> Испаритель для ВСэ-1250, Требуется подобрать испаритель
favoritik
сообщение 19.10.2015, 11:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280559



добрый день. Имеется агрегат ВСэ 1250. Требуется к нему подобрать испаритель для использования установки в сушильной камере для древесины конденсационного типа приблизительно на 30 куб.м. Процесс примерно описан во вложенной гиф картинке. Для воздухооборота используются 5 вентиляторов суммарной мощностью примерно 40000 куб.м./час, над нагревателем также установлен вентилятор порядка 7000 куб.м./час также будут установлены электротены для подогрева. Влажность соответственно 100%. Кто подскажет каким образом можно подобрать теплообменник в качестве испарителя, какую литературу можно полистать? возможно ли использование в качестве испарителя обычный калорифер КСК?


Сообщение отредактировал favoritik - 19.10.2015, 11:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  25.gif ( 650,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 19.10.2015, 12:36
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Может как-так.... Мощность вашего охладителя 1300кВт. Возможно здесь нужен не ККБ с испарителем, а чиллер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 128 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
favoritik
сообщение 19.10.2015, 12:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280559



Извините это расчетная таблица или мне её заполнить и сюда вставить? Мощность да 1300ВТ, её будет маловато?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 19.10.2015, 13:34
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Это расчет вашего процесса осушения по I-D диаграмме. Там все посчитано. И 1301кВт холода тоже там в таблице указаны. Воздух с 40С и влажностью 90% охлаждаем до 21 градуса и нагреваем опять до 40С, чтобы получить конечные параметры 40С и 34% влажности. Я лично так поняла задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных