> Лифт по 3й категории ?
st520
сообщение 22.10.2015, 22:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Есть четырех этажное общественное здание, относящееся к 3й категории надежности электроснабжения, есть ТУ на 3ю категорию, но зачем то есть лифт.

В СП 31-110-2003, табл. 5.1 нет рекомендаций по лифтам в общественных зданиях, только в жилых домах, экспертиза требует I категорию для лифта, что подскажете бороться/сдаться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.10.2015, 23:12
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Знаю местность около Москвы где исторически 3 категория и есть лифты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.10.2015, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вообще то таблица называется
5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.

И почти в каждом пункте, т.ч. про больницы и учреждения указана 1-я категория для лифтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 23.10.2015, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Мое общественное здание, это небольшой офис на пару десятков человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 23.10.2015, 16:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Вроде не большой вопрос, а все равно серьезный…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.10.2015, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



ГОСТ Р 53780-2010. Категория не ниже 2.
При этом для лифтов, имеющих режим "пожарная опасность", и лифтов для пожарных система безопасности и сигнализации по ГОСТ Р 52624-2006 должна сохранять работоспособность не менее 2 часов за счет резервного источника питания при отключении основного источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 23.10.2015, 19:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных