> Пожаротушение храма, определить свободный напор у ПК
Гениальная
сообщение 17.10.2015, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Добрый день.

Прошу совета.
Храм 17 тыс.куб м. Высота храма (высота 1 этажа до купола около 30 м). Согласно НПБ 108-96 пожаротушение 1х2,5 л/с внутри.
Но, чтобы определить свободный напор у ПК по таб. ни в СНиПе ни в СП нет высоты 30 м помещения. Там максимум 18 или 20.
что же принимать?
и даже если 18 м. это уже расход не 2,5, а 5 л/с?
Чтобы вы приняли? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.10.2015, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тут либо площадки городить, либо лафетники ставить. Ещё можно СТУ написать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2015, 9:51
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гениальная @ 17.10.2015, 15:41) *
Добрый день.

Прошу совета.
Храм 17 тыс.куб м. Высота храма (высота 1 этажа до купола около 30 м). Согласно НПБ 108-96 пожаротушение 1х2,5 л/с внутри.
Но, чтобы определить свободный напор у ПК по таб. ни в СНиПе ни в СП нет высоты 30 м помещения. Там максимум 18 или 20.
что же принимать?
и даже если 18 м. это уже расход не 2,5, а 5 л/с?
Чтобы вы приняли? Спасибо.

6.5. Для внутреннего тушения куполов храмов, выполненных из горючих материалов, необходимо устройство сухотрубов с дренчерными оросителями, оборудованных пожарными соединительными головками для подачи воды от автотехники.

Согласуйте с пожарными аналогичное решение для всех частей здания выше 18-20м если там нет площадок.
А 2,5л/с - это минимум, больше - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 22.10.2015, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2015, 9:51) *
6.5. Для внутреннего тушения куполов храмов, выполненных из горючих материалов, необходимо устройство сухотрубов с дренчерными оросителями, оборудованных пожарными соединительными головками для подачи воды от автотехники.

Согласуйте с пожарными аналогичное решение для всех частей здания выше 18-20м если там нет площадок.
А 2,5л/с - это минимум, больше - можно.


Прошу прощения. а это пункт какого нормативного документа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2015, 8:21
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 10:53) *
Прошу прощения. а это пункт какого нормативного документа?

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4962/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама