Добрый вечер.Проектирую очистные сооружения для нефтебазы.Исходные загрязнения по ВВ-600 мг/л;по нефти 700 мг/л. Остановился на данной схеме очистки.Вопрос возникает в обвязке резервуаров,как для приема грязных стоков,так и для приема очищенных стоков.С точки зрения эксплуатации соединенные между собой резервуары перемычками,нормально будут работать?
Есть вариант более громоздко,но надежнее(фото и схема приложена).Выскажите пожалуйста свои соображения на этот счет.

Сообщение отредактировал Druid121 - 21.10.2015, 15:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Fk1gh4nsmcg.jpg ( 60,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 135,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.10.2015, 17:00
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



- Что это за чудо-установка, дающая "рыбу" на выходе?
- Для чего делать несколько отдельно стоящих резервуаров? Почему не сделать один с тремя секциями?
- Для чего собирать в резервуары очищенную воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 22.10.2015, 8:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Нефтеловушка нужна для того,чтобы снизить концентрацию по нефти с 700 до 300 мг/л для ОС.На три секции?Где найдешь такой резервуар?Или вы имеете ввиду ж/б?
Т.к нет существующей К2 и ближайшего водоема,ее приходится собирать,и в дальнейшем использовать на полив,больше некуда.

Сообщение отредактировал Druid121 - 22.10.2015, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 22.10.2015, 8:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Схема если в разрезе.Выскажите пожалуйста свое мнение и насчет подобранной схемы очистке,очень интересны ваши мнения.

Сообщение отредактировал Druid121 - 22.10.2015, 9:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________111.jpg ( 154,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.10.2015, 9:08
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Конечно ж/б, а Вы что заложили?
Что за стоки (ливневка или промливневка)? Баланс получается, если их все загонять только на полив, без сброса? Зимой и в межсезонье тоже поливать будете? Обеззараживание есть?

Цитата(Druid121 @ 22.10.2015, 8:59) *
Выскажите пожалуйста свое мнение и насчет подобранной схемы очистке,очень интересны ваши мнения.

Я сильно сомневаюсь, что этот Блик дает рыбу. Судя по картинке, это какое-то очередное разводилово для тех, кто свято верит в сертификаты, не заглядывая в саму установку. Есть по ней техдокументация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 22.10.2015, 10:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Собираются дождевые воды с ж/б покрытий,кровли и грунта и со спец.площадок,где повышенные концентрации по нефти. Обезораживания нет.Паспорт есть на данное ОС.Заказчик рекомендует использовать именно очистные этой компании.По нефти она может принять только 300 мг/л.Поэтому решили нефтеловушку.Отправил запрос по поводу нее уже в другую организацию,ситуацию объяснил,жду ответа..Резервуары подобраны по талому стоку,с территории снег будет вывозиться.
ГИП не хочет ж/б резервуары,настаивает на стеклопластике/полиэтилене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.10.2015, 14:54
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Резервуар на 100 кубов из стеклопластика или ПЭ? blink.gif
Хотя... всё остальное настолько бредово, что сия дурость на общем фоне меркнет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 22.10.2015, 15:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Что-то какая то сомнительная схема. Обычно нефтеловушка - это отстойник с линейкой и тонкослойным модулем в противоположном торце от ввода. Масло сверху этого отстойника собирает скиммер (веревка такая , которая катушкой собирает нефть с поверхности воды и отжимает сразу в бочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных