Падение давления на всасе во время работы насосной станции |
|
|
|
19.10.2015, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Здравствуйте. Есть новый жилой дом на 442 жильца, 9 эт, ввод воды ХВ диаметром 63 (приготовление ГВ в пристроенной котельной с отдельным вводом ХВ), давление на вводе по манометру 27м. Наружка: В диам 800 подключаемся диаметром160 (51,0м), диам 110диам -18м, далее ввод в наш дом диам 63 (10,0м до насосной). Проблема: при промывке системы отопления насосы отключились, то же при проведении испытаний: открыли 6 стояков на слив, насосная проработала 1 мин и отключилась, давление на воде снизилось до 10м, хотя до включения насосов было 27м, истратили объем воды - 1м3 (по счетчику). Отключается, видимо, от защиты сухого хода. А может из-за слишком большого разбора воды (1000л:60сек=16,7л/с) Та же ситуация с котельной. Ввод ПЭ диам 90 (12м) сразу после диаметра 160(разветвление на наш дом и на котельную), давление на вводе 28м, включили насосную на 5 мин, давление воды на вводе снизилось до 15м, за это время истратили 2,2м3 (по счетчику). Наружные сети спокойно пропускают такой расход (при Q=7,3л/с потери 0,8м до наруж. тр-да диаметром 800) Вопрос: почему снижается давление на вводе во время работы насосных?
|
|
|
|
|
19.10.2015, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
д63 на 17 л/с - круто сработано. upd: пьезометр при водоразборе постройте.
Сообщение отредактировал nagger - 19.10.2015, 15:17
|
|
|
|
|
19.10.2015, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
на вводе давление снижается по законам физики и гидравлики, вне зависимости от того работает дальше насос или нет, а в зависимости от расхода на этом вводе.
защита насосов от сухого хода не срабатывает на 10м.вод.ст, обычно она около 2. ну если только чрез задницу автоматика не настроена.
в вашем случае скорее всего насос не соответствует параметрам водоразбора - фактическая рабочая точка (пересечения кривой насоса и кривой системы) находится вне рабочей зоны насоса и срабатывает защита либо по пониженноу напряжению либо по перегреву.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(linvad @ 19.10.2015, 15:49)  Здравствуйте. Есть новый жилой дом на 442 жильца, 9 эт, ввод воды ХВ диаметром 63 .............диам 110диам -18м, далее ввод в наш дом диам 63 (10,0м до насосной). Диам.110 и 63 это не ПЭ труба? Для полимерной трубы это наружный диаметр. В зависимости от толщины стенки внутренний диаметр может быть менее 50 мм (для SDR 9) и скорость соответственно около 3м/с на вводе при расходе 7 л/с.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Это полиэтиленовые трубы. В котельной насосы не отключаются, просто падает давление перед ними
" на вводе давление снижается по законам физики и гидравлики, вне зависимости от того работает дальше насос или нет, а в зависимости от расхода на этом вводе." там если насос не работает то давление поднимается до прежнего - 28м, получается что зависит от водоразбора
Сообщение отредактировал linvad - 19.10.2015, 17:06
|
|
|
|
|
19.10.2015, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
но производительность насосов в доме - 7м3/ч, в котельной - 18,6м3/ч, наружка пропускает такие расходы, потери небольшие, почему же давление падает на вводе?
|
|
|
|
|
19.10.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(linvad @ 19.10.2015, 18:16)  но производительность насосов в доме - 7м3/ч, в котельной - 18,6м3/ч, наружка пропускает такие расходы, потери небольшие, почему же давление падает на вводе? Насос подбирается на секундный расход. 7 м3/ч (2 л/с) - надо проверить расчетом достаточно ли это на 442 потребителя. И ранее вы писАли про секундный расход. Цитата(linvad @ 19.10.2015, 15:49)  (при Q=7,3л/с потери 0,8м до наруж. тр-да диаметром 800)
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 19.10.2015, 17:46
|
|
|
|
|
19.10.2015, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
7.3л/с это по счетчикам в котельной за 5 минут работы насосной (2,2м3/ч*1000:5:60=7,3л/с) на 442 чел получается расход 2,006л/с (по СНиП на внутрянку с вероятностью действия)
|
|
|
|
|
19.10.2015, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
А какие есть варианты падения давления на всасе? Возможно от недобросовестного монтажа? Бывает ли такое что при сварке ПЭ труб стык внутри трубы превращался в диафрагму? или может напортачили с установкой арматуры, задом наперед. Там на внутрянке шаровые краны да затворы, на наружке задвижки 30с41нж, но все это можно устанавливать как угодно. В водоканал параметры сети отправила, жду что скажут. Сначала сказали что такое бывает от неправильно подобранных диаметров, но я проверила, потери небольшие.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(linvad @ 19.10.2015, 20:05)  А какие есть варианты падения давления на всасе? Сначала сказали что такое бывает от неправильно подобранных диаметров, но я проверила, потери небольшие. Вы пьезометр на вводе построили на расход 17 л/с?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Вы же сами писали что расход у вас получался 16,7 л/с и такой расход идет по 63 му диаметру, а он на такой расход не рассчитан
|
|
|
|
|
20.10.2015, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
да, 63 не пропустит, он рассчитан на пропуск максимального сек расхода на хоз-питье (2,006л/с)..., сейчас рассчитаю потери но испытание в котельной показало что при расходе 7.3л/с потери в наружке небольшие - 0,8м, а давление опять же снизилось
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 9:30
|
|
|
|
|
20.10.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Да, потери через 63 и дальше до 800 ~ 10,5м, похоже на правду, значит при промывке следует открывать поменьше стояков. Может и в котельной счетчики что то не так показали и расход был больше чем для допустимых потерь. Но даже при расходе 16,7л/с потери по наружке до котельной всего 3,5м, а снизилось на 13м (28-15=13м). Что это такое?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Диаметр 63 мм. на Ваш жилой дом это мало, навскидку, здесь хотя бы 90 или 110 надо. А насосу Вашему расхода воды не хватает, может он и подобран неправильно.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Как вы определяете потери "в наружке"? "наружка" - это труба д800?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
442 человека. Нормы как для ванн 1700. Холодная вода NP=5,6*442/(0,2*3600)=3,438; а(альфа)=2,005, q=5*0.2*2.005=2.005л/с. Диам 63 (ПЭ100 SDR 13.6, толщ. 4.7)при расходе 2,005 дает i=21.79, V=0.931. Подходит.
Наружка: Точка подключения - д.800, врезаемся д.160 длина 51м, далее д.110 длина 18,0м, далее (ввод) д.63 длина 10м Потери (по длине) при Q=16.7л/с: (51м*9,98)+(18м*59,4)+(10м*862,5)=10,21м.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Цитата(linvad @ 20.10.2015, 12:45)  442 человека. Нормы как для ванн 1700. Холодная вода NP=5,6*442/(0,2*3600)=3,438; а(альфа)=2,005, q=5*0.2*2.005=2.005л/с. Диам 63 (ПЭ100 SDR 13.6, толщ. 4.7)при расходе 2,005 дает i=21.79, V=0.931. Подходит.
Наружка: Точка подключения - д.800, врезаемся д.160 длина 51м, далее д.110 длина 18,0м, далее (ввод) д.63 длина 10м Потери (по длине) при Q=16.7л/с: (51м*9,98)+(18м*59,4)+(10м*862,5)=10,21м. Почему врезаетесь 160-й трубой, затем через 51 метр переходите на 110-ю и входите уже 63-й?
|
|
|
|
|
20.10.2015, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
после 160 разветвление: 1) диам.90 на котельную; 2) диам.110 на 3 последовательно расположенных жилых дома (пока не заселены), от 110 в каждый дом ввод диам.63 В котельной при промывке системы открыли на слив 7 стояков ровно на 5 минут, по счетчикам ХВ израсходовали 2,2м3. Получается расход 7.3л/с, к котельной подводится диам.90, потери по длине 0,8м. Почему же на вводе при включении насоса давление снизилось за 5 мин до 15м при первоначальном в 28м?
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 13:31
|
|
|
|
|
20.10.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(linvad @ 20.10.2015, 13:17)  Почему же на вводе при включении насоса давление снизилось за 5 мин до 15м при первоначальном в 28м? Перечитайте тему еще раз: про потери, учтите местные; постройте, наконец, пьезометр. Гидравлику повторите, вспомните, как зависят друг от друга напор и расход.
Сообщение отредактировал nagger - 20.10.2015, 13:55
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Сейчас еще раз пересчитаю, а где взять пример или теорию построения пьезометра?, думала его только ОВэшники строят
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 14:40
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Цитата(linvad @ 20.10.2015, 14:17)  после 160 разветвление: 1) диам.90 на котельную; 2) диам.110 на 3 последовательно расположенных жилых дома (пока не заселены), от 110 в каждый дом ввод диам.63 В котельной при промывке системы открыли на слив 7 стояков ровно на 5 минут, по счетчикам ХВ израсходовали 2,2м3. Получается расход 7.3л/с, к котельной подводится диам.90, потери по длине 0,8м. Почему же на вводе при включении насоса давление снизилось за 5 мин до 15м при первоначальном в 28м? Чем больше точек водоразбора откроете, тем сильнее давление упадёт в системе, это ж закономерно.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Ну это то да, только по счетчикам расход 7.3л/с на все 7 стояков, потери 0.8м, значит 28-(0.8+местные (~1))=~26м на вводе. А по факту 15м Система работает как диафрагма: в статике выравнивается давление, как только пошел разбор - падает на 13м. Трубы наружные свободно пропускают расход 7.3л/с, значит там какое то местное?
Сейчас пересчитаю и пьезометр еще
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 15:06
|
|
|
|
|
20.10.2015, 15:05
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(linvad @ 20.10.2015, 14:35)  Сейчас еще раз пересчитаю, а где взять пример или теорию построения пьезометра?, думала его только ОВэшники строят Из этого следует, что вы работаете не по специальности. Построение пьезометров, особенно для наружных сетей – это главное, что должен знать специалист ВК. Я предполагаю, что строить пьезометр нет надобности (разве что для общего развития автора темы). Разделяю мнение ниже: Цитата(SV_vrn @ 19.10.2015, 15:56)  в вашем случае скорее всего насос не соответствует параметрам водоразбора - фактическая рабочая точка (пересечения кривой насоса и кривой системы) находится вне рабочей зоны насоса и срабатывает защита либо по пониженноу напряжению либо по перегреву. linvad, выдайте марку насоса.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
насос в жилом доме Wilo MVI 406 (1р1р) (он мне не нравится (в конце хар-ки), но пересогласовывали по факту установки) насос в котельной Grundfos TPED-32-380/2-S
да понятно почему они отключаются - из-за переизбытка расхода, автоматика работает когда за характеристику выходит но ведь есть определенный расход (7,3л/с при испытании котельной) при котором наружка не должна так терять. Насосы берут воды столько же (7.3) но отключаются по автоматике, понятно с ними, отключились и ладно, не на промывку рассчитаны, но с наружкой то что? PS: А все всегда строят пьезометр? меня не учили его строить (в универе только разок), потери посчитал, накинул местные, и бегом объект делать, сдавать завтра))). он так необходим?
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 15:44
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Пьезометр, как правильно заметили, "для общего развития" и ответа на вопрос топика, почему падает давление на вводе; и было интересно, что с потерями (у вас) на 17 л/с в пнд д63. Посчитал сейчас сам по прил. 10 к снипу на наружку: получил 5,63 м потерь напора на 10 м длины (, что удивило); до этого считал (прикидывал) "чужими руками", получал до 20 м потерь.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
я по Шевелеву считала, потом по программе "Гидравлический расчет напорных тр-дов", потери меньше чем падает давление: потери по всей длине сети до д.800 - 10,2 (без местных) при Q=16,7л/с (сообщение 13), на д.63 длиной 10м - 8,63м В водоканале посоветовали проверить фильтры перед насосами. Послали проверять. Думаю не в них дело. Пьезометр поможет разобраться или не тратить время? Я думаю что где то заужение по наружной сети. Кто-нибудь сталкивался с тем что при сварке ПЭ труб внутреннее сечение трубы становилось очень узким и давало большое сопротивление? и оно не на д.63 и не на д.90 (тк и там и там на вводе давление падает), а на 110 или 160, а может и на врезке в 800.
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 16:35
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:38
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(linvad @ 20.10.2015, 16:22)  при Q=16,7л/с (сообщение 13), на д.63 длиной 10м - 8,63м У меня тоже (очень близко) такое же значение Цитата(linvad @ 20.10.2015, 16:22)  В водоканале посоветовали проверить фильтры перед насосами. Послали проверять. Думаю не в них дело. Если манометры после фильтров - может быть и в них причина Цитата(linvad @ 20.10.2015, 16:22)  Пьезометр поможет разобраться или не тратить время? Я бы не тратил
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.10.2015, 16:39
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
фильтры на внутрянку влияют, на наружку нет
Ну кто подозревает некачественный монтаж? поддежите меня, сомневаюсь с чем к начальству идти
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
linvad, у Вас даже при работе двох насосов в установке физически не могут подать 25 м3/час (7 л/с), а про 16 л/с и речи не может быть и стояки на такие расходы не расчитаны.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.10.2015, 16:49
|
|
|
|
|
20.10.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
Вы путаете В жилом доме насосы Wilo MVI 406 (1р1р) на 442 жильца 2,005л/с=7,2м3/ч. При проведении промывки открыли 6 стояков, расход по счетчикам 1м3, насосная работала 1 мин и отключилась. 1*1000/60=16,7л/с. Да, не рассчитаны они на промывку, вот и отключились. В котельной насосы Grundfos TPED-32-380/2-S на расчетный расход 18,6м3/ч. При проведении промывки открыли на слив 7 стояков. По счетчикам ХВ получилось 2,2м3, насосная работала ровно 5 минут и отключилась тк не расчитана на промывку с расходом 2,2*1000/5/60=7,3л/с=26,4м3/ч. И этот понятно почему отключился. Об этом уже писала выше. Вопрос не в том почему насосы отключаются, а почему давление падает на всасе Ваш вопрос, наверно, в том откуда столько воды прошло во внутрянку? - трубопровод из наружки переходит в магистраль, а насосы параллельно установлены. Открыли стояки, вода идет, тот расход что не смогла дать насосная, дала магистраль. А стояки пропустят мнооого если побольше открыть
Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 17:19
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|