход сетевой воды будет ночью при обеспечении мощности циркуляции ГВС. никакие коэф. равномерности потребления для выбора клапана не нужны.
плюс например клапана данфос декларируют работу клапана при соотношении расхода 1 к 100 от рабочего. ооочень малый расход регулирования.
Сообщение отредактировал ssn - 20.10.2015, 15:50
|
|
|
|
|
21.10.2015, 4:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78425

|
Хочу спросить: как понимать формулы в п. 3.14 СП 41-101-95 - для одноступенчатой схемы 0,2˃Qh max/Qo max˃1 - для двухступенчатой 0,2<Qh max/Qo max<1 ? Вторая вроде понятна, значение отношения потоков должно находиться в пределах 0.2…1, а в первой как понимать?
|
|
|
|
|
21.10.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1
|
|
|
|
|
21.10.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Вода из В1 с расчётным расходом ГВС подаётся на ТО ГВС потребителю, остатки обратки ГВС, через полотенцесушители, возвращаются к насосу ГВС через РД "до себя" (как правило 4,0 ати). Потеря воды в системе ГВС компенсируется из В1 на всас насоса, через РД "после себя" и никаких проблем с электричеством, кроме эл.энергии на насос.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(maxtgv @ 21.10.2015, 7:09)  Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1 Не расходы, а проектные максимальные нагрузки в Гкал/ч (МВт...) Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево. Сейчас это условие могут не соблюдать простым пунктом в ТУ типа такого : предусмотреть использование обратной сетевой воды от системы отопления (вентиляции) для подогрева воды в системе ГВС. Что по умолчанию означает использования двухступенчатой схемы не взирая на соотношение нагрузок.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 18:07
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ага. в МОЭК такой пунктик имеется. а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете?
|
|
|
|
|
21.10.2015, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете? Ну да, 1-й то ступени по большому счету все-равно какая обратка какой системы через нее течет.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 21:12
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления. вентиляция.... переодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...
|
|
|
|
|
21.10.2015, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления. Формально да, но предполагаю, что сейчас это можно считать как обобщение любой системы теплопотребления. Цитата вентиляция.... периодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени... Что поделать, зато при нерациональном использовании тепла в вентиляции не будет завышении обратки ( при зависимом подключении), ну а при не зависимом она ничем не отличается от независимой системы отопления.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|