Niktonika
сообщение 28.10.2015, 20:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.10.2011
Пользователь №: 125314



В старом добром СНиП 2.04.01-85 есть формула, по которой всегда считала кВт тепла на нужды ГВС по максимально часовому расходу.
Как теперь считать по СП? Нигде подобных формул в данном нормативе не нашла(
Кто как считает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.10.2015, 20:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



По той же и считайте, от смены норматива удельная теплоемкость воды не меняется))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.10.2015, 6:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Вообще-то правильно, что из СП эту формулу выкинули. Инженеру она не нужна, раз известен расход воды и температура.

Как раз бывали нестыковки ВК, ОВ, ТС из-за того, что отдельные ВК-шники, не понимая физический смысл формулы выдавали задание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.10.2015, 7:43
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Вот бы теперь еще знать как расходы ГВС и ХВС считать по новому СП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niktonika
сообщение 29.10.2015, 10:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.10.2011
Пользователь №: 125314



Только по СНиПу температура воды в подающем трубопроводе ГВС — 55°С, а сейчас многие ИТПшники выдают 62°С.
Соответственно, и в формулу логично применять эту цифру?

Qhrh=1.16*qhrh*(62-tc)+Qh
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 29.10.2015, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2015, 6:13) *
Вообще-то правильно, что из СП эту формулу выкинули. Инженеру она не нужна, раз известен расход воды и температура.

Как раз бывали нестыковки ВК, ОВ, ТС из-за того, что отдельные ВК-шники, не понимая физический смысл формулы выдавали задание.

смысл в том чтоб заданная температура пройдя через всю сеть гвс была на конечном изливе?
т.е. с учетом остывания из итп она подаётся горячее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.10.2015, 15:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Niktonika @ 29.10.2015, 12:39) *
Только по СНиПу температура воды в подающем трубопроводе ГВС — 55°С, а сейчас многие ИТПшники выдают 62°С.
Соответственно, и в формулу логично применять эту цифру?

Qhrh=1.16*qhrh*(62-tc)+Qh


55 это средняя температура в системе из расчета dt=10 гр. Нормы водопотребления указанные в СНиП определены при температуре 55 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 29.10.2015, 15:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



А наши ИТП берут 65 град.
И никакая это не средняя, а температура у потребителя. Вы же не тепловой поток через стенки трубы считаете. Остывание учитывается Qht.

Сообщение отредактировал Максим - 29.10.2015, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.10.2015, 10:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Имхо если вы учитывает потери тепла через стенку трубы ∆Qt то можете считать на 55°, если нет принимайте больше, но СНиП формула как раз то что надо если её правильно понимать, причём потери тепла ∆Qt всей системы ГВС включая циркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных