Не работает система отопления, Не работает система отопления |
|
|
|
10.11.2015, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
Добрый день. Смонтировали систему отопления (см. прикрепленный файл). Подключили к существующей сети (давление на подаче 4 бар, температура 55 град, давление на обратке 3,5 бар), не работает: труба подачи не прогревается даже на половину длины. Ошибка проекта или монтажа ?
Сообщение отредактировал valen_tain - 10.11.2015, 15:25
|
|
|
|
|
10.11.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
а до половины трубы хорошо?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
нет, по мере увеличения длины, температура сильно падает
|
|
|
|
|
10.11.2015, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
ПОПРОБУЮ ИЗ ВАС ВЫТЯНУТЬ БОЛЬШЕ ИНФЫ. Это новая ветка к существующей системе? Можете показать всю схему целиком включая раздел ИТП ? Можете указать расходы или нагрузку? На вводе стоит 2 запорника, линейника нет?
Сообщение отредактировал Алексс - 10.11.2015, 15:50
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
ага, конечно, отвечаю: есть основное 8-ми этажное административное здание со своим ИТП, оттуда идут трубы отопления на отдельное 1-2 этажное строение, где и смонтирована новая система отопления (по прикрепленной схеме). мощность новой системы 33 кВт. схемы ИТП нет, только те данные, которые сняли: температура и давление. была старая система, она худо-бедно работала
на вводе две задвижки Ду40. А линейник это что ?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Это такая штучка, которой можно регулировать и измерять расход теплоносителя в существующей системе. Если предположить, что расход теплоносителя на эти ветки достаточный- по моему получилось около 1.5 м3/час??? Значит шунтируют регистры в начале лежаков. Их надо давить, тогда и остальным хватит.
На счет худо-бедно работала, а в связи с новым подключением нагрузку на итп добавили?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
А, прошу прощения, расход забыл указать. по расчету получилось 1,2 м3/ч. Мы все приборы отопления перекрыли, оставили только крайние для церкуляции
ненене, нагрузка не увеличилась, мощность старый приборов = мощности новых
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Вы можете с уверенностью сказать, что на эту ветку идет 1.2 м3/час???
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
ну так получилось, могу файл мэджикадовский файл скинуть. а что-то не так ?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
1. Проектировщики обязаны были заложить на эту ветку линейник (он же балансировочник). 2. Когда Вам удастся измерить расход: 2 варианта- он совпадет с расчетным (надо делать балансировку), он не совпадет с расчетным- увеличить расход до расчетного (и делать балансировку).
Сообщение отредактировал Алексс - 10.11.2015, 16:43
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
не ругайтесь, но я проектировщик ) в ОВ не профессионал, но в наше тяжелое время пришлось и за отопление сесть. балансировочник по идеи можно доварить. если честно, меня больше интересует правильность принципиальной схемы отопления.
может лом вварили ?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
На схеме не показана обвязка приборов (каким образом происходит регулировка расхода на каждый конкретный прибор?). Не надо доваривать, просто заменить запорник обратки на линейник. И поставьте с ротаметром. Пока Вы не узнаете реальный расход-все будут догадки.
Сообщение отредактировал Алексс - 10.11.2015, 16:55
|
|
|
|
|
10.11.2015, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
обвязка показана на другом листе - нижний запорный, верхний регулировочный краны ок, спасибо, будем дальше смотреть
|
|
|
|
|
10.11.2015, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 20:25)  Ошибка проекта или монтажа ? Конечно дело в "проекте". Ну а тот "пупырек" в верхней части на 5 регистров работает хорошо?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
да, он сразу прогревается
|
|
|
|
|
10.11.2015, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
не будет работать.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Алексс @ 10.11.2015, 16:28)  Это такая штучка, которой можно регулировать и измерять расход теплоносителя в существующей системе. Если предположить, что расход теплоносителя на эти ветки достаточный- по моему получилось около 1.5 м3/час??? Значит шунтируют регистры в начале лежаков. Их надо давить, тогда и остальным хватит.
На счет худо-бедно работала, а в связи с новым подключением нагрузку на итп добавили? Шунтируют, линейник - это что за электротехнические понятия? Цитата(Алексс @ 10.11.2015, 16:54)  Не надо доваривать, просто заменить запорник обратки на линейник. И поставьте с ротаметром. Пока Вы не узнаете реальный расход-все будут догадки. а разве с помощью баласировочника с ротаметром можно определить расход?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 15:25)  Добрый день. Смонтировали систему отопления (см. прикрепленный файл). Подключили к существующей сети (давление на подаче 4 бар, температура 55 град, давление на обратке 3,5 бар), не работает: труба подачи не прогревается даже на половину длины. Ошибка проекта или монтажа ? А что Вы хотите чтоб Вам тут насоветовали-то? Есть располагаемый перепад давления в точках врезки равный 0,5 бар. Делайте гидравлический расчет проектируемой системы из условия этого перепада. Рассчитывайте гидравлическую увязку всех циркуляционных колец с помощью диаметров, установкой балансировочных кранов на ответвлениях, и регулирующей арматуры на подводках к отопительным приборам. Если смотреть Вашу приложенную схему - то у Вас весь теплоноситель через первый же регистр пролетает. и Кстати это что за диаметр такой 101,3? Что это за труба по какому ГОСТу?
Сообщение отредактировал А.В. - 10.11.2015, 21:33
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
Цитата(l-nikolaev @ 10.11.2015, 20:14)  не будет работать. Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ? Цитата А что Вы хотите чтоб Вам тут насоветовали-то? Есть располагаемый перепад давления в точках врезки равный 0,5 бар. Делайте гидравлический расчет проектируемой системы из условия этого перепада. Рассчитывайте гидравлическую увязку всех циркуляционных колец с помощью диаметров, установкой балансировочных кранов на ответвлениях, и регулирующей арматуры на на подводках к отопительным приборам. мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке". труба по ГОСТ 3262-75. Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана
Сообщение отредактировал valen_tain - 10.11.2015, 21:38
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249599

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 16:31)  Мы все приборы отопления перекрыли, оставили только крайние для церкуляции Если я правильно понял, при этом они холодные, значит смонтированное не соотв. "проекту"? А обратка частично проходит выше уровнем, чем подача? В таком случае ещё и гравитационная составляющая в какой-то степени влияет.
Сообщение отредактировал АлексейЛебедев - 10.11.2015, 21:46
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
в целом, соответствует
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Маловато на такую кишку пяти метров. Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648

|
Цитата Если я правильно понял, при этом они холодные, значит смонтированное не соотв. "проекту"? А обратка частично проходит выше уровнем, чем подача? В таком случае ещё и гравитационная составляющая в какой-то степени влияет. Цитата Маловато на такую кишку пяти метров. Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора. т.е. наиболее простой выход - поставить насос ? я так понимаю на обратку ?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(HeatServ @ 10.11.2015, 21:44)  Маловато на такую кишку пяти метров. Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора. HeatServ - Вы прикалываетесь чтоли? Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34)  Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?
мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".
труба по ГОСТ 3262-75. Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые
если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана Считайте гидравлический расчет! За Вас его никто считать не будет - ну если тока кому на работе заняться нечем.
Сообщение отредактировал А.В. - 10.11.2015, 22:00
|
|
|
|
|
10.11.2015, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34)  мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке". отобьетесь, а дальше что? Чтоб подобрать насос - надо делать гидравлический расчет. Чтоб всё работало - гидравлическую увязку колец - замкнутый круг получается.
Сообщение отредактировал А.В. - 10.11.2015, 22:18
|
|
|
|
|
10.11.2015, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34)  мне бы для начала немного от заказчика отбиться... не отобъетесь Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34)  Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ? либо убрать регистры и оставить примерно одинаковые приборы, либо снести к чертовой матери Вашу попутку. Додумались...
|
|
|
|
|
10.11.2015, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(v-david @ 10.11.2015, 22:35)  не отобъетесь
либо убрать регистры и оставить примерно одинаковые приборы, либо снести к чертовой матери Вашу попутку. Додумались... а чем Вам попутка не нравится?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 23:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(А.В. @ 10.11.2015, 21:58)  HeatServ - Вы прикалываетесь чтоли? Нет, не прикалываюсь. Было такое.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34)  1. Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?
2. мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке". 1. Сделать полный гидравлический расчет. Но сначала, поменять топологию схемы. Ибо показанная топология ошибочна, на мой взгляд. Если не поняли почему, чтобы убедиться, сделайте гидравлический расчет текущей топологии, определите перепады давлений в начале и конце Вашей "кишки". Тогда и поймете, что не производится такой арматуры, с помощью которой можно было бы сбалансировать циркуляционные кольца существующей "кишки". Хоть 12-ти метровый насос ставьте - толку не будет. 2. Изменить схему на несколько тупиковых веток. Думаю, нужно разбить показанную "кишку" минимум на три тупиковых ветки (контура). П.С. "Попутная" схема хороша в некоторых случаях, но не в Вашем, при такой длине "кишки". А сейчас из-за применения "попутки" стоимость только ОП возросла для заказчика минимум раза в полтора больше, чем было необходимо при применении тупиковой схемы. Т.е. третью часть стоимости ОП заказчик вынужден был выбросить на ветер. Вот этим "попутка" в Вашем случае и плоха.
Сообщение отредактировал Inchin - 11.11.2015, 0:03
|
|
|
|
|
11.11.2015, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 23:58)  да, он сразу прогревается Цитата(valen_tain @ 11.11.2015, 2:34)  Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?
А вот если всю систему на металлолом, то мне хана Вот и ответ на Ваш вопрос. Надо спроектировать, и переделать конечно, так, чтобы было несколько веток. Всю систему на металлолом конечно не нужно, но переделка будет кардинальная.
Сообщение отредактировал awlan - 11.11.2015, 5:29
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|