сообщение 20.10.2015, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день проектировщики. Нужна помощь. Напорный участок канализации проходит под дорогой на глубине заложение 0,6 метров примерно. Нужно его утеплить. Для расчета пользуюсь СНИП Тепловая изоляция. Помогите опрелелиться как считать толщину изоляции. Принимаем скорлупы из пенопоулиритана. По нормативной плотности теплового потока, по заданной величине теплового потока,по заданному времени приостановке движения жидкого вещества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 20.10.2015, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Вода в трубопроводе не будет задерживаться. Расчитала по снип по заданному снижению температуры вещества. Приняла снижение темпеатуры 1градус. Получился натуральный логарифм отрицательный. Что это значит, кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 20.10.2015, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Нам считали по какой-то программе РОК и делали расчет минимального времени τ_мин, в течение которого вода в водопроводной трубе не начнет превращаться в лед при наихудших условиях: полном отсутствии течения (например, из-за аварии) и наиболее холодной температуры наружного воздуха -28°С.
Потом это время сравнивали с временем ликвидации аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 20.10.2015, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Я пришла к выводу что изоляция не нужна. Труба с уклоном, напорная, и в последующем будет тоже сразу откачиваться с приямка, поэтому при минимальной скорости 0,7 - время прохождения промерзающего участка 14секунд. Думаю условно заложить теплоизоляционный слой и хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t.solo
сообщение 20.10.2015, 15:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 280607



Уважаемые коллеги у меня также вопрос об утеплении бытовой канализации - у кого-нибудь есть оформленное техническое решение по утеплению колодца бытовой канализации (глубиной менее 1,0м)?
Заранее благодарна!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 20.10.2015, 19:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



А колодец то зачем утеплять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t.solo
сообщение 21.10.2015, 10:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 280607



Глубина заложения менее метра. Внутриплощадочные сети, хотим утеплить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.10.2015, 18:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Трубу утеплите. В колодце утепленную вторую крышку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cec_njv
сообщение 23.10.2015, 14:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17939



Привет,

Можно использовать прогу,в приложении есть ''screenshot'' этой проги,можете скачать из сайта,распространяется свободно.


С уважением,

cec_njv
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EnFlex_screenshot.pdf ( 162,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.10.2015, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Эм, а почему глубина заложения 0,6? не маловато? по нормам 0,7 до верха минимум, на такой глубине нагрузка от транспорта прилична

Сообщение отредактировал Aerl - 30.10.2015, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга R
сообщение 16.11.2015, 19:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



Помогите кто чем может!!!)))
столкнулась первый раз с заложением хоз-бытовой канализации выше нормативной глубины. Расчетная глубина промерзания грунта-2,42м. Стартовый участок сети расположен на глубине 1,35 м. Приняла решение проложить участок трубопроводом изокорсис-у с греющим кабелем. А что с этим кабелем делать не знаю. Как его подключать и куда? Задание электрикам выдавать? Если да, то в каком виде? В общем я в растерянности))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 16.11.2015, 19:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Какая длина кабеля? Если не очень большая (до 50 метров). То в месте, где заканчивается греющий кабель рисуете переходную муфту с электрокабеля на греющий. И от муфты тянете электрокабель к ближайшей розетке или автомату, ну или задание электрикам с получившейся нагрузкой по длине кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга R
сообщение 17.11.2015, 5:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



Цитата(lexa00 @ 16.11.2015, 19:44) *
Какая длина кабеля? Если не очень большая (до 50 метров). То в месте, где заканчивается греющий кабель рисуете переходную муфту с электрокабеля на греющий. И от муфты тянете электрокабель к ближайшей розетке или автомату, ну или задание электрикам с получившейся нагрузкой по длине кабеля.

Длина получается 53 метра. Плюс еще выпуск тоже промерзает. А как нагрузку определить?
И как кабель пойдет до розетки? Под землей? Это в моем проекте должно быть?

Сообщение отредактировал Ольга R - 17.11.2015, 5:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 17.11.2015, 9:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Ольга R @ 17.11.2015, 5:51) *
Это в моем проекте должно быть?

у электриков, им задание давайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 17.11.2015, 12:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Ольга R @ 17.11.2015, 5:51) *
Длина получается 53 метра. Плюс еще выпуск тоже промерзает. А как нагрузку определить?
И как кабель пойдет до розетки? Под землей? Это в моем проекте должно быть?

У вас есть мощность греющего кабеля на 1м, 53xN=53N - ваша потребляемая мощность, греющий кабель вместе с выпуском зайдет в здание , а там где-нибудь рядом дать задание электрикам предусмотреть розетку для вашего кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга R
сообщение 17.11.2015, 12:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



Цитата(Frosty @ 17.11.2015, 12:10) *
У вас есть мощность греющего кабеля на 1м, 53xN=53N - ваша потребляемая мощность, греющий кабель вместе с выпуском зайдет в здание , а там где-нибудь рядом дать задание электрикам предусмотреть розетку для вашего кабеля.

А мощность на 1 метр как определить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 17.11.2015, 12:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Ольга R @ 17.11.2015, 12:25) *
А мощность на 1 метр как определить?

Взять из мануала к тому кабелю который вы принимаете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга R
сообщение 17.11.2015, 12:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



[quote name='Frosty' date='17.11.2015, 12:10' post='1164429']
греющий кабель вместе с выпуском зайдет в здание , а там где-нибудь рядом дать задание электрикам предусмотреть розетку для вашего кабеля.
[/
Спасибо! А как в колодце кабель крепить? У меня получается выпуск из дома, потом колодец, и от колодца еще 50 м с кабелем надо делать. Кабель получается не разрывать?

И на этих 50 метрах еще колодец стоит. Получается два колодца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 17.11.2015, 13:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



В гофру и заделать его в лотке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных