Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет теплопотерь, теплопотери на нагрев вентиляц. воздуха
maos
сообщение 30.10.2015, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Пришло замечание к расчету теплопотерь для жилого дома :"суммарный расход теплоэнергии на вентиляцию и инфильтрацию воздуха в жилых комнатах (гостиных и спальных) должен быть не менее подогрева наружного воздуха 3м3/час на 1м2 жилой площади". Для кухонь рассчитывается только инфильтрация." Где в нормах это прописано?? Расход на вентиляцию,насколько я знаю, делается для помещений с вентиляцией. Если у нас квартира жилая площ. 100м2х3=300м3/час. Вытяжной вентканал только один на кухне, !! А теплопотери считать на все 200м2? Помогите, пожалуйста, со ссылками на нормы, иначе ничего не докажешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrdim20
сообщение 30.10.2015, 16:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959



Пользуюсь, этой рекомендацией:
Норму воздухообмена рекомендуется принимать при заселенности до 20 м2/чел. – 3 м3/ч на м2 площади жилых комнат,
а при большей площади на одного человека – 30 м3/ч на жителя, но не менее 0,35 обмена в час от объема квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrdim20
сообщение 30.10.2015, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959



В СП 50.13330.2012, п. Г.3, .....принимается от площади жилых помещений, к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2015, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Смотрите табл. 2 в АВОК-Стандарт.
mrdim20 отсюда данные привёл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.10.2015, 20:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Вытяжной вентканал только один на кухне

А в санузлах у вас вытяжка не предусмотрена ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 30.10.2015, 22:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(maos @ 30.10.2015, 15:54) *
Пришло замечание к расчету теплопотерь для жилого дома :"суммарный расход теплоэнергии на вентиляцию и инфильтрацию воздуха в жилых комнатах (гостиных и спальных) должен быть не менее подогрева наружного воздуха 3м3/час на 1м2 жилой площади". Для кухонь рассчитывается только инфильтрация." Где в нормах это прописано?? Расход на вентиляцию,насколько я знаю, делается для помещений с вентиляцией. Если у нас квартира жилая площ. 100м2х3=300м3/час. Вытяжной вентканал только один на кухне, !! А теплопотери считать на все 200м2? Помогите, пожалуйста, со ссылками на нормы, иначе ничего не докажешь.

Эксперт обязан сослаться на нормативный документ и пункт в нормативном документе на основании которого выносится замечание.
См. СП 54.13330.2011.



Цитата(mrdim20 @ 30.10.2015, 16:57) *
Пользуюсь, этой рекомендацией:
Норму воздухообмена рекомендуется принимать при заселенности до 20 м2/чел. – 3 м3/ч на м2 площади жилых комнат,
а при большей площади на одного человека – 30 м3/ч на жителя, но не менее 0,35 обмена в час от объема квартиры.

СП 54.13330.2011. Таблица 9.1

и, ищите ответ на форуме - эта тема обсуждалась 1000+ раз.

п.2.4

Но хочу Вам сказать что случай случаю рознь - бываю случаи когда и в кухню надо подать воздуха через форточку - ну например в случаи с газоиспользующим оборудованием.

Сообщение отредактировал А.В. - 30.10.2015, 22:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______2.08.01_89____________________________________.DOC ( 229 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 31.10.2015, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Из с/у вытяжка да, есть. Эксперт ссылается на СП54. Но. Естественная вентиляция (вентканалы ВЕ у нас есть только в кухне и с/у, здесь и говорим о воздухообмене получается. А в спальнях и гостиных вентканалов нет, какие 3м3/м2. Сп 2.0801.89 аж 89 год!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.10.2015, 11:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну и принимайте по СП 54, п. 9.2 (обязательный пункт по ПП РФ № 1521) - эксперт прав!
По поводу справочного пособия к СНиП 2.08.01-89 - так законы физики-то не изменились с 1989 года! Мы все продолжаем пользоваться различными и более "древними" справочниками. smile.gif
Вопрос к Вам: как вы себе представляете естественную вентиляцию всей квартиры (как выделенного объёма) при наличии окон/форточек/КИВ в наружных стенах комнат и кухни и вентканалах в с/у и кухне? Похоже, не очень-то понимаете. Тогда не зазорно прочитать в учебнике или в справочном пособии:
Цитата
4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.10.2015, 12:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(maos @ 31.10.2015, 11:09) *
Из с/у вытяжка да, есть. Эксперт ссылается на СП54. Но. Естественная вентиляция (вентканалы ВЕ у нас есть только в кухне и с/у, здесь и говорим о воздухообмене получается. А в спальнях и гостиных вентканалов нет, какие 3м3/м2. Сп 2.0801.89 аж 89 год!!!!

Что Вам не понятно - подаем в комнаты - вытягиваем из санузла и кухни. Сколько подаем столько и вытягиваем.А подаем столько сколько положено. И не надо только плюсовать по притоку необходимое количество воздуха на жилые комнаты+сунузел+ кухня. - разоритесь на отоплении.

Сообщение отредактировал А.В. - 31.10.2015, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 31.10.2015, 15:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



как происходит воздухообмен я прекрасно понимаю.
Но меня заставляют всё плюсовать по жилым комнатам, как пишет А.В. , а это действительно много получается

вообще расчет был выполнен в АРС-ПС. И вот замечание: мало, добавляйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.10.2015, 15:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(maos @ 31.10.2015, 15:07) *
Но меня заставляют всё плюсовать по жилым комнатам, как пишет А.В. , а это действительно много получается

вообще расчет был выполнен в АРС-ПС. И вот замечание: мало, добавляйте

bang.gif Кто Вас заставляет? В нормах это прописано - изучайте - ссылки Вам предоставили уже. Причем тут АРС-ПС? Вы понадеялись на калькулятор? да это хорошая программа, но данные в ней задаёте Вы.

Сообщение отредактировал А.В. - 31.10.2015, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.10.2015, 16:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(maos @ 30.10.2015, 15:54) *
Пришло замечание к расчету теплопотерь для жилого дома :"суммарный расход теплоэнергии на вентиляцию и инфильтрацию воздуха в жилых комнатах (гостиных и спальных) должен быть не менее подогрева наружного воздуха 3м3/час на 1м2 жилой площади". Для кухонь рассчитывается только инфильтрация." Где в нормах это прописано?? Расход на вентиляцию,насколько я знаю, делается для помещений с вентиляцией. Если у нас квартира жилая площ. 100м2х3=300м3/час. Вытяжной вентканал только один на кухне, !! А теплопотери считать на все 200м2? Помогите, пожалуйста, со ссылками на нормы, иначе ничего не докажешь.

Цитата(maos @ 31.10.2015, 15:07) *
как происходит воздухообмен я прекрасно понимаю.
Но меня заставляют всё плюсовать по жилым комнатам, как пишет А.В. , а это действительно много получается

вообще расчет был выполнен в АРС-ПС. И вот замечание: мало, добавляйте

Вы, задавая свой вопрос, ни разу не указали, вентиляционный расход, принятый Вами в проекте, поэтому "много/мало" и "плюсовать/не плюсовать" обсуждать пока бессмысленно.
Абсолютно не важно, в какой программе были выполнены расчёты - программа всего лишь инструмент в руках мастера
Вам дали ссылки на нормы - проверьте свои расчёты с учётом норм и либо дайте квалифицированный ответ эксперту (если он ошибается), либо делайте изменения в проекте, если Ваши расчёты нормам не соответствуют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных