Согласно расчётной формуле по немецким нормам VDI 2081 part 1 в прямом участке воздуховода 900х200 при скорости 7 м/с будет генерироваться уровень шума 41,8дБа, что очень не много если посмотреть на СН «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» который говорит, что в "помещениях проектно-конструкторских бюро, расчетчиков" предельное значение 50дБа, а в "Конторских помещениях" 60дБа.

То есть даже если сделать поправку на шум, который генерируется дополнительно скажем в стыках воздуховодов да и мало ли что и прибавить 20% к полученному значению то получим те самые 50дБа

Однако с коррекцией по шкале А, то в этом случае используя предыдущие значения мы получим уже 26,7дБа что уж ну совсем хорошо.

Отсюда у меня вопрос, так какой же мы шум все-таки услышим, 41,8дБа или 26,7дБа?

Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 6.11.2015, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.11.2015, 21:36
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



за 0 дБ принято значение 10e-12 Вт/м2
каждые три дБ = это множитель на два.
т.о.
30дБ ~ 10e-9 Вт/м2
60дБ ~ 10e-6 Вт/м2
90дБ ~ 10e-3 Вт/м2

дБА = это отфильтрованная по уху частотная характеристика.
шум может быть однотональным, многотональным или спектральным. приведение его к дБА лишь способ сравнения интегралов по всему частотному спектру.
но в реальной жизни они не эквивалентны. дБ и дБА это два разных дБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINK FLOYD
сообщение 7.11.2015, 0:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.9.2013
Пользователь №: 206434



Многие участники данного форума имеют исключительный талант объяснить так, что становится вообще ничего не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.11.2015, 8:10
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



чтобы что-то понять, надо хоть что-то знать.
почитайте что-нить про шум. буквари какие-нить.
вы похоже вообще ничего о нём не знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINK FLOYD
сообщение 7.11.2015, 21:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.9.2013
Пользователь №: 206434



Я не претендую на знание шума.
Не надо умничать, знал бы не спрашивал.
А если не можете ответить нормально так не надо оффтопить.

=====

Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 7.11.2015, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 7.11.2015, 22:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(PINK FLOYD @ 6.11.2015, 13:33) *
Отсюда у меня вопрос, так какой же мы шум все-таки услышим, 41,8дБа или 26,7дБа?

Вопрос похож на риторический, к тому же неграмотный...

Цитата(PINK FLOYD @ 6.11.2015, 13:33) *
То есть даже если сделать поправку на шум, который генерируется дополнительно скажем в стыках воздуховодов да и мало ли что и прибавить 20% к полученному значению то получим те самые 50дБа

Вам известно как "складываются" уровни шумов от разных источников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINK FLOYD
сообщение 7.11.2015, 22:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.9.2013
Пользователь №: 206434



Все друзья закрою ка я тему. Видимо умников много, а ответа никто не знает, пока не зафлудерастили все. Кстати как её закрыть?

Не вижу такой опции. В общем можете не отвечать. я лучше спрошу в другом месте.

Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 7.11.2015, 22:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2015, 23:01
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(PINK FLOYD @ 6.11.2015, 10:33) *

26,7дБA

Сообщение отредактировал Blade runner - 7.11.2015, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.11.2015, 2:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 696
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(PINK FLOYD @ 6.11.2015, 12:33) *
Согласно расчётной формуле по немецким нормам VDI 2081 part 1 в прямом участке воздуховода 900х200 при скорости 7 м/с будет генерироваться уровень шума 41,8дБа, что очень не много если посмотреть на СН «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» который говорит, что в "помещениях проектно-конструкторских бюро, расчетчиков" предельное значение 50дБа, а в "Конторских помещениях" 60дБа.

То есть даже если сделать поправку на шум, который генерируется дополнительно скажем в стыках воздуховодов да и мало ли что и прибавить 20% к полученному значению то получим те самые 50дБа

Однако с коррекцией по шкале А, то в этом случае используя предыдущие значения мы получим уже 26,7дБа что уж ну совсем хорошо.

Отсюда у меня вопрос, так какой же мы шум все-таки услышим, 41,8дБа или 26,7дБа?

М-да...

41.8 - это уже по шкале А. Значит ни о какой последующей "коррекции по шкале А" речь уже не идёт. Это раз.

Теперь два. Если мы не знаем спектрального состава шума - мы не можем однозначно сопоставить дБ и дБА (если бы это нам понадобилось).

И три - проценты к дБ прибавить так просто не получится, поскольку дБ - единица логарифмическая. Если уровень шума например 40дБ, и его увеличить в два разе - получится 46дБ (а не 80, как могло показаться).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных