Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
В здании 5 этажа + подвал. Перекрытия 1 и 2 этаже противопожарные. Я правильно понимаю, что в здании 1 этаж - это отдельный пожарный отсек?
Воздуховоды общеобменной вентиляции для подвала, 2,3,4,5 этажей проходят в шахте. Учитывая наличие противопожарных перекрытий 1 и 2 этажей, то система, идущая в подвал (которая в шахте проходит перекрытия и 1 и 2 этажа), получается, должна проходить с пределом огнестойкости EI 150?
И также вопрос по ПД: в указанном выше нормативе в п. 7.17 сказано, что если система обслуживает один тамбур-шлюз, то НЗ клапан не ставят. Это требование распространятся на случай, если воздуховод проходит транзитом в шахте через другой пожарный отсек?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Малина12 - 16.11.2015, 14:46