Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Переходной элемен ПЭ-сталь
flipvoda
сообщение 21.10.2015, 15:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Уважаемые специалисты перед зданием заложил неразъёмное соединение ПЭ/cталь.
С целью перехода с ПЭ на сталь в здании противопожарный водопровод.
Получил замечание экспертизы "Обосновать материал ввода водопровода в здание при наличии противопожарного водопровода. Согласно СП 40-102-2000" п. 5.4.9 не допускается соединение сталь - п/э вне колодца. Рекомендуется установка не менее чем в 5м от здания установка для перехода п/э сталь. "
пункт правил 5.4.9. Соединение пластмассовых труб с трубами из других материалов (стальными, чугунными, асбестоцементными и т.д.) следует выполнять на разъемных соединениях. При подземной прокладке такие соединения следует устанавливать в колодцах.

В свою очереть ссылаюсь на пункты правил тех же СП пункты 5.3.1 и 5.3.3.
5.3.1 Для соединения труб из полимерных материалов должны использоваться, как правило, соединительные детали из полимерных материалов. Допускается использовать специальные соединительные детали из металла.
5.3.3. Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и металлическим трубам следует использовать пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы или неразъемные соединения из пластмассы-металла.
Какой пункт правил главнее? Как можно ещё отписаться что б наверняка. Разъёмное соединение в здании эксперт то же не даёт делать опираясь на то что противопожарный водопровод внутри здания должен быть стальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.10.2015, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Имхо:
Все пункты главные. 5.3.1 про соединение полимерных труб с полимерными; 5.3.3 в случае прокладки в земле кроется пунктом, указанным экспертом. Остается ставить колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 21.10.2015, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



А если зайти в здание ПЭ трубой и уже в помещении ввода воды с помощью переход ПЭ/сталь перейти на сталь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 21.10.2015, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Повторюсь "Разъёмное соединение в здании эксперт то же не даёт делать опираясь на то что противопожарный водопровод внутри здания должен быть стальным. "

Цитата(nagger @ 21.10.2015, 13:42) *
Остается ставить колодец.

Стальная часть этих элементов покрыта битумом они применяются для наружных сетей, какой смысл ставить колодец. тогда получается все трубы легче делать стальными.

Сообщение отредактировал flipvoda - 21.10.2015, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.10.2015, 16:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(flipvoda @ 21.10.2015, 15:58) *
Стальная часть этих элементов покрыта битумом они применяются для наружных сетей, какой смысл ставить колодец. тогда получается все трубы легче делать стальными.

Смысл - снять замечание экспертизы, выполнив то, что написано в сп. Хотя, может, сп и не обязателен?
Со стальными трубами затык в виде эхз.
Так получается, что везде нормативный осиновый клин: пэ или чугуном в здание объединенным водопроводом заходить нельзя, а обычная сталь требует эхз. Заходить нержавейкой? через колодец в 5 м от здания, куда запихнуть переход с нерж на пэ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 21.10.2015, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



этот сп естественно не обязательный, и никогда им и не был, начиная с момента своего рождения.

читайте второй абзац ведения - Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 22.10.2015, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



А почему чугуном в здание заходить нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.10.2015, 13:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Потому что п. 7.1.3 сп 30.13330. Кстати, по нему можно заходить полимерами, имеющими пож. сертификат.
upd: по ПП 1531 п. 7.1.3 'не обязателен'.
upd2: к.-н. проектировал вводы из полимеров, имеющих пожарный сертификат?

Сообщение отредактировал nagger - 22.10.2015, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 22.10.2015, 14:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Да-а-а, невнимательно читал СП30. Чем им чугуний-то не угодил, ВЧШГ по свойствам ничем не хуже стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marianna_vk_
сообщение 22.10.2015, 15:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Из: Тюмень
Пользователь №: 267169



Вы с экспертом общались? главным в замечании лично я вижу "не допускается соединение сталь - п/э вне колодца. Рекомендуется установка не менее чем в 5м от здания установка для перехода п/э сталь.[/b] Думаю эксперта смущает не сам переход который вы применили, а место его установки, о чем он вам и пишет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 22.10.2015, 17:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(flipvoda @ 21.10.2015, 15:27) *
... Разъёмное соединение в здании эксперт то же не даёт делать опираясь на то что противопожарный водопровод внутри здания должен быть стальным.

ввод пластик, переход на сталь, насоная група пожарки, пожарный водопровод...
так можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 23.10.2015, 7:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Цитата(marianna_vk_ @ 22.10.2015, 13:41) *
Вы с экспертом общались? главным в замечании лично я вижу "не допускается соединение сталь - п/э вне колодца. Рекомендуется установка не менее чем в 5м от здания установка для перехода п/э сталь.[/b] Думаю эксперта смущает не сам переход который вы применили, а место его установки, о чем он вам и пишет


Я понимаю его замечание просто колодец ставить не хочу. Если переходной элемент без колодца поставить не удастся то заведу ПЭ в здание и накрою приямок ввода стальным щитом соответствующей огнестойкости.

Цитата(PesPes @ 22.10.2015, 14:20) *
ввод пластик, переход на сталь, насоная група пожарки, пожарный водопровод...
так можно?

Насосов нет.

Сообщение отредактировал flipvoda - 23.10.2015, 7:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2015, 22:48
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так вы у себя в ПД в списке нормативки СП 40-102-2000 указывали? Если нет, так и шлите эксперта лесом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 3.6.2024, 9:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 3.6.2024, 9:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 16:41) *
Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.

Видел резьбовые фланцы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 3.6.2024, 10:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 9:41) *
Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.


Есть вот такое. Материал заменить на нужный.
фактически применяли.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Стыковка.JPG ( 105,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 3.6.2024, 10:44
Сообщение #17


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 9:41) *
Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.


опыт есть. Есть даже модные ПФРК муфты на ПНД трубу типа такого https://www.ctpl.ru/catalog/detali_i_uzly_t..._709355212.html.

а вообще самый простой вариант перейти с ПНД на сталь, это ПНД труба-фланец/бурт под фланец - фланец-стальная труба. Если труба оцинковка, то восстановить в месте приварки фланца к трубе слой холодным цинкованием.

Еще можно ПНД трубу закончить электросварным фитингом (фланец/резьба). Это вариант дорого-богато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.6.2024, 11:16
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 9:41) *
Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.

С этой сваркой реально какой-то беспредел творится. Причем в основном в Москве и Подмосковье.
Запретить запретили, а альтернатив вменяемых не предложили.



Цитата(speleos @ 3.6.2024, 10:44) *
а вообще самый простой вариант перейти с ПНД на сталь, это ПНД труба-фланец/бурт под фланец - фланец-стальная труба. Если труба оцинковка, то восстановить в месте приварки фланца к трубе слой холодным цинкованием.

Технадзор казнит за сварку и холодное цинкование. Не везде, только ближе к цивилизации.
За мособластью с таким редко встречаюсь.
Если следовать СП, то стальные трубы внутри насосных, к примеру, где неоцинковка (большие диаметры) трубы должны иметь защитное покрытие внешней и внутренней стороны. Это вообще танцы с бубном.


Сообщение отредактировал Водяной - 3.6.2024, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 3.6.2024, 11:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Водяной @ 3.6.2024, 11:16) *
С этой сваркой реально какой-то беспредел творится. Причем в основном в Москве и Подмосковье.
Запретить запретили, а альтернатив вменяемых не предложили.




Технадзор казнит за сварку и холодное цинкование. Не везде, только ближе к цивилизации.
За мособластью с таким редко встречаюсь.
Если следовать СП, то стальные трубы внутри насосных, к примеру, где неоцинковка (большие диаметры) трубы должны иметь защитное покрытие внешней и внутренней стороны. Это вообще танцы с бубном.


а если на грувлочную муфту адаптер под фланец к фланцу со стороны ПЭ?
или как раз сталь эту ПФРК с присоединением к фалнцу ПЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 3.6.2024, 14:56
Сообщение #20


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Водяной @ 3.6.2024, 11:16) *
Технадзор казнит за сварку и холодное цинкование. Не везде, только ближе к цивилизации.


судя по всему никто никого не казнит) буквально вчера аварийку вызвал к себе домой (м. Кунцевская) ибо свищ на шве стояка ГВС появился. Пришедший "Мастурбек" сказал что это повальное явление, и я не первый в этот день. Про оцинковку и сварку он слыхом не слыхивал. laugh.gif

PS. а чем холодный цинк на фланцах не угодил? Всяко лучше чем "на живую" варить.

Сообщение отредактировал speleos - 3.6.2024, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.6.2024, 17:02
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(speleos @ 3.6.2024, 14:56) *
судя по всему никто никого не казнит) буквально вчера аварийку вызвал к себе домой (м. Кунцевская) ибо свищ на шве стояка ГВС появился. Пришедший "Мастурбек" сказал что это повальное явление, и я не первый в этот день. Про оцинковку и сварку он слыхом не слыхивал. laugh.gif

PS. а чем холодный цинк на фланцах не угодил? Всяко лучше чем "на живую" варить.

тем, что он после сварки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 4.6.2024, 22:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 10:41) *
Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.

Главный вопрос, аргумент проверяющего в чем? Чем ему стандартное решение не нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.6.2024, 9:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(GreyBrain @ 4.6.2024, 22:56) *
Главный вопрос, аргумент проверяющего в чем? Чем ему стандартное решение не нравится?

Дословно:
" Не выполнено.
Указан Узел 2. Ссоединение труб ПЭ-сталь.
Указан фланец стальной приварной.
Сварка на оцинкованных трубах запрещена.
См. СП 73.13330.2016, п.4.6,
СП 73.13330.2016, п.5.1.2. и
СП 30.13330.2020, п.11.4
Рекомендую подобрать соединительную муфту заводского изготовления для вашего случая.
См. Приложение 6
"

в приложение соответственно ссылка на муфты по типу ПФРК. может имеется ввиду вместо фланца приварного ее, но я не понимаю соединится ли она с фланцем обжимным на ПЭ трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2024, 13:33
Сообщение #24


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(SweetDream @ 5.6.2024, 11:03) *
в приложение соответственно ссылка на муфты по типу ПФРК. может имеется ввиду вместо фланца приварного ее, но я не понимаю соединится ли она с фланцем обжимным на ПЭ трубе?

Муфта ставится вообще вместо обоих фланцев. У неё диапазон диаметров достаточно широкий, с одного конца одна труба вставляется, с другого - другая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.6.2024, 15:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Ferdipendoz @ 5.6.2024, 13:33) *
Муфта ставится вообще вместо обоих фланцев. У неё диапазон диаметров достаточно широкий, с одного конца одна труба вставляется, с другого - другая

то есть вместо втулки+фланец использовать муфту? или втулку и 2 муфты? у вас нет такого узла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2024, 18:38
Сообщение #26


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(SweetDream @ 5.6.2024, 17:11) *
то есть вместо втулки+фланец использовать муфту? или втулку и 2 муфты? у вас нет такого узла?

Узла нет, ибо расчерчивать его не вижу смысла. Одна муфта. Это именно переходная муфта для разнородных труб. Ну почитайте в интернете, там написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 7.6.2024, 8:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Ferdipendoz @ 5.6.2024, 18:38) *
Узла нет, ибо расчерчивать его не вижу смысла. Одна муфта. Это именно переходная муфта для разнородных труб. Ну почитайте в интернете, там написано

я поняла кажется)) ДРК называется) спасибо, если переходник с муфтой не прокатит, возьму ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.6.2024, 2:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(SweetDream @ 5.6.2024, 9:03) *
Дословно:
" Не выполнено.
Указан Узел 2. Ссоединение труб ПЭ-сталь.
Указан фланец стальной приварной.
Сварка на оцинкованных трубах запрещена.
См. СП 73.13330.2016, п.4.6,
СП 73.13330.2016, п.5.1.2. и
СП 30.13330.2020, п.11.4
Рекомендую подобрать соединительную муфту заводского изготовления для вашего случая.
См. Приложение 6
"

в приложение соответственно ссылка на муфты по типу ПФРК. может имеется ввиду вместо фланца приварного ее, но я не понимаю соединится ли она с фланцем обжимным на ПЭ трубе?

В п. 4.6 сп 73 запрет "Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается": приварить фланец к оц трубе и сварить две оц. трубы не одно и то же. В п. 5.1.2 - "накидные гайки и фланцы".
С муфтами, дрк и проч. больше мороки, меньше надежности, имхо. Ну, и фланцевую аппаратуру как проверяющий будет к своей трубе цеплять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных