|
  |
Переходной элемен ПЭ-сталь |
|
|
|
21.10.2015, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438

|
Уважаемые специалисты перед зданием заложил неразъёмное соединение ПЭ/cталь. С целью перехода с ПЭ на сталь в здании противопожарный водопровод. Получил замечание экспертизы "Обосновать материал ввода водопровода в здание при наличии противопожарного водопровода. Согласно СП 40-102-2000" п. 5.4.9 не допускается соединение сталь - п/э вне колодца. Рекомендуется установка не менее чем в 5м от здания установка для перехода п/э сталь. " пункт правил 5.4.9. Соединение пластмассовых труб с трубами из других материалов (стальными, чугунными, асбестоцементными и т.д.) следует выполнять на разъемных соединениях. При подземной прокладке такие соединения следует устанавливать в колодцах.
В свою очереть ссылаюсь на пункты правил тех же СП пункты 5.3.1 и 5.3.3. 5.3.1 Для соединения труб из полимерных материалов должны использоваться, как правило, соединительные детали из полимерных материалов. Допускается использовать специальные соединительные детали из металла. 5.3.3. Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и металлическим трубам следует использовать пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы или неразъемные соединения из пластмассы-металла. Какой пункт правил главнее? Как можно ещё отписаться что б наверняка. Разъёмное соединение в здании эксперт то же не даёт делать опираясь на то что противопожарный водопровод внутри здания должен быть стальным.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Имхо: Все пункты главные. 5.3.1 про соединение полимерных труб с полимерными; 5.3.3 в случае прокладки в земле кроется пунктом, указанным экспертом. Остается ставить колодец.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
А если зайти в здание ПЭ трубой и уже в помещении ввода воды с помощью переход ПЭ/сталь перейти на сталь?
|
|
|
|
|
21.10.2015, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438

|
Повторюсь "Разъёмное соединение в здании эксперт то же не даёт делать опираясь на то что противопожарный водопровод внутри здания должен быть стальным. " Цитата(nagger @ 21.10.2015, 13:42)  Остается ставить колодец. Стальная часть этих элементов покрыта битумом они применяются для наружных сетей, какой смысл ставить колодец. тогда получается все трубы легче делать стальными.
Сообщение отредактировал flipvoda - 21.10.2015, 15:59
|
|
|
|
|
21.10.2015, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(flipvoda @ 21.10.2015, 15:58)  Стальная часть этих элементов покрыта битумом они применяются для наружных сетей, какой смысл ставить колодец. тогда получается все трубы легче делать стальными. Смысл - снять замечание экспертизы, выполнив то, что написано в сп. Хотя, может, сп и не обязателен? Со стальными трубами затык в виде эхз. Так получается, что везде нормативный осиновый клин: пэ или чугуном в здание объединенным водопроводом заходить нельзя, а обычная сталь требует эхз. Заходить нержавейкой? через колодец в 5 м от здания, куда запихнуть переход с нерж на пэ?
|
|
|
|
|
21.10.2015, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
этот сп естественно не обязательный, и никогда им и не был, начиная с момента своего рождения.
читайте второй абзац ведения - Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
А почему чугуном в здание заходить нельзя?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Потому что п. 7.1.3 сп 30.13330. Кстати, по нему можно заходить полимерами, имеющими пож. сертификат. upd: по ПП 1531 п. 7.1.3 'не обязателен'. upd2: к.-н. проектировал вводы из полимеров, имеющих пожарный сертификат?
Сообщение отредактировал nagger - 22.10.2015, 14:00
|
|
|
|
|
22.10.2015, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Да-а-а, невнимательно читал СП30. Чем им чугуний-то не угодил, ВЧШГ по свойствам ничем не хуже стали.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Из: Тюмень
Пользователь №: 267169

|
Вы с экспертом общались? главным в замечании лично я вижу "не допускается соединение сталь - п/э вне колодца. Рекомендуется установка не менее чем в 5м от здания установка для перехода п/э сталь.[/b] Думаю эксперта смущает не сам переход который вы применили, а место его установки, о чем он вам и пишет
|
|
|
|
|
22.10.2015, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(flipvoda @ 21.10.2015, 15:27)  ... Разъёмное соединение в здании эксперт то же не даёт делать опираясь на то что противопожарный водопровод внутри здания должен быть стальным. ввод пластик, переход на сталь, насоная група пожарки, пожарный водопровод... так можно?
|
|
|
|
|
23.10.2015, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438

|
Цитата(marianna_vk_ @ 22.10.2015, 13:41)  Вы с экспертом общались? главным в замечании лично я вижу "не допускается соединение сталь - п/э вне колодца. Рекомендуется установка не менее чем в 5м от здания установка для перехода п/э сталь.[/b] Думаю эксперта смущает не сам переход который вы применили, а место его установки, о чем он вам и пишет Я понимаю его замечание просто колодец ставить не хочу. Если переходной элемент без колодца поставить не удастся то заведу ПЭ в здание и накрою приямок ввода стальным щитом соответствующей огнестойкости. Цитата(PesPes @ 22.10.2015, 14:20)  ввод пластик, переход на сталь, насоная група пожарки, пожарный водопровод... так можно? Насосов нет.
Сообщение отредактировал flipvoda - 23.10.2015, 7:25
|
|
|
|
|
24.10.2015, 22:48
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Так вы у себя в ПД в списке нормативки СП 40-102-2000 указывали? Если нет, так и шлите эксперта лесом
|
|
|
|
|
3.6.2024, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы.
|
|
|
|
|
3.6.2024, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832

|
Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 16:41)  Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы. Видел резьбовые фланцы)
|
|
|
|
|
3.6.2024, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586

|
Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 9:41)  Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы. Есть вот такое. Материал заменить на нужный. фактически применяли.
|
|
|
|
|
3.6.2024, 10:44
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 9:41)  Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы. опыт есть. Есть даже модные ПФРК муфты на ПНД трубу типа такого https://www.ctpl.ru/catalog/detali_i_uzly_t..._709355212.html. а вообще самый простой вариант перейти с ПНД на сталь, это ПНД труба-фланец/бурт под фланец - фланец-стальная труба. Если труба оцинковка, то восстановить в месте приварки фланца к трубе слой холодным цинкованием. Еще можно ПНД трубу закончить электросварным фитингом (фланец/резьба). Это вариант дорого-богато.
|
|
|
|
|
3.6.2024, 11:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 9:41)  Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы. С этой сваркой реально какой-то беспредел творится. Причем в основном в Москве и Подмосковье. Запретить запретили, а альтернатив вменяемых не предложили. Цитата(speleos @ 3.6.2024, 10:44)  а вообще самый простой вариант перейти с ПНД на сталь, это ПНД труба-фланец/бурт под фланец - фланец-стальная труба. Если труба оцинковка, то восстановить в месте приварки фланца к трубе слой холодным цинкованием. Технадзор казнит за сварку и холодное цинкование. Не везде, только ближе к цивилизации. За мособластью с таким редко встречаюсь. Если следовать СП, то стальные трубы внутри насосных, к примеру, где неоцинковка (большие диаметры) трубы должны иметь защитное покрытие внешней и внутренней стороны. Это вообще танцы с бубном.
Сообщение отредактировал Водяной - 3.6.2024, 11:12
|
|
|
|
|
3.6.2024, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Водяной @ 3.6.2024, 11:16)  С этой сваркой реально какой-то беспредел творится. Причем в основном в Москве и Подмосковье. Запретить запретили, а альтернатив вменяемых не предложили.
Технадзор казнит за сварку и холодное цинкование. Не везде, только ближе к цивилизации. За мособластью с таким редко встречаюсь. Если следовать СП, то стальные трубы внутри насосных, к примеру, где неоцинковка (большие диаметры) трубы должны иметь защитное покрытие внешней и внутренней стороны. Это вообще танцы с бубном. а если на грувлочную муфту адаптер под фланец к фланцу со стороны ПЭ? или как раз сталь эту ПФРК с присоединением к фалнцу ПЭ?
|
|
|
|
|
3.6.2024, 14:56
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Водяной @ 3.6.2024, 11:16)  Технадзор казнит за сварку и холодное цинкование. Не везде, только ближе к цивилизации. судя по всему никто никого не казнит) буквально вчера аварийку вызвал к себе домой (м. Кунцевская) ибо свищ на шве стояка ГВС появился. Пришедший "Мастурбек" сказал что это повальное явление, и я не первый в этот день. Про оцинковку и сварку он слыхом не слыхивал. PS. а чем холодный цинк на фланцах не угодил? Всяко лучше чем "на живую" варить.
Сообщение отредактировал speleos - 3.6.2024, 14:56
|
|
|
|
|
3.6.2024, 17:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(speleos @ 3.6.2024, 14:56)  судя по всему никто никого не казнит) буквально вчера аварийку вызвал к себе домой (м. Кунцевская) ибо свищ на шве стояка ГВС появился. Пришедший "Мастурбек" сказал что это повальное явление, и я не первый в этот день. Про оцинковку и сварку он слыхом не слыхивал. PS. а чем холодный цинк на фланцах не угодил? Всяко лучше чем "на живую" варить. тем, что он после сварки
|
|
|
|
|
4.6.2024, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(SweetDream @ 3.6.2024, 10:41)  Хочу оживить тему. Ввод в здание из ПЭ труб, далее стальные. Требуется показать узел соединения, я планировала применить стандартный - втулка - прижимной фланец со стороны ПЭ и приварной со стороны стали, но мне дают замечание что варить сталь нельзя. Проверяющий пишет применить муфту типа ПФРК (жабо), вопрос - у кого-нибудь есть опыт применения этой муфты? может быть есть узел такого соединения? буду очень благодарна за ответы. Главный вопрос, аргумент проверяющего в чем? Чем ему стандартное решение не нравится?
|
|
|
|
|
5.6.2024, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(GreyBrain @ 4.6.2024, 22:56)  Главный вопрос, аргумент проверяющего в чем? Чем ему стандартное решение не нравится? Дословно: " Не выполнено. Указан Узел 2. Ссоединение труб ПЭ-сталь. Указан фланец стальной приварной. Сварка на оцинкованных трубах запрещена. См. СП 73.13330.2016, п.4.6, СП 73.13330.2016, п.5.1.2. и СП 30.13330.2020, п.11.4 Рекомендую подобрать соединительную муфту заводского изготовления для вашего случая. См. Приложение 6 " в приложение соответственно ссылка на муфты по типу ПФРК. может имеется ввиду вместо фланца приварного ее, но я не понимаю соединится ли она с фланцем обжимным на ПЭ трубе?
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:33
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(SweetDream @ 5.6.2024, 11:03)  в приложение соответственно ссылка на муфты по типу ПФРК. может имеется ввиду вместо фланца приварного ее, но я не понимаю соединится ли она с фланцем обжимным на ПЭ трубе? Муфта ставится вообще вместо обоих фланцев. У неё диапазон диаметров достаточно широкий, с одного конца одна труба вставляется, с другого - другая
|
|
|
|
|
5.6.2024, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Ferdipendoz @ 5.6.2024, 13:33)  Муфта ставится вообще вместо обоих фланцев. У неё диапазон диаметров достаточно широкий, с одного конца одна труба вставляется, с другого - другая то есть вместо втулки+фланец использовать муфту? или втулку и 2 муфты? у вас нет такого узла?
|
|
|
|
|
5.6.2024, 18:38
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(SweetDream @ 5.6.2024, 17:11)  то есть вместо втулки+фланец использовать муфту? или втулку и 2 муфты? у вас нет такого узла? Узла нет, ибо расчерчивать его не вижу смысла. Одна муфта. Это именно переходная муфта для разнородных труб. Ну почитайте в интернете, там написано
|
|
|
|
|
7.6.2024, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Ferdipendoz @ 5.6.2024, 18:38)  Узла нет, ибо расчерчивать его не вижу смысла. Одна муфта. Это именно переходная муфта для разнородных труб. Ну почитайте в интернете, там написано я поняла кажется)) ДРК называется) спасибо, если переходник с муфтой не прокатит, возьму ее.
|
|
|
|
|
13.6.2024, 2:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(SweetDream @ 5.6.2024, 9:03)  Дословно: " Не выполнено. Указан Узел 2. Ссоединение труб ПЭ-сталь. Указан фланец стальной приварной. Сварка на оцинкованных трубах запрещена. См. СП 73.13330.2016, п.4.6, СП 73.13330.2016, п.5.1.2. и СП 30.13330.2020, п.11.4 Рекомендую подобрать соединительную муфту заводского изготовления для вашего случая. См. Приложение 6 "
в приложение соответственно ссылка на муфты по типу ПФРК. может имеется ввиду вместо фланца приварного ее, но я не понимаю соединится ли она с фланцем обжимным на ПЭ трубе? В п. 4.6 сп 73 запрет "Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается": приварить фланец к оц трубе и сварить две оц. трубы не одно и то же. В п. 5.1.2 - "накидные гайки и фланцы". С муфтами, дрк и проч. больше мороки, меньше надежности, имхо. Ну, и фланцевую аппаратуру как проверяющий будет к своей трубе цеплять?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|