> Водоснабжение автомойки, противопожарный водопровод
Mlenni
сообщение 23.12.2006, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840



Добрый день..Помоги пожалуйста
Проектируется водоснабжеие и водотведение автомойки (здание двухэтажное, на первом этаже - автомойка, на втором этаже - магазин)
Нужно ли оборудоваться здание противопожарным водопроводом (все или магазин)...
Если да, то имеется ввод водопровода от городской сети 32 мм...Помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2006, 16:13
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Какой объём магазина?
Какой объём мойки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.12.2006, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Водяной @ Dec 27 2006, 16:13 )
Какой объём магазина?
Какой объём мойки?

Чем торгует, площать зала, естественное ли освещение, сколь покупателей, ширина эвакуационных выходов, есть ли порошковое пожаротушение и т.д.
Вид мойки, автоматическая или ручная, керхеры наверное с обороткой, хватит ввода для обеспечения подпитки мойки????
Кстати, очистные нужно и\или мероприятия по вывозу твердых фракций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mlenni
сообщение 29.12.2006, 10:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840



Магазин автозапчастей...объем магазина 700 м3, автомойки 500 м3
Есть водопроводный ввод D32 мм...предусматрена, как положено, оборотка...с очисткой...
Делаем раздел ВК...Пожаротушение порошком не предусматриваем...
Это здание комплексного использования 1200м3 II степень огнестойкости, кат.В. Как быть в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2006, 10:53
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



По СНиП Внутрянки табл.2 при объёме 0,5тыс.м3 - 2х2,5л/с - на первом этаже.
По знаменитому п.6.6 - в магазине тоже 2х2,5л/с.
(Интересно, что по этому поводу думает Ольга О? smile.gif )
Ещё надо почитать СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей +МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей + ВСН 01-89 Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей(отменён в части автостоянок, про автомойкм может что и есть полезное).

А с 32 вводом конечно не хорошо. Разводка будет-то 50.
Но если Вы посоветуетесь с архитекором и объясните ситуацию, может он подскажет как объём помещения уменьшить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.12.2006, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ Dec 29 2006, 10:53 )
(Интересно, что по этому поводу думает Ольга О? smile.gif )

Ольга О ничего не думает biggrin.gif
Ее завалили подарками и сейчас уже зовут пить шампанское! biggrin.gif
С Новым годом! С новым счастьем!
Про автомойку уже в следующем году! Идите праздновать и веселитесь! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2006, 12:44
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



У нас банкет в 15.00. Время ещё есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mlenni
сообщение 29.12.2006, 14:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840



СПАСИБКИ ВСЕМ...С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВИДИМО БУДУ ТУШИТЬ ЭТУ АВТОМОЙКУ...ДА...32 ВВОД МЕНЯ ТОЖЕ ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.1.2007, 14:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Mlenni @ Dec 29 2006, 10:11 )
Это здание комплексного использования 1200м3 II степень огнестойкости, кат.В. Как быть в этом случае?

Категория В определена по автомойке. В категории уверенность есть?
Проверьте каждое помещение по категории. Возможно получите большинство помещений В4 (которые приравняете к Д). Может быть удастся какие-то помещения В3 выделить в отдельный объем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 22.7.2009, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Столкнулся с похожей прблемой, есть автомойка и рядом административно бытовой корпус, помещение автомойки чуть более 500м3 отделено противопожарной стеной. Интересно узнать, а где это написано что В4 приравнивается к Д? А то как то нелепо вешать 2 пожарных крана в автомойку, где воды и так полно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2009, 18:10
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Герман @ 22.7.2009, 13:52) [snapback]414296[/snapback]
Столкнулся с похожей прблемой, есть автомойка и рядом административно бытовой корпус, помещение автомойки чуть более 500м3 отделено противопожарной стеной. Интересно узнать, а где это написано что В4 приравнивается к Д? А то как то нелепо вешать 2 пожарных крана в автомойку, где воды и так полно.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...amp;mode=linear
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.7.2009, 8:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Герман @ 22.7.2009, 14:52) [snapback]414296[/snapback]
... где это написано что В4 приравнивается к Д?

Письмо Минстроя России от 25 декабря 1995 года N СП-601/13 и ГУГПС МВД России от 18 декабря 1995 года N 20/2.2/2449.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.8.2009, 12:14
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Мне по автомойкам технологи всегда писали категорию "Д"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктори
сообщение 7.8.2009, 7:26
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31152



А мне технолог поставил категорию помещения В3 для поста автомойки, помещение занимает 48,15 м2, общая площадь всех помещений 100,06 м2, таким образом это 48,12% от общей площади всех помещений и здание относится к категории В и при строительном объеме 565,5 м2 должно оборудоваться противопожарным водопроводом 2х2,5 л/с?? ohmy.gif Я в шоке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных