> Термостатические клапаны
vitya1
сообщение 23.12.2006, 14:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.11.2006
Пользователь №: 4698



Доброго дня и поздравления с наступающими праздниками !

Помогите пожалуйста разобраться с выбором термостатических клапанов и их гидравлической увязкой .
- Система двухтрубная с нижней разводкой, на обвязке радиаторов установлен термостатический клапан без преднастройки и на обратке балансировочный вентиль.
Вопрос: Учитывая что на термостатическом клапане есть потери давления которые будут отражаться на степени настройки вентиля, как определить реальные потери давления на клапане в расчетном режиме ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 24.12.2006, 19:47
Сообщение #2





Guest Forum






Сначало, по номограмме находите потери давления на термостатическом клапане (при расчётной температуре, либо максимальные), затем учитывая потери на клапане находите потери на балансировке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitya1
сообщение 26.12.2006, 20:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.11.2006
Пользователь №: 4698



Согласен, но есть один момент: в рекомендациях написано что потери на клапане надо брать из учета зоны пропорциональности 2К, согласно справочнику эта зона соответствует 100%-му закрытию клапана. Как определить какой расход теплоносителя будет проходить через 100% закрытый термостатический клапан, в виду того что номинальный расход на прибор уже не может через него проходить ?
А проводить подбор потерь для номинального расхода отопительного прибора, при 100% закрытом клапане как-то противоречиво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 26.12.2006, 21:24
Сообщение #4





Guest Forum






Если клапан без преднастройки, расход через 100% закрытый термостатический клапан БУДЕТ РАВЕН НУЛЮ!

И что, там нет диграмм потерь давления на клапане???

В любом случае система расчитывается на номинальный расход, мощность и расчётную температуру помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных