Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кабельная продукция и электрооборудование в гипохлоритной
Нкушник
сообщение 20.10.2015, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 29.10.2015, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



В классической гипохлоридной установке для обеззараживания воды с электролизом раствора питьевой соли выделяется водород и кислород.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 9.12.2015, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Технолог практик ответил,что в нормальном состоянии помещение нормальное
В случае аварии пролива выделяется ХЛОР
В таком случае по сигналу ГАЗОАНАЛИЗАТОРА должна включиться вентиляция
Кроме того, на улице у входа должны быть установлены кнопки управления вентиляторами
для проветривания гипохлоритной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 12.12.2015, 20:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Уважаемый коллега! Порекомендуйте технологу почитать литературу о процессе получения гипохлорида натрия. К примеру, "Электрохимия в процессах очистки воды", Кульский Л.А. и др. Киев, Техника, 1987 год. Ему полезно с точки зрения ведения процесса. Поездив и посмотрев гипохлоридные установки в ряде городов, мы сделали её у себя, а с помощью проектантов из НИИ "Химтехнология" узаконили. Перед включением выпрямительного агрегата включается вентиляция, так как в процессе электролиза раствора поваренной соли выделяется водород, который может создать опасную концентрацию в помещении. А не хлор. Прилагаю сканы с описанием процесса. Прикрепленный файл  img478.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  img479.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  img480.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных