Водомерный узел-нужна ли задвижка с приводом? |
|
|
|
16.10.2015, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема узла ввода воды в здание (схему прилагаю)? Жилой 16-ти эт. дом, раздельный противопожарный водопровод, кольцевой с кольцом по подвалу. На мой взгляд, не смотря на то, что счетчик рассчитан на пропуск суммарного расхода (хз+пожар), обводная должна быть с задвижкой с эл/приводом. Иначе кран на обводной надо бежать открывать в ручную при пожаре, так? Ведь при кольцевой системе ВПВ - вода должна всегда проходить по двум трубам (вводам) и далее по кольцу, т.е. кольцо не должно прерываться? Есть такая тема на АВОК, и есть книга Кузнецовой со схемами и описаниями такой ситуации. Или я усложняю и так можно? Просто в СП 30 п. 7.2.8 про обводную линию на водомерных узлах - электроприводом оборудуется обводная только если счетчик не пропускает суммарного расхода и точка... Ну а как же быть с прерыванием кольца и с ручным открытием. А если какая то задвижка на вводе с счетчиком сломана/заклинило или сам счетчик все-таки по каким-то причинам не пропускает расход, а кран на обводной опломбирован и все... Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 16.10.2015, 14:09
Прикрепленные файлы
1.png ( 583,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 455
|
|
|
|
|
16.10.2015, 14:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нет, не нужна электрозадвижка если водомер пропускает пожарный расход. Цитата(ViktoryVK @ 16.10.2015, 14:07)  Ведь при кольцевой системе ВПВ - вода должна всегда проходить по двум трубам (вводам) и далее по кольцу, т.е. кольцо не должно прерываться? Нет. Если не может прерываться - зачем оно нужно? пп.7.4. СНиП 2.04.01-85 или что там у вас его заменяет.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
По задвижке с приводом - не нужна. На мой взгляд, схема странная: два фильтра, нет задвижек на перемычках.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
два чтоб с каждого ввода чистьть, а зачем на перемычках задвижки?
|
|
|
|
|
16.10.2015, 19:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(PesPes @ 16.10.2015, 19:13)  два чтоб с каждого ввода чистьть, а зачем на перемычках задвижки? Схема бессмысленная. Выход из строя одной задвижки приводит к отключению здания от водопровода, что недопустимо. Зачем тогда два ввода? Посмотрите тут - http://meganorm.ru/Index2/1/4293836/4293836226.htm
|
|
|
|
|
16.10.2015, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Если счетчик рассчитан на пропуск суммарного расхода хозпитье + пожар, зачем при пожаре открывать задвижку на обводной линии? Ее вы откроете (вручную), когда счетчик чинить/менять будете.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
В принципе схема правильная, но только для объединенной противопожарно-хозяйственной системы. Электрозадвижка нужна. Но эта схема устаревшая... Нынче на пожар также требуется установка счетчика.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.10.2015, 21:16
|
|
|
|
|
17.10.2015, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Fantomas, обоснуйте нормой необходимость электропривода. Или хотя бы логикой.
|
|
|
|
|
17.10.2015, 4:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Нормально (без пожара) эл. задвижка закрыта, при включении пожарного насоса (ручном, дистанционном или автоматическом) одновременно с ним открывается и задвижка, чтобы не гнать воду по зауженному мелким водомером сечению. И опять же работают обе трубы что надёжнее. Что непонятного? А норма... да хотя бы п. 7.2.8 СП 30.13...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.10.2015, 4:45
|
|
|
|
|
17.10.2015, 10:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(fantomas_1954 @ 17.10.2015, 4:30)  Нормально (без пожара) эл. задвижка закрыта, при включении пожарного насоса (ручном, дистанционном или автоматическом) одновременно с ним открывается и задвижка, чтобы не гнать воду по зауженному мелким водомером сечению. И опять же работают обе трубы что надёжнее. Что непонятного? А норма... да хотя бы п. 7.2.8 СП 30.13... Водомер не мелкий - 65 мм. От 50 мм пропускает пожарный + хп. Так зачем открывать электрозадвижку? Дело ведь не в электрозадвижке. Дело в том что к ней идут ещё 100-200 ПК по всему комплексу. Кто платить будет за их обвязку проводами и кнопками, если докажут что она была не нужна? А насос может включаться от падения давления при открытии любого ПК (т.е. дистанционно и автоматически). Ну и вручную от кнопки в насосной. Всё соблюдено.
|
|
|
|
|
17.10.2015, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2015, 10:19)  Водомер не мелкий - 65 мм. От 50 мм пропускает пожарный + хп. Так зачем открывать электрозадвижку? Дело ведь не в электрозадвижке. Дело в том что к ней идут ещё 100-200 ПК по всему комплексу. Кто платить будет за их обвязку проводами и кнопками, если докажут что она была не нужна? А насос может включаться от падения давления при открытии любого ПК (т.е. дистанционно и автоматически). Ну и вручную от кнопки в насосной. Всё соблюдено. никаких дополнительных проводов от 1000пк не требуется- открывание задвижки блокируется с включением рабочего насоса, наши автоматчики всегда так и делают. Претензий к работе системы ни разу за последние 40 лет, что я работаю не было. Объекты все самые ответственные, в т.ч. Кремль
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.10.2015, 11:34
|
|
|
|
|
17.10.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(fantomas_1954 @ 17.10.2015, 4:30)  Что непонятного? А норма... да хотя бы п. 7.2.8 СП 30.13... Да вот не понятно. Ссылаетесь на 7.2.8? - так вы его и тему прочитайте, а не 'хотя бы', как у вас, и не 'по-моему', как в первом посте темы.
|
|
|
|
|
17.10.2015, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(fantomas_1954 @ 17.10.2015, 5:30)  чтобы не гнать воду по зауженному мелким водомером сечению. и ещё добавлю - чтобы не заклинил водомер, чтобы не забились фильтры.
|
|
|
|
|
17.10.2015, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата Да вот не понятно. Ссылаетесь на 7.2.8? - так вы его и тему прочитайте, а не \\\'хотя бы\\\', как у вас, и не \\\'по-моему\\\', как в первом посте темы. естественно, я пишу, опираясь не только на нормативы но и на собственную практику и 40-летний опыт, отсюда и \\\"хотя бы\\\" и \\\"по-моему\\\", в противном случае не нужен этот сайт- читайте нормы и не задавайте вопросы!))) а пункт 7.2.8 как раз на тему поста, почитайте его внимательно! естественно, я пишу, опираясь не только на нормативы но и на собственную практику и 40-летний опыт, отсюда и \\\"хотя бы\\\" и \\\"по-моему\\\", в противном случае не нужен этот сайт- читайте нормы и не задавайте вопросы!))) а пункт 7.2.8 как раз на тему поста, почитайте его внимательно! Гризли и ещё добавлю - чтобы не заклинил водомер, чтобы не забились фильтры.]и это важно, т. к. фильтры чистят редко, а это одна из основных причин непропуска пожарного расхода
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.10.2015, 17:51
|
|
|
|
|
17.10.2015, 23:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(fantomas_1954 @ 17.10.2015, 11:30)  никаких дополнительных проводов от 1000пк не требуется- открывание задвижки блокируется с включением рабочего насоса, наши автоматчики всегда так и делают. Претензий к работе системы ни разу за последние 40 лет, что я работаю не было. Объекты все самые ответственные, в т.ч. Кремль Гм.. А если насос с частотником и система объединённая хоз-питьевая-противопожарная? Нету кнопок у ПК вообще. А если насоса и вовсе нет - достаточно напора в сети? А если два ввода и два водомера? - больше 400 квартир в комплексе, на х-п надо два ввода. Обводной вообще нет по СНиПу.
|
|
|
|
|
18.10.2015, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2015, 23:08)  Гм.. А если насос с частотником и система объединённая хоз-питьевая-противопожарная? Нету кнопок у ПК вообще. А если насоса и вовсе нет - достаточно напора в сети? А если два ввода и два водомера? - больше 400 квартир в комплексе, на х-п надо два ввода. Обводной вообще нет по СНиПу. 1- э.з. открывается при включении пож насоса 2- если без насосов, то по давлению, т.к. при пожаре часто падает напор в гор. сети (были случаи) 3- э.з. не нужна
|
|
|
|
|
18.10.2015, 10:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(fantomas_1954 @ 18.10.2015, 9:04)  1- э.з. открывается при включении пож насоса 2- если без насосов, то по давлению, т.к. при пожаре часто падает напор в гор. сети (были случаи) 3- э.з. не нужна 1. Нет отдельного пожарного насоса. К примеру 12л/с на х-п + 5л/с на пожар. Нет смысла ставить отдельный пожарный насос и резервный к нему - дешевле поставить насос с частотником и запасом по мощности на пожар + резервный к нему. 2. Если падает напор в наружной сети - электрозадвижка на внутрянке мало чем поможет. Ну и не понятно для чего существует пп Цитата 11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять: .. б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м. и Цитата 11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. а как со схемами ЦИРВ быть?
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 211,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154
____2.jpg ( 186,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74
|
|
|
|
|
18.10.2015, 22:35
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(fantomas_1954 @ 17.10.2015, 4:30)  Нормально (без пожара) эл. задвижка закрыта, при включении пожарного насоса (ручном, дистанционном или автоматическом) одновременно с ним открывается и задвижка, чтобы не гнать воду по зауженному мелким водомером сечению. И опять же работают обе трубы что надёжнее. Что непонятного? А норма... да хотя бы п. 7.2.8 СП 30.13... Согласен. Вода при пожаре должна подаваться по 2-м вводам, а если задвижка без электропривода, то один из вводов всегда закрыт. 11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Сообщение отредактировал psb1983 - 18.10.2015, 22:46
|
|
|
|
|
18.10.2015, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(psb1983 @ 18.10.2015, 22:35)  Вода при пожаре должна подаваться по 2-м вводам, а если задвижка без электропривода, то один из вводов всегда закрыт. СП 30.13330.2012: 5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них. При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный расход воды.Ну и зачем при пожаре воду по двум вводам подавать? У нас в Питере водоканал при двух вводах один ввод назначает основным, второй - резервным, и этот резервный опечатывает везде в закрытом виде..
Сообщение отредактировал Максим - 18.10.2015, 23:43
|
|
|
|
|
19.10.2015, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
а Мосводопровод задвижки на обоих вводах держит открытыми и я это одобряю!)) если один ввод постоянно держать закрытым, то в нем скапливается мусор и задвижка может закиснуть, и тогда при включении этого ввода забиваются фильтры и может заклинить водомер, о чем выше написал Гризли. Но вообщк-то данная тема не о вводах, а об электро задвижке на обводной водомера.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Цитата(nagger @ 16.10.2015, 15:37)  По задвижке с приводом - не нужна. На мой взгляд, схема странная: два фильтра, нет задвижек на перемычках. В Московских типовых альбомах при объединенных вводах стоят задвижки на перемычках, сама в своих проекты их тоже ставлю, но вижу по чужим проектам (как в этом случае), что делают и с ними и без них. Смысл их установки вижу только в отключении участков для ремонта основных задвижек (с эл/приводом, отсекающих счетчик), а вот обязательны ли они? "Старые" проектировщики из чаще всего не ставят. Их установках нигде вроде бы не регламентируется. По поводу фильтров- при двух вводах всегда ставим по фильтру на каждом вводе.
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 19.10.2015, 6:36
|
|
|
|
|
19.10.2015, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2015, 10:19)  Водомер не мелкий - 65 мм. От 50 мм пропускает пожарный + хп. Так зачем открывать электрозадвижку? Дело ведь не в электрозадвижке. Дело в том что к ней идут ещё 100-200 ПК по всему комплексу. Кто платить будет за их обвязку проводами и кнопками, если докажут что она была не нужна? А насос может включаться от падения давления при открытии любого ПК (т.е. дистанционно и автоматически). Ну и вручную от кнопки в насосной. Всё соблюдено. В данном проекте включение пож. установки описано так
____________._______.png ( 53,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 116Шкаф автоматики предусматривает включение по падению давления, управление задвижкой. Не знаю, как реализуется включение дистанционно от кнопок - не могу сама по эл/схеме понять, а в описании на шкаф это не прописано. Но это будут автоматчики разбираться. Т.е. кнопки у пожарных шкафов являются дистанционным включением, а по падению давления - автоматическим. Согласно п. 4.2.7 В СП 10.13130.2009 - выше 50 м здание (16-ти эт. жилой дом) - следует проектировать установки с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. Вроде тут все верно, на мой взгляд. Но все таки отсутствие эл/привода у задвижки на обводной смущает. Хотя проект согласован в экспертизе. Но наша экспертиза согласовывает почему-то очень разные варианты, такое ощущение что у них самих нет единого требования...
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 19.10.2015, 6:54
|
|
|
|
|
19.10.2015, 8:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViktoryVK @ 19.10.2015, 6:50)  В данном проекте включение пож. установки описано так
____________._______.png ( 53,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 116Шкаф автоматики предусматривает включение по падению давления, управление задвижкой. Не знаю, как реализуется включение дистанционно от кнопок - не могу сама по эл/схеме понять, а в описании на шкаф это не прописано. Но это будут автоматчики разбираться. Т.е. кнопки у пожарных шкафов являются дистанционным включением, а по падению давления - автоматическим. Согласно п. 4.2.7 В СП 10.13130.2009 - выше 50 м здание (16-ти эт. жилой дом) - следует проектировать установки с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. Вроде тут все верно, на мой взгляд. Но все таки отсутствие эл/привода у задвижки на обводной смущает. Хотя проект согласован в экспертизе. Но наша экспертиза согласовывает почему-то очень разные варианты, такое ощущение что у них самих нет единого требования... Так его и в нормативах нет - единого: Цитата 11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Цитата 11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: А пункт СП 30.13330.2012 выглядит так
_._7.2.8.png ( 405,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93И по "Вашему" пункту правда можно понимать, что во всех случаях обводной для противопожарных нужд нужна задвижка с приводом, а по пункту СП - только если не выполняется требование п. 7.2.11 - о пропуске суммарного расхода счетчиком. Скажите, пожалуйста, из какого документа п. 11.7*? И все-таки, простите за настойчивость, нужна ли в данном конкретном случае (счетчик пропускает суммарный расход) задвижка с приводом на обводной? Про согласование экспертизой разных вариантов - я имела ввиду именно разные варианты узлов ввода, а не типы управления насосной, потому что, работая последнее время в монтажной организации, встречаю согласованные проекты и с двумя обводными на каждой по задвижке с приводом (счетчик пропускает только хоз-питье) и с одной обводной с задвижкой с приводом на ней (счетчик пропускает только хоз-питье) и вот такой как сейчас - обводная с задвижкой без привода (счетчик пропускает суммарный расход). И все варианты согласованы в экспертизе. А так как сейчас идет "удушение" заказчиком по поводу каждой копейки, хочется знать достаточный, не противоречащий нормам, работоспособный вариант.
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 19.10.2015, 11:31
|
|
|
|
|
19.10.2015, 12:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViktoryVK @ 19.10.2015, 11:24)  А пункт СП 30.13330.2012 выглядит так
_._7.2.8.png ( 405,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93И по "Вашему" пункту правда можно понимать, что во всех случаях обводной для противопожарных нужд нужна задвижка с приводом, а по пункту СП - только если не выполняется требование п. 7.2.11 - о пропуске суммарного расхода счетчиком. Скажите, пожалуйста, из какого документа п. 11.7*? И все-таки, простите за настойчивость, нужна ли в данном конкретном случае (счетчик пропускает суммарный расход) задвижка с приводом на обводной? Нет конечно. пп.11.7* СНиП 2.04.01-85* Зачем её открывать если водомер пропускает воду при пожаре? И в СНиП и в СП достаточно ясно про это написано. Её открывают при ремонте/поверке водомера.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2015, 12:54)  Нет конечно. пп.11.7* СНиП 2.04.01-85*
Зачем её открывать если водомер пропускает воду при пожаре? И в СНиП и в СП достаточно ясно про это написано. Её открывают при ремонте/поверке водомера. Счётчик не может быть "безразмерным". У любого счётчика есть пределы измерения, обусловленные погрешностью измерений (тем более у коммерческого).
Сообщение отредактировал Лыткин - 19.10.2015, 13:20
|
|
|
|
|
19.10.2015, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908

|
Электрический привод делают при пожаротушении, когда вода идёт на пож. нужды через водомер.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(55555 @ 19.10.2015, 13:24)  Электрический привод делают при пожаротушении, когда вода идёт на пож. нужды через водомер. Электрический привод делают при пожаротушении, когда вода идёт на пож. нужды мимо водомера, если водомер не рассчитан на пропуск суммарного расхода на хозпитье и пожар.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Из опыта, стальные шаровые краны на ХВС не самое лучшее решение, со свременем зарастут и держать не будут, лучше поставить задвижки с обрезиненным клином, либо, если уж хочется шаровой кран, LD Стриж, он хотя бы оцинкованный. Переходы к фланцам не варятся, только через прямой участок трубопровода. Фильтр и обратный клапан собраны с задвижкой в единое целое, я так тоже не делаю, только через прямые участки. По сути вопроса, если счётчик рассчитан на пропуск противопожарного расхода и проходит по гидравлике, то на обводной линии задвижка с электроприводом не нужна. На схеме отсутствуют опоры под трубопроводами, нет запорной арматуры для дренажа внутренней системы ХВС. На первой пересычке от ввода запорная арматура должна быть. И ещё, на мой взгляд в Вашем случае более уместен комбинированный счётчик, либо что-нибудь очень чувствительное на малых расходах, типа SENSUS MeiStream Plus, чтобы удовлетворять широкому диапазону расходов. Счётчик марки ВСТ, Ду65 мм., с порогом чувствительности 0.6 м3/ч, здесь неуместен.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|