> Дифманометр на счетчик
chp6
сообщение 27.10.2015, 8:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Крышная котельная. давление на вводе 1,8кПа.
Схему прилагаю. Нужно ли добавить дифманометр на узел учета?
Если кто видит ошибки и недачеты так же буду благодарен за замечания

Сообщение отредактировал chp6 - 27.10.2015, 8:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 29,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  2.pdf ( 36,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  3.pdf ( 26,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.10.2015, 8:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(chp6 @ 27.10.2015, 8:16) *
Крышная котельная. давление на вводе 1,8кПа.
Схему прилагаю. Нужно ли добавить дифманометр на узел учета?
Если кто видит ошибки и недачеты так же буду благодарен за замечания

ГОСТ 8.740.2011 г.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____8.740.2011_____________.pdf ( 927,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 27.10.2015, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



ГОСТ 8.740.2011 г.
1.1 Настоящий стандарт устанавливает методику измерений объемного рас-
хода и объема, приведенных к стандартным условиям, природного, нефтяных
товарных и других однокомпонентных и многокомпонентных газов с помощью
турбинных, роторных (ротационных) и вихревых расходомеров и счетчиков газа.

ВК-G65 - диафрагменный.
В ГОСТе
9.1.4 В состав дополнительных СИ могут входить:
- СИ перепада давления для оценки технического состояния турбинных и
ротационных РСГ, УОГ, УПП и струевыпрямителей;
Далее есть методика подбора. Но для данного типа счетчика это актуально?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 28.10.2015, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



На диафрагменный счетчик не нужно ставить прибор измерения перепада давления. Данный счетчик и засорения не боится, весь песок который попадает в него, оказывается на дне и не влияет на механизмы. При заказе обязательно укажите, что комплекс СГ-ТК-Д Эльстергазэлектроника, а то у нас бывали случаи фирмы Нева привозили, у них входные и выходные патрубки в верх торчат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 17:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Добрый день. Не подскажете нужно ли проходить экспертизу ПБ проекта при реконструкции УУГ на котельной. Будем демонтировать старый счетчик и монтировать новый, при этом меняя Ду небольших участков трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 17.2.2016, 8:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Экспертиза не нужна, а вот согласовать с метрологами необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 18.2.2016, 15:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(Svetlana_okt @ 17.2.2016, 8:17) *
Экспертиза не нужна, а вот согласовать с метрологами необходимо.

Спасибо. Попробуем ограничиться метрологической rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных