Вопрос по рекуператору |
|
|
|
21.10.2015, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207834

|
Добрый день!
Прошу помощи в расчете пластинчатого рекуператора.
Приточный воздух L=3500 м3/ч, t=-25 Вытяжной воздух L=3200 м3/ч, t=20
Возможно ли установить нагреватель перед рекуператором, дабы избежать обмерзания? и будет ли данная система нормально функционировать?
|
|
|
|
|
21.10.2015, 18:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет данных. Какова влажность удаляемого воздуха?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277206

|
Цитата(Christmas @ 21.10.2015, 16:58)  Добрый день!
Прошу помощи в расчете пластинчатого рекуператора.
Приточный воздух L=3500 м3/ч, t=-25 Вытяжной воздух L=3200 м3/ч, t=20
Возможно ли установить нагреватель перед рекуператором, дабы избежать обмерзания? и будет ли данная система нормально функционировать? Запроси у прозводителя как быть да и всё. У Везы очень хорошая техническая поддержка например, они обьяснят как такое осуществить. Так то внешне почему не функционировать то.
Сообщение отредактировал tyamkin - 22.10.2015, 6:29
|
|
|
|
|
22.10.2015, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
мы ставили. гликолевый. но скорее всего это лишнее.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207834

|
Цитата(Skaramush @ 21.10.2015, 19:12)  Нет данных. Какова влажность удаляемого воздуха? Конкретных данных по влажности нет. Помещение собираются переоборудовать под химчистку, скорее всего довольно влажно будет, т.к. заказчик хочет отсосы от оборудвания к общеобменке подключить.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 11:25)  Конкретных данных по влажности нет. Помещение собираются переоборудовать под химчистку, скорее всего довольно влажно будет, т.к. заказчик хочет отсосы от оборудвания к общеобменке подключить. Т.е. и пары растворителей от столов пятновыведения и паровоздушную смесь с температурами до 100гр. от сушильных машин и, возможно, пары перхлорэтилена от машины ХЧ в общеобменку?? Там раздел ТХ вообще есть? СанПиН 2.2.2506-09 п.6.12 смотрели?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207834

|
Цитата(aas3 @ 22.10.2015, 12:48)  Т.е. и пары растворителей от столов пятновыведения и паровоздушную смесь с температурами до 100гр. от сушильных машин и, возможно, пары перхлорэтилена от машины ХЧ в общеобменку?? Там раздел ТХ вообще есть? СанПиН 2.2.2506-09 п.6.12 смотрели? Такие вот хотелки от заказчика. Работаю по его наброскам. В вытяжке заложены врезки диаметром 100 под якобы какое-то оборудование. От столов и сушильных барабанов будут предусмотрены отдельные вытяжки.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Цитата(Christmas @ 21.10.2015, 17:58)  Прошу помощи в расчете пластинчатого рекуператора. Приточный воздух L=3500 м3/ч, t=-25 Вытяжной воздух L=3200 м3/ч, t=20 Возможно ли установить нагреватель перед рекуператором, дабы избежать обмерзания? и будет ли данная система нормально функционировать? Хотелось бы понять, а что Вы, собственно, понимаете под расчетом? Вы хотите определить размеры теплообменника и собираетесь его изготавливать? Или купить хотите, подобрать? Данных-то все одно не хватает. Вы не привели ни эффективность. ни допустимые аэродинамические потери, а для разработки ТО еще много-много другого
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207834

|
Цитата(Cryos @ 22.10.2015, 14:05)  Хотелось бы понять, а что Вы, собственно, понимаете под расчетом? Вы хотите определить размеры теплообменника и собираетесь его изготавливать? Или купить хотите, подобрать? Данных-то все одно не хватает. Вы не привели ни эффективность. ни допустимые аэродинамические потери, а для разработки ТО еще много-много другого Извиняюсь, выразился просто неверно. Есть "проект" (если это так можно назвать) где заложен электрический обогрев. Заказчик хочет воткнуть рекуператор для энергосбережения. Меня, в свою очередь, интересует можно ли установить нагреватель на притоке до рекуператора, без дополнительного догрева после рекуператора и нормально ли система будет работать.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 17:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Установить можно. Нормально работать не будет.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 16:41)  можно ли установить нагреватель на притоке до рекуператора, без дополнительного догрева после рекуператора и нормально ли система будет работать. Вы будете смеяться, но нагреватель можно установить даже на входе в рекуператор удаляемого на улицу воздуха. И работать (догрев притока и отсутствие обмерзания) будет. В одной из тем форума я уже писал об этом. Схема чуть менее эффективна, но имеет иные достоинства. Только вот подобные решения нестандартны и Вы врядли найдете готовую автоматику. Надо будет разрабатывать самим. Установка же электрокалорифера на притоке, на входе приточного воздуха в рекуператор вообще совершенно прозрачное работоспособное решение.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 18:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Особенно работоспособно поддержание заданной температуры с приемлемой точностью. Развлечение гарантировано.
.... Про допустимое отклонение температуры струи при входе в рабочую зону (как результат работы системы вентиляции) проинформировать?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 19:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2015
Из: Белгородская область, г.Шебекино
Пользователь №: 279617

|
Цитата(Skaramush @ 22.10.2015, 18:47)  Особенно работоспособно поддержание заданной температуры с приемлемой точностью. Развлечение гарантировано.
.... Про допустимое отклонение температуры струи при входе в рабочую зону (как результат работы системы вентиляции) проинформировать? Обязательно проинформировать. Иначе это будет чудесное развлечение! Рекомендую поставить диктофон, чтобы фиксировать аудиовсплески эмоций заказчика
|
|
|
|
|
22.10.2015, 19:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Заказчику это фиолетово - судя по подходу. Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 12:12)  Такие вот хотелки от заказчика. Работаю по его наброскам. В вытяжке заложены врезки диаметром 100 под якобы какое-то оборудование. От столов и сушильных барабанов будут предусмотрены отдельные вытяжки.
Сообщение отредактировал Vano - 22.10.2015, 19:46
|
|
|
|
|
22.10.2015, 20:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Sergey_ser @ 22.10.2015, 20:40)  Обязательно проинформировать. Иначе это будет чудесное развлечение! Рекомендую поставить диктофон, чтобы фиксировать аудиовсплески эмоций заказчика Вопрос и вам. Сколько у вас регистраций на форуме? И как правильно, Sergey, Elena, Mihail, Efim, Anton?
|
|
|
|
|
23.10.2015, 15:53
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Christmas @ 22.10.2015, 18:25)  Конкретных данных по влажности нет. Помещение собираются переоборудовать под химчистку, скорее всего довольно влажно будет, т.к. заказчик хочет отсосы от оборудвания к общеобменке подключить. Хитрый ход. Вот будет сушильная машина на вытяжку воздух с температурой градусов под восемьдесят гнать, теплообменник точно не обмерзнет, правда люди могут запарится, когда из приточки градусов тридцать повалит. А вот когда сушилка остановится, на какие температуры расчитывать будете? И вообще, технологию с общеобменкой вродеж запрещено объединять....
|
|
|
|
|
27.10.2015, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207834

|
Цитата(dvortsov @ 23.10.2015, 16:53)  Хитрый ход. Вот будет сушильная машина на вытяжку воздух с температурой градусов под восемьдесят гнать, теплообменник точно не обмерзнет, правда люди могут запарится, когда из приточки градусов тридцать повалит. А вот когда сушилка остановится, на какие температуры расчитывать будете? И вообще, технологию с общеобменкой вродеж запрещено объединять.... Для сушилок будут отдельные вытяжки
|
|
|
|
|
  |