Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Последовательность проектирования системы пож-тушения, Помогите новичку)
Naus87
сообщение 2.11.2015, 16:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182076



Уважаемые коллеги!
Никогда не проектировал пожарный водопровод, а сейчас необходимо выполнить проект. Прошу подсказать, ошибся ли я где-то в рассуждениях и в последовательности действий. Дано: здание склада 108*138*20 м (высота складирования более 5,5 м). Требуется выполнить систему пожаротушения, включающую пожарные щиты, сприклерную и дренчерную (в 1 месте галереи) системы. Последовательность действий:
1. Расстановка пожарных щитов, исходя из требуемого количества струй (у меня получилось 3*5л/с, в каждом щите будет по 2 крана Ду65 от одного стояка), длины пожарных рукавов (20м) и высоты компактной части струи (у меня не ниже 20 м, исходя из высоты здания).
2. Размещение спринклеров и дренчеров по площади помещения.
3. Прокладка трубопроводов до кранов и спринклеров, выбирая диаметр, исходя из того, что на краны скорость потока не более 3 м/с, а на спринклеры не более 10 м/с (было в старом снипе, в новом ничего не нашел).
4. выбор насосной пожаротушения, исходя из требуемого давления (не больше 0,9 для отдельной системы пожаротушения) с учетом сопротивления сети, и требуемого расхода (16,8 л/с).
Если где-то накосячил, подскажите, где. Буду премного благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LOOK-LOOK
сообщение 6.11.2015, 8:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 282100



День Добрый!

А данный тип склада водой тушить вообще можно?

Пример и методика расчета систем ВПВ и АУПТ изложены в методических указаниях ВНИИПО МЧС России, думаю Вам лучше начать с этого:

http://www.vniipo.ru/

Ищите АУПТ и ВПВ авторов Мешман и Капылова.

По АУПТ есть в сети.

Сообщение отредактировал LOOK-LOOK - 6.11.2015, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.11.2015, 22:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Первый вопрос: высота складирования больше 5.5 метров, на основании каких норм собираетесь проектировать? СП 5.13130.2009 уже не подходят wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных