Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Анализ угля, Нужно ли делать?
Sergrahmat
сообщение 27.10.2015, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278244



Добрый день!
Выполняем режимную наладку угольной котельной. У заказчика есть сертификат на уголь с описанием всех его свойств, но он (уголь) хранится на улице и скорее всего характеристики поменял. Так вот, обязаны ли мы делать анализ угля или это забота заказчика и есть ли какие-нибудь нормативные документы на которые можно сослаться?
Заранее благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sergrahmat @ 27.10.2015, 10:19) *
Добрый день!
Выполняем режимную наладку угольной котельной. У заказчика есть сертификат на уголь с описанием всех его свойств, но он (уголь) хранится на улице и скорее всего характеристики поменял. Так вот, обязаны ли мы делать анализ угля или это забота заказчика и есть ли какие-нибудь нормативные документы на которые можно сослаться?
Заранее благодарю за ответ!

Если ЗАКАЗЧИК заитересован в режимной наладке (соблюдение технико-экономических показателей работы, в себестоимости тепла) он должен периодически проверять топливо, хотя бы на калорийность. Бывает что в ёмкости с жидким топливом добавляют песок (чтобы уровень "понять"). В уголь можно землицы подмешать, для веса и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 29.10.2015, 0:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



по настоящему вы обязаны делать анализ угля, а так же делать анализ шлака и анализ уноса для каждого опыта, которых должны делать 2-3 на каждой нагрузке. итого у вас должно быть как минимум 25 банок с пробами по каждому котлуsmile.gif для анализа такого количества проб у вас должен быть заключен договор с какой-нибудь химлабораторией, и это уж никак не забота заказчика.
но это все в теории, на практике так работали я думаю разве что в советские времена на пусковых объектах. так что будьте благодарны заказчику что у него есть свежий сертификат на уголь. прикрепляйте его к отчету и делайте работу номинально wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergrahmat
сообщение 29.10.2015, 5:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278244



В том то и дело, что заказчик из советского времени еще не вылез и требует сделать анализ. Ну хоть не 25 банок с котла)) Спасибо за ответы, будем делать!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных