Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход греющей воды для подбора регулятора ГВС
maxtgv
сообщение 16.10.2015, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.10.2015, 12:18
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



расчет клапана следует выполнять на летний температурный график.
и получится общий расчетный расход сетевой воды не зависимо от двух или одно ступенчатой схемы одинаковый - для покрытия общей мощности ГВС.
не забудьте проверить 2 ступень ГВС на пропуск всей сетевой воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 16.10.2015, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Спасибо, а зависит ли расход от типа применяемого регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.10.2015, 21:18
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



расчетный расход не зависит не коим образом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.10.2015, 21:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(maxtgv @ 16.10.2015, 8:53) *
Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете?

В СП 41-101-95 есть рекомендации в приложениях. Но чтобы не ощибиться проверяйте двух-ступенчатую в условиях отключения отопительной нагрузки на максимальные параметры расхода ГВС с теплосъемом 70/40 и пепадом в сети в "неотопительный период".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 17.10.2015, 23:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Спасибо большое! А может кто-нибудь может посоветовать какую-то литературу или пособия с примерами подбора, в частности по схемам СП 41-101-95 и другим типовым? В данный момент особенно интересует схема 2 по СП

Сообщение отредактировал maxtgv - 17.10.2015, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 18.10.2015, 7:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Про коэффициент неравномерности водопотребления не забудьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.10.2015, 9:32
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а как он влияет на выбор клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 13:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(ssn @ 18.10.2015, 10:32) *
а как он влияет на выбор клапана?

Меньше потребление, меньше расход сетевой воды, соответственно регулирующий клапан должен и при нём правильно работать, и при пиковом водоразборе и максимальном расходе сетевой воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2015, 15:49
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



минимальный расход сетевой воды будет ночью при обеспечении мощности циркуляции ГВС.
никакие коэф. равномерности потребления для выбора клапана не нужны.

плюс например клапана данфос декларируют работу клапана при соотношении расхода 1 к 100 от рабочего. ооочень малый расход регулирования.

Сообщение отредактировал ssn - 20.10.2015, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buran88
сообщение 21.10.2015, 4:37
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78425



Хочу спросить:
как понимать формулы в п. 3.14 СП 41-101-95
- для одноступенчатой схемы 0,2˃Qh max/Qo max˃1
- для двухступенчатой 0,2<Qh max/Qo max<1 ?
Вторая вроде понятна, значение отношения потоков должно находиться в пределах 0.2…1,
а в первой как понимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 21.10.2015, 10:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2015, 13:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Вода из В1 с расчётным расходом ГВС подаётся на ТО ГВС потребителю, остатки обратки ГВС, через полотенцесушители, возвращаются к насосу ГВС через РД "до себя" (как правило 4,0 ати). Потеря воды в системе ГВС компенсируется из В1 на всас насоса, через РД "после себя" и никаких проблем с электричеством, кроме эл.энергии на насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.10.2015, 13:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(maxtgv @ 21.10.2015, 7:09) *
Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1

Не расходы, а проектные максимальные нагрузки в Гкал/ч (МВт...)
Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.10.2015, 14:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево.

Сейчас это условие могут не соблюдать простым пунктом в ТУ типа такого : предусмотреть использование обратной сетевой воды от системы отопления (вентиляции) для подогрева воды в системе ГВС. Что по умолчанию означает использования двухступенчатой схемы не взирая на соотношение нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.10.2015, 18:07
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ага. в МОЭК такой пунктик имеется.
а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.10.2015, 19:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете?

Ну да, 1-й то ступени по большому счету все-равно какая обратка какой системы через нее течет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.10.2015, 21:12
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления.
вентиляция.... переодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.10.2015, 21:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления.

Формально да, но предполагаю, что сейчас это можно считать как обобщение любой системы теплопотребления.
Цитата
вентиляция.... периодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...

Что поделать, зато при нерациональном использовании тепла в вентиляции не будет завышении обратки ( при зависимом подключении), ну а при не зависимом она ничем не отличается от независимой системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 7:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных