Интересует мнение специалистов на данную проблему, у самого опыта маловато пока еще. Суть проблемы: при отключенном антиконденсатном насосе, на подающем патрубке от котла t=65-70 градусов, на обратном патрубке t=41-43 (котел естественно начинает потеть). Вся проблема в том что от котла до распределительного коллектора теряется 10 градусов (хотя там всего то метров 7 трубы 100-ого диаметра), т.е. если у котла 65 на подаче то на ответвлении от гребенки - 55... В двух ветках отопления режим 55-41, трехходовой на сис. отопления полностью закрыт (нет подмеса из обратки в подачу). По факту напор насоса на первой ветке отопления - 7 метров (приходит в обратку на пару метров больше статики), на второй ветке - 12 метров (в обратке на метр больше статики) - оба на третьих скоростях работают.
При включении антикондесатного насоса (работает на 1 скорости, напор≈2 метра) обратка на котле выравнивается - где то до 60 градусов.
Мои варианты:
1) Нужно проверить подпитку систему теплоснабжения, т.к. возможно есть постоянная течь в системе отсюда и постоянная подпитка холодной водой
2) Нет теплоизоляции в котельной отсюда и такие потери температуры (ну это близко к фантастике на 7 метрах трубы)
Схему прилагаю, котлы риелло RTQ 418, насосы - грундфос
Поделитесь опытом коллеги, нужна ваша помощь