|
  |
расчет теплопотерь, теплопотери на нагрев вентиляц. воздуха |
|
|
|
30.10.2015, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346

|
Пришло замечание к расчету теплопотерь для жилого дома :"суммарный расход теплоэнергии на вентиляцию и инфильтрацию воздуха в жилых комнатах (гостиных и спальных) должен быть не менее подогрева наружного воздуха 3м3/час на 1м2 жилой площади". Для кухонь рассчитывается только инфильтрация." Где в нормах это прописано?? Расход на вентиляцию,насколько я знаю, делается для помещений с вентиляцией. Если у нас квартира жилая площ. 100м2х3=300м3/час. Вытяжной вентканал только один на кухне, !! А теплопотери считать на все 200м2? Помогите, пожалуйста, со ссылками на нормы, иначе ничего не докажешь.
|
|
|
|
|
30.10.2015, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959

|
Пользуюсь, этой рекомендацией: Норму воздухообмена рекомендуется принимать при заселенности до 20 м2/чел. – 3 м3/ч на м2 площади жилых комнат, а при большей площади на одного человека – 30 м3/ч на жителя, но не менее 0,35 обмена в час от объема квартиры.
|
|
|
|
|
30.10.2015, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959

|
В СП 50.13330.2012, п. Г.3, .....принимается от площади жилых помещений, к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые;
|
|
|
|
|
30.10.2015, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Смотрите табл. 2 в АВОК-Стандарт. mrdim20 отсюда данные привёл
|
|
|
|
|
30.10.2015, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вытяжной вентканал только один на кухне А в санузлах у вас вытяжка не предусмотрена ?
|
|
|
|
|
30.10.2015, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(maos @ 30.10.2015, 15:54)  Пришло замечание к расчету теплопотерь для жилого дома :"суммарный расход теплоэнергии на вентиляцию и инфильтрацию воздуха в жилых комнатах (гостиных и спальных) должен быть не менее подогрева наружного воздуха 3м3/час на 1м2 жилой площади". Для кухонь рассчитывается только инфильтрация." Где в нормах это прописано?? Расход на вентиляцию,насколько я знаю, делается для помещений с вентиляцией. Если у нас квартира жилая площ. 100м2х3=300м3/час. Вытяжной вентканал только один на кухне, !! А теплопотери считать на все 200м2? Помогите, пожалуйста, со ссылками на нормы, иначе ничего не докажешь. Эксперт обязан сослаться на нормативный документ и пункт в нормативном документе на основании которого выносится замечание. См. СП 54.13330.2011. Цитата(mrdim20 @ 30.10.2015, 16:57)  Пользуюсь, этой рекомендацией: Норму воздухообмена рекомендуется принимать при заселенности до 20 м2/чел. – 3 м3/ч на м2 площади жилых комнат, а при большей площади на одного человека – 30 м3/ч на жителя, но не менее 0,35 обмена в час от объема квартиры. СП 54.13330.2011. Таблица 9.1 и, ищите ответ на форуме - эта тема обсуждалась 1000+ раз. п.2.4 Но хочу Вам сказать что случай случаю рознь - бываю случаи когда и в кухню надо подать воздуха через форточку - ну например в случаи с газоиспользующим оборудованием.
Сообщение отредактировал А.В. - 30.10.2015, 22:22
|
|
|
|
|
31.10.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346

|
Из с/у вытяжка да, есть. Эксперт ссылается на СП54. Но. Естественная вентиляция (вентканалы ВЕ у нас есть только в кухне и с/у, здесь и говорим о воздухообмене получается. А в спальнях и гостиных вентканалов нет, какие 3м3/м2. Сп 2.0801.89 аж 89 год!!!!
|
|
|
|
|
31.10.2015, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ну и принимайте по СП 54, п. 9.2 (обязательный пункт по ПП РФ № 1521) - эксперт прав! По поводу справочного пособия к СНиП 2.08.01-89 - так законы физики-то не изменились с 1989 года! Мы все продолжаем пользоваться различными и более "древними" справочниками. Вопрос к Вам: как вы себе представляете естественную вентиляцию всей квартиры (как выделенного объёма) при наличии окон/форточек/КИВ в наружных стенах комнат и кухни и вентканалах в с/у и кухне? Похоже, не очень-то понимаете. Тогда не зазорно прочитать в учебнике или в справочном пособии: Цитата 4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(maos @ 31.10.2015, 11:09)  Из с/у вытяжка да, есть. Эксперт ссылается на СП54. Но. Естественная вентиляция (вентканалы ВЕ у нас есть только в кухне и с/у, здесь и говорим о воздухообмене получается. А в спальнях и гостиных вентканалов нет, какие 3м3/м2. Сп 2.0801.89 аж 89 год!!!! Что Вам не понятно - подаем в комнаты - вытягиваем из санузла и кухни. Сколько подаем столько и вытягиваем.А подаем столько сколько положено. И не надо только плюсовать по притоку необходимое количество воздуха на жилые комнаты+сунузел+ кухня. - разоритесь на отоплении.
Сообщение отредактировал А.В. - 31.10.2015, 12:15
|
|
|
|
|
31.10.2015, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346

|
как происходит воздухообмен я прекрасно понимаю. Но меня заставляют всё плюсовать по жилым комнатам, как пишет А.В. , а это действительно много получается
вообще расчет был выполнен в АРС-ПС. И вот замечание: мало, добавляйте
|
|
|
|
|
31.10.2015, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(maos @ 31.10.2015, 15:07)  Но меня заставляют всё плюсовать по жилым комнатам, как пишет А.В. , а это действительно много получается
вообще расчет был выполнен в АРС-ПС. И вот замечание: мало, добавляйте  Кто Вас заставляет? В нормах это прописано - изучайте - ссылки Вам предоставили уже. Причем тут АРС-ПС? Вы понадеялись на калькулятор? да это хорошая программа, но данные в ней задаёте Вы.
Сообщение отредактировал А.В. - 31.10.2015, 15:33
|
|
|
|
|
31.10.2015, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(maos @ 30.10.2015, 15:54)  Пришло замечание к расчету теплопотерь для жилого дома :"суммарный расход теплоэнергии на вентиляцию и инфильтрацию воздуха в жилых комнатах (гостиных и спальных) должен быть не менее подогрева наружного воздуха 3м3/час на 1м2 жилой площади". Для кухонь рассчитывается только инфильтрация." Где в нормах это прописано?? Расход на вентиляцию,насколько я знаю, делается для помещений с вентиляцией. Если у нас квартира жилая площ. 100м2х3=300м3/час. Вытяжной вентканал только один на кухне, !! А теплопотери считать на все 200м2? Помогите, пожалуйста, со ссылками на нормы, иначе ничего не докажешь. Цитата(maos @ 31.10.2015, 15:07)  как происходит воздухообмен я прекрасно понимаю. Но меня заставляют всё плюсовать по жилым комнатам, как пишет А.В. , а это действительно много получается
вообще расчет был выполнен в АРС-ПС. И вот замечание: мало, добавляйте Вы, задавая свой вопрос, ни разу не указали, вентиляционный расход, принятый Вами в проекте, поэтому "много/мало" и "плюсовать/не плюсовать" обсуждать пока бессмысленно. Абсолютно не важно, в какой программе были выполнены расчёты - программа всего лишь инструмент в руках мастераВам дали ссылки на нормы - проверьте свои расчёты с учётом норм и либо дайте квалифицированный ответ эксперту (если он ошибается), либо делайте изменения в проекте, если Ваши расчёты нормам не соответствуют
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|