Добрый день! А каким образом там может быть нарушена балансировка? Там установлены 2 вентилятора (1, можно сказать, рециркуляционный, а 2-ой - на забор воздуха с улицы). При закрытых заслонках на подмес воздуха с улицы (забор закрывается на 100%, выброс открыт на 10-15% по заводской уставке) 1 из вентиляторов, соответственно, выключается. У нас получается полностью независимая от внешних факторов система. Для упрощения понимания можно сравнить с обычной рециркуляционкой: из помещения забираем, в помещение выбрасываем. 1 вентилятор, примочки на обработку воздуха. Все равно подсос через корпус. Воздуху легче поступить в систему через корпус агрегата, чем через заборный воздуховод. Первым сделали вывод о том, что чем-то забит воздуховод (как показывает практика, такое бывает), как следствие на нем слишком большое сопротивление, однако он оказался чистым. Поставили дополнительный вентилятор на заборную ветку последовательно: подсос остался. Сколько воздуха поступает в систему через щели определили очень приблизительно не внушающим доверия методом: закрывали дверь практически до упора, оставляли зазор (не помню какой, около 10 мм), подносили анемометр и замеряли скорость в щели. Расход получился около 355 кубов. Дверь практически не закрывается. Воздуховоды, в большинстве своем, в стенах идут, но продули дымком систему, прошлись по стыкам: на видимых участках неплотностей существенных не обнаружено. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно попробовать сделать? ЗЫ Всегда остается вариант повреждения при транспортировке: к примеру, стукнули, каркас перекосило, как следствие появились щели. Однако видимые щели отсутствуют. ЗЫЫ Может так и должно быть? ^^
Спасибо!
|