> Подключение импульсного трубопровода ГРПШ, Наглядная схема и рекомендации по подключению импульсных трубопроводов
АртемМГ
сообщение 31.10.2015, 14:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.9.2015
Из: Энгельс
Пользователь №: 278717



Коллеги!
По опыту общения с проектировщиками, а также на основании богатого опыта исправления ошибок строителей газопроводов ))), предлагаем наглядную схему и рекомендации по подключению импульсных трубопроводов газорегуляторных пунктов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________________.pdf ( 477,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sarpike
сообщение 2.11.2015, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53399



Интересный вариант. Еще ни разу не видела отбор импульсов посредством импульсной колонки. А как вы рекомендуете врезать импульс к ПСК? На расстоянии 3DN от врезки импульсной колонки? По опыту обычно получается расстояние между импульсами около 200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 12:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а чем лучше импульсная колонка, если в работе только одна линия редуцирования (вторая в резерве)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 2.11.2015, 14:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(АртемМГ @ 31.10.2015, 14:49) *
Коллеги!
По опыту общения с проектировщиками, а также на основании богатого опыта исправления ошибок строителей газопроводов ))), предлагаем наглядную схему и рекомендации по подключению импульсных трубопроводов газорегуляторных пунктов

Хорошо.
Не увидел РДНК-32 (и подобного Ду).
А место врезки не требуется убирать в шкаф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.11.2015, 8:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Гризли @ 2.11.2015, 14:56) *
Хорошо.
Не увидел РДНК-32 (и подобного Ду).
А место врезки не требуется убирать в шкаф?

Нет не требуется, раньше длина импульса ограничивалась 3 м, теперь и этого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АртемМГ
сообщение 3.11.2015, 15:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.9.2015
Из: Энгельс
Пользователь №: 278717



Цитата(Sarpike @ 2.11.2015, 10:21) *
Интересный вариант. Еще ни разу не видела отбор импульсов посредством импульсной колонки. А как вы рекомендуете врезать импульс к ПСК? На расстоянии 3DN от врезки импульсной колонки? По опыту обычно получается расстояние между импульсами около 200 мм.


Отбор импульса к ПСК рекомендуется осуществлять на расстоянии не менее 200 мм. от места врезки импульсной колонки, также соблюдая расстояние до следующего пневматического сопротивления. Врезку необходимо производить в верхнюю часть трубы вертикально или под углом 0-45 градусов.

Цитата(timofeyprof @ 2.11.2015, 12:25) *
а чем лучше импульсная колонка, если в работе только одна линия редуцирования (вторая в резерве)?


Отбор импульса с помощью импульсной колонки позволяет создать в точке отбора ламинарное течение (т.е., отсутствие беспорядочных быстрых изменений скорости и давления) и предотвратить воздействие вихревых потоков и пульсаций, влияющих на работоспособность регулятора в части возникновения автоколебаний. Наличие колонки является рекомендательной, а не обязательной нормой. Но это очень полезная, работающая на практике, штука )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванЛ
сообщение 5.11.2015, 8:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 282055



Данная схема подключения импульсных трубопроводов в большинстве случаев рекомендуется использовать для регуляторов давления "пилотного" принципа действия с максимальным расходом более 1000 М3/ч. т.к. скорость потока газа и возникновение турбулентных потоков с увеличением расхода значительно возрастает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных