> Расчётный минимальный расход ГВС, для подбора расходомеров
Mixaler
сообщение 9.11.2015, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Доброго времени суток!

Интересует вопрос касаемый определения минимального часового расхода ГВС. Ситуация такая - Тепловые сети с параметрами 150/70 используются для отопления и ГВС. ГВС устроена подключением одноступенчатого теплообменника с выходной температурой Т3 = 15-20 град. После теплообменника стоит бак-аккумулятор. Известны рассчётные расходы ГВС - л/с, м3/ч, м3/сут и м3/год. Используя часовой расход и температуру на выходе рассчитываю нагрузку - Q= макс. расход*плотность*теплоёмкость*(разница температур)/3600. Исходя из найденной нагрузки можно расчитать расход греющей воды Gmax = Q*1000/(70-30). При этом минимальный расход принимаю как 10% от максимального. Вопрос! Почему минимальный расход ГВС для подбора расходомеров для УУТЭ берётся 10%? Правильный ли расчёт? Как то может повлиять бак-аккумулятор на минимальный расход греющей воды? Спасибо!

Сообщение отредактировал Mixaler - 9.11.2015, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 9.11.2015, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Есть методика определения максимальных и минимальных расходов теплоносителя и воды на тепловых пунктах при выборе тепло- и водосчетчиков, в которой прописаны формулы для определения максимального и минимального расхода ГВС для закрытых систем при отсутствии циркуляции. Минимальный расход определяется от средней нагрузки ГВС, которая расчитывалась по формулам из СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети", а потом эти формулы перекочевали в СП 41-104-2000. Но средняя нагрузка ГВС расчитывается исходя из количества человек и нормов расхода воды. Если расход воды у меня известен, то количество человек - нет, так как система ГВС расходуется на полив растений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных