kotel06
сообщение 26.10.2015, 11:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2015
Пользователь №: 281161



Вопрос возможно глупый, но просто весь мозг уже вынес (до этого работал в основном с Сименсами):

Необходимо держать перепад. ПИД регулятор настроил все работает нормально но для того чтобы запустить частотник нужно нажать кнопку "RUN" на панельке.

А необходимо что бы ЧП запускался по сигналу на дискретном входе (LI1) схема двухпроводная.
В чем подвох?
В прицепе настройки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PPP.xls ( 196 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.10.2015, 20:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А что насчёт Cd1 [Канал управления 1] [Клеммники] (tEr) tEr ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных