Скажите, а если возникнет такая ситуация, что в одном из обслуживаемых помещений будет холодно, а в теплоузле будет очень жарко, а клапан при этом будет полностью закрыт (для нашего примера температура обратной воды по графику равна 40°C).
В таком случае может возникнуть ситуация, когда стоящая (из-за закрытого клапана) обратная вода (Т
3 на рисунке в приложении) будет прогрета воздухом теплоузла, скажем до 42°C (что выше графика), и после этого, даже если температура воды в помещении Т
2 упадёт намного ниже графика (скажем до 32-х градусов), то контроллер этого и не заметит, так как он регулирует температуру воды по датчику Т
3.
Такое возможно вообще? Или это очередной бред моего воспалённого мозга?
И если первое, то не лучше ли сделать так, чтобы минимальное открытие клапана, было, скажем 3 или 5%, а не 0. Тогда вода не будет застаиваться.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 18.11.2015, 6:29