> АУПТ в подвале. Архив пенсионного фонда.
Афанасьев ромуэн
сообщение 19.10.2015, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



АУПТ в подвале, дабы тушить архивы бумажные. Стелажи открытого типа. Главный вопрос - чем тушить?
Прошу совета тех, кто уже делал подобные проекты и смог сдать. Водой затопит все, ТРВ не сможет через стеллажи потушить. Порошковое не проходит по НПБ88-2001. Неужели газовое стоит применять?
П.С. Подобную тему читал на форуме, но там не дошли до финиша, поэтому важен совет тех, кто это уже успешно проектировал и сдавал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 19.10.2015, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 19.10.2015, 9:50) *
АУПТ в подвале, дабы тушить архивы бумажные. Стелажи открытого типа. Главный вопрос - чем тушить?
Прошу совета тех, кто уже делал подобные проекты и смог сдать. Водой затопит все, ТРВ не сможет через стеллажи потушить. Порошковое не проходит по НПБ88-2001. Неужели газовое стоит применять?
П.С. Подобную тему читал на форуме, но там не дошли до финиша, поэтому важен совет тех, кто это уже успешно проектировал и сдавал.

Архивы ценные в идеале газом тушить конечно. Делал проект газового пожаротушения шестиэтажного архива АУПТ, на памяти и девятиэтажный делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 19.10.2015, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(Fisher155 @ 19.10.2015, 11:24) *
Архивы ценные в идеале газом тушить конечно. Делал проект газового пожаротушения шестиэтажного архива АУПТ, на памяти и девятиэтажный делали.

НЕ представляю вообще, чем цены эти бумаги, все важное наверно на электронные носители перекинули. Все так это пенсионный фонд, а не музей. Да и как понимаю, газовое оборудование значительно дороже и сложнее будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 19.10.2015, 12:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 19.10.2015, 9:50) *
Подобную тему читал на форуме, но там не дошли до финиша

Это обсуждение: (?)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24979
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 19.10.2015, 14:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(smart-bear @ 19.10.2015, 13:29) *
Это обсуждение: (?)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24979

Да, оно. В итоге пока надумал газовое чертить, но мне придется делать это впервые)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных