alena_sh
сообщение 5.11.2015, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.11.2015
Из: Казань
Пользователь №: 282074



Добрый день! Я начинающий проектировщик, случайно наткнулась на тему. подскажите пожалуйста я проектирую магистральный ГВД диам 325х6 выходят углы поворота нестандартные 24 15 90 и 67 градусов. в типовых установлены гнутые отводы (причем 325х8).
1. скажите пожалуйста какой нормативный документ подтвержает установку таких нестандартных отводов?
2. могут ли быть разные толщины стенок 6мм на газ-де и 8 мм - отвод (ни разу не встречала)
3. массу этих гнутых отводов таких углов где можно найти?
прикрепляю мои проектные решения. пожалуйста помогите разобраться с этими углами поворота
если есть замечания также отпишите, буду благодарна
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 334,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  2.pdf ( 279,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  3.pdf ( 74,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 5.11.2015, 19:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



"Нестандартные" отводы никто изготавливать не будет. Даже не надейтесь. Совсем. Никак. Никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 5.11.2015, 20:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Поддерживаю smart-bear. ВСЕ(!) составные части газопровода должны быть заводского изготовления и соответствовать ГОСТу.
В вашем случае можно в каждом месте поворота (кроме 90грд.) установить два отвода 90 грд., т.е. повернуть вертикально вниз и опять от вертикали на горизонталь. На вертикальном участке можно повернуть на любой угол (шов между отводами). Кстати, уже были обсуждения по поводу обрезания отвода 90грд. до нужного поворота, так и не пришли к единому мнению. В нормативах явно нигде не написано, что этого делать нельзя, но лучше не нарываться на замечания и переделки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.11.2015, 16:34
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так магистральный газопровод или газопровод высокого давления, но газового хозяйства (Г3, Г4)? Конкретизируйте. Если магистралка, то вполне себе любой угол можете заказать - отводы холодного гнутья ГО по ГОСТ 24950-81. Ещё отводы ГО по ТУ 102-488-95. Собственно, магистралка вся такими отводами и поворачивает - из условия пропуска СОД.
А поскольку по плану я вижу Газпром трансгаз Казань - это всяко магистралка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alena_sh
сообщение 9.11.2015, 9:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.11.2015
Из: Казань
Пользователь №: 282074



всем спасибо за информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных