Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Прокладка воздуховода системы ПД
Belka123
сообщение 9.11.2015, 19:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли произвести прокладку воздуховода системы подпора воздуха способом, указанным на схеме?

Пояснения: шахта, в которой проходит воздуховод, находится на некотором расстоянии от защищаемого помещения.
Возможно ли пройти воздуховодом через шахту, пройти до защищаемого помещения, а затем зайти в него, установив НЗ клапан?
Воздуховод от места выхода из шахты до клапана (т.е. "снаружи" защищаемого помещения) покрыть огнезоляцией EI60.
Нужно ли также изолировать воздуховод в шахте?

Спасибо!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 11,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 9.11.2015, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Требования по воздуховодам систем ПД смотрите в п.7.17 СП 7 применительно к Вашим условиям. Необходимость установки ПП-клапана - там же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малина12
сообщение 16.11.2015, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:

В здании 5 этажа + подвал. Перекрытия 1 и 2 этаже противопожарные. Я правильно понимаю, что в здании 1 этаж - это отдельный пожарный отсек?
Воздуховоды общеобменной вентиляции для подвала, 2,3,4,5 этажей проходят в шахте. Учитывая наличие противопожарных перекрытий 1 и 2 этажей, то система, идущая в подвал (которая в шахте проходит перекрытия и 1 и 2 этажа), получается, должна проходить с пределом огнестойкости EI 150?

И также вопрос по ПД: в указанном выше нормативе в п. 7.17 сказано, что если система обслуживает один тамбур-шлюз, то НЗ клапан не ставят. Это требование распространятся на случай, если воздуховод проходит транзитом в шахте через другой пожарный отсек?

Спасибо!

Сообщение отредактировал Малина12 - 16.11.2015, 14:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 41,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  __________.png ( 41,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.11.2015, 16:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Перекрытия между этажами почти всегда противопожарные.
Количество и границы пожарных отсеков определяют архитекторы по действующим нормам пож. безопасности (№ 123-ФЗ, СП 2, СП 4 и т.п.) и ведомственным нормам. Проектировщик ОВ работает по заданию от архитекторов, а не гадает сам на кофейной гуще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных