Доброе утро коллеги. Хотелось бы поинтересоваться, как правильно делать гидравлический расчет хоз. питьевого водоснабжения домов по закрытой схеме. Начальные участки, где вода еще не ушла на ГВС расчитывать на расход qtot или qc+qh. Я считаю что на qtot надо и тогда расход с канализацией будет совпадать. Иначе на хоз.питье будет больше чем на канализацию. И тех условия запрашивать нужно на qtot, а не на qc+qh. Хотя есть и другие мнения у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 3.11.2015, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



схему покажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 3.11.2015, 22:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Естественно, на общий расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.11.2015, 18:49
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(waljunja @ 3.11.2015, 22:33) *
Естественно, на общий расход.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 4.11.2015, 21:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Поддерживаю на gtot
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.11.2015, 10:48
Сообщение #6


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Инженер ОВК @ 3.11.2015, 6:02) *
Начальные участки, где вода еще не ушла на ГВС расчитывать на расход qtot или qc+qh. И тех условия запрашивать нужно на qtot, а не на qc+qh.

Спору нет, конечно же на qtot.
Но, как мне кажется, проблему вы зря раздуваете.
Возьмём, к примеру ж/д на 400жит., qtot=4,21л/с, qh + qc = 4,61 л/с, отклонение до 10%.
На точность расчетов не сильно повлияет, а для ТУ – тем более.


Цитата(Инженер ОВК @ 3.11.2015, 6:02) *
Я считаю что на qtot надо и тогда расход с канализацией будет совпадать

Секундный расход на канализацию будет немножечко другим (при расходах до 8 л/с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.11.2015, 6:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



МЫ ДЛЯ ВОДОКАНАЛА ДО СОТЫХ ЧАСТЕЙ СЧИТАЕМ В ТОЧНОСТИ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОТКЛОНЕНИЙ. ТАК ЧТО ДАЖЕ 0,2Л/С РАЗБЕГ МОГУТ НЕ СОГЛАСОВАТЬ. ПОЭТОМУ И СПРОСИЛА, ВДРУГ ПОПРОСЯТ РАСЧЕТ И ИМ НЕ ПОНРАВИТСЯ Qtot. А общий счетчик тоже на Qtot проверяете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама