Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Падение давления на всасе во время работы насосной станции
Spok_only
сообщение 20.10.2015, 17:28
Сообщение #31


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



1.
Цитата(linvad @ 19.10.2015, 14:49) *
Вопрос: почему снижается давление на вводе во время работы насосных?

2.
Цитата(linvad @ 20.10.2015, 17:02) *
Вы путаете
Вопрос не в том почему насосы отключаются, а почему давление падает на всасе

Мы может и путаем, но почему давления на всасе падает понимаем.
Только не понимаю, зачем вам так точно знать, на сколько оно должно упасть. Те значения давления, которые вы приводите, никоим образом не влияют на отключение насосов. Или отключение насосов при промывке для вас не есть главной проблемой ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 18:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Wilo MVI 406, артикул насоса напишите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 20.10.2015, 19:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



Мне не надо "точно знать, на сколько оно должно упасть"
"Или отключение насосов при промывке для вас не есть главной проблемой?" - точно
"Мы может и путаем, но почему давления на всасе падает понимаем."- почему? напишите, пожалуйста. Мне нужно это знать, и если Вы мне поможете, я буду вам очень благодарна

Артикул завтра попробую узнать, насосную комплектную поставляли на базе насосов вило

Сообщение отредактировал linvad - 20.10.2015, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2015, 9:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(linvad @ 20.10.2015, 19:15) *
Мне не надо "точно знать, на сколько оно должно упасть"
"Или отключение насосов при промывке для вас не есть главной проблемой?" - точно
"Мы может и путаем, но почему давления на всасе падает понимаем."- почему? напишите, пожалуйста. Мне нужно это знать, и если Вы мне поможете, я буду вам очень благодарна

Артикул завтра попробую узнать, насосную комплектную поставляли на базе насосов вило

Падение давления перед насосом происходит из-за сопротивления всасывающей линии, которое зависит от скорости потока, т.е. от расхода. Если расход очень большой (например если всас и напор одного диаметра) то во всасывающем патрубке может возникнуть разрежение и, соответственно, "подсос" воздуха или даже вскипание воды (зависит от т-ры перекачиваемой воды).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 21.10.2015, 9:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



Да, всас и напорн. тр одного диаметра, на доме это д.50, в котельной д.75.5.
По котельной расход 7.3л/с, скорость в трубе около 1,5м/с, при каких параметрах возникает разряжение?

Сообщение отредактировал linvad - 21.10.2015, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2015, 10:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(linvad @ 21.10.2015, 9:41) *
Да, всас и напорн. тр одного диаметра, на доме это д.50, в котельной д.75.5.
По котельной расход 7.3л/с, скорость в трубе около 1,5м/с, при каких параметрах возникает разряжение?

Макс. расход при Wводы=3,0 м/с. Ду50 - 21 м3/ч, Ду65 - 36 м3/ч. Расход 7,3 л/с это 26,3 м3/ч. Максимальный расход это макс. сопротивление. Чем больше длина трубы, тем больше сопротивление (разница давлений на входе и выходе трубы). По законам физики во всасывающем патрубке насоса разрежение не может быть более 0,7 ата (7 м вод.ст) т.к. атмосферное давление всего 1 ата (10 м вод.ст) или 0 ати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 21.10.2015, 10:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



По дому потери огромные, возможно и было разрежение
По котельной допустимые: длина тр д.75.5 в котельной от насоса до ввода 6м, потери 6*160,3=0,962м (при расходе 7,3л/с), далее пошла д.90ПЭ длиной 12м.
Испытания проводили в разное время, но и там и там давления на вводе снижались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 21.10.2015, 13:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



В водоканале посоветовали проверить всю запорную арматуру на наружке. Проверяем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 21.10.2015, 14:43
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Мне как-то рассказывали историю, на водопроводных сетях приехали мужики менять задвижку, а снять её не смогли, оказалось по трубе прилетело бревно и застряло в открытой задвижке. К сожалению у нас плохо проверяют трубы на предмет наличия посторонних предметов, при монтаже наружных сетей.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 21.10.2015, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 22.10.2015, 14:47
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



linvad
63 диаметр на многоквартирный дом? Расчет ошибочный, начиная с того, что скорость воды при максимальном секундном расходе должны быть максимум 1,0- 1,5 м/с до насосной станции
Далее, водомерный узел, на нем фильтр и водомер, до и после них должны стоять манометры. Скорее всего дает потерю напора и то и другое, если манометры это показывают то выход из ситуации -заменить расходомер на электромагнитный и сетчатый элемент фильтра на более грубый.
Датчик сухого хода должен быть настроен на давление не менее чем кавитационный запас насоса, это где то 5-7 м в зависимости от типа и марки насоса

Сообщение отредактировал MEX-74 - 22.10.2015, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 22.10.2015, 15:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



Максимальный расчетный расход 2,006л/с, скорость 0,99м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 22.10.2015, 16:31
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(linvad @ 22.10.2015, 16:26) *
Максимальный расчетный расход 2,006л/с, скорость 0,99м/с.

Тогда почему при промывке системы у вас насосы подают 7 л/с?
Рабочая тока у насосов какая ? Расход/Напор
Цитата
442 чел получается расход 2,006л/с (по СНиП на внутрянку с вероятностью действия)

2,0 л/с мало для общего расхода, это скорее всего только ХВС. На ГВС у вас чтоли другая насосная станция и отдельный ввод?
......
Я кажется понял в чем дело, сухой ход срабатывает при промывке через приборы нижних этажей, и рабочая точка насоса смещается от напора к расходу , т.е. от 2,0 л/с до 7,0 л/с при этом напор (какой бы он ни был у характеристики насоса) снижается
Водомер и фильтр на это не рассчитаны поэтмоу после них не расчетный перепад давления (рассчитаны на расход 2л/с а проходит 7))!!!
Вам надо отрегулировать расход задвижкой после насосной станции, прижать, чтобы больше 2,0 л/с не пропускало!!!! Либо открывать приборы только на верхнем этаже!!!!!

Сообщение отредактировал MEX-74 - 22.10.2015, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 22.10.2015, 17:35
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



ГВ в котельной с отдельным вводом В1. Насос установлен параллельно с магистралью, расход тот что не пошел через насосы прошел параллельно
Все выяснилось. Промывку делали через счетчик (не по обводной), а давление смотрели по манометру за счетчиком. Вот и потери на "вводе". Только сейчас догадалась спросить по какому манометру мерили. Урок мне, подробно выспрашивать о каждом шаге.

Всем большое спасибо за помощь, очень поддержали rolleyes.gifsmile.gif
P.S: а можно ли с насосов как то снять защиту когда расход выходит за пределы характеристики и тогда бы он давал свой максимальный расход и не отключался бы, а все что надо свыше шло бы параллельно по магистрали? это на случай, если будут промывать по обводной водомера но с включенным насосом?

Сообщение отредактировал linvad - 22.10.2015, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 22.10.2015, 17:50
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(linvad @ 22.10.2015, 17:35) *
ГВ в котельной с отдельным вводом В1. Насос установлен параллельно с магистралью, расход тот что не пошел через насосы прошел параллельно
Все выяснилось. Промывку делали через счетчик (не по обводной), а давление смотрели по манометру за счетчиком. Вот и потери на "вводе". Только сейчас догадалась спросить по какому манометру мерили. Урок мне, подробно выспрашивать о каждом шаге.
Всем большое спасибо за помощь, очень поддержали rolleyes.gifsmile.gif

и что, все поняли? почему падает давление на вводе, почему насос отключается...?)))
сомневаюсь я что-то...

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 22.10.2015, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 22.10.2015, 18:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



Все понятно.
Давление падает из-за счетчика т.к. он не рассчитан на расход больше рассчетного, потери огромные (если счетчик 40 то при расходе 7.3л/с потери 26,6м, как он это выдержал не понимаю, если мах пропускной 16м3/ч по снип), а смотрели на манометр за счетчиком. Давление снижается не в наружке.
Насос отключается от защиты сухого хода тк давление перед насосом получается меньше 2м (28м-(26,6м+потери))
Промывку надо делать по обводной водомера, если много стояков открывать, а если через счетчик, то по-одному.
Ко мне пришли с бумагой на которой: давление на вводе до испытаний, после, сколько стояков открыли, расход по счетчикам. Для меня ввод это труба, идущая от наружной стены к водомеру, я и думала что смотрели давление на первом манометре и понять не могла почему оно падает. Надо было подробно все выспросить, но хорошие мысли всегда последние.


Сообщение отредактировал linvad - 22.10.2015, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 22.10.2015, 18:07
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(linvad @ 22.10.2015, 18:03) *
Давление падает из-за счетчика т.к. он не рассчитан на расход больше рассчетного, потери огромные (если счетчик 40 то при расходе 7.3л/с потери 26,6м, как он это выдержал не понимаю, если мах пропускной 16м3/ч по снип), а смотрели на манометр за счетчиком. Давление снижается не в наружке.
Насос отключается от защиты сухого хода тк давление перед насосом получается меньше 2м (28м-(26,6м+потери))

и что, теперь всегда так и будет отключаться? нарисовали бы схемку и все бы стало ясно...

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 22.10.2015, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 22.10.2015, 18:22
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



Промывку не часто делают. Насос и счетчик рассчитаны на хоз-питье, жильцам хватит. Промывать будут по одному стояку. Думаю, все хорошо будет

А что, все через счетчик промывают? и нормально все? насосы не отключаются?

Сообщение отредактировал linvad - 22.10.2015, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 18:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных