Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чудеса на свете бывают, или что за ерунда?!?, Непонятный глюк работы трехпозиционного клапана приточной установки
AlexFly
сообщение 12.11.2015, 18:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Итак, имеет контроллер S7-1200, TIA Portal и трехпозиционный привод регулировочного клапана (AMV435) с дискретным управлением.
Разработал простенькую программу с PID 3 Step в качестве ПИД-регулятора. Запустил установку, понаблюдал пару часов, вроде все нормально регулируется и ушел на ночь. Утром прихожу - установка отключена по срабатыванию защитного термостата, на клапане быстрое мигание зеленого и красного индикаторов, но самое главное, привод в верхнем положении (клапан закрыт)!!! Спасло только то, что на улице пока плюс. Начинаю разбираться. Мониторинг в ТИА портале показывает что клапан находится в нижнем положении (открыт полностью), настройки выходов правильные, инвертирования нет. Замеряю напряжение на управляющих выходах контроллера - по 24В на каждом, хотя выход замкнут только один (отвечающий за открытие), соответственно на управляющих клеммах тоже по 24В (поэтому и быстрое мигание красного и зеленого индикатора).
В общем опытным путем установлено, что когда клапан находится в верхнем (закрытом положении), при подаче сигнала на открытие, несмотря на то, что сигнал на закрытие снят происходит замыкание между двумя управляющими клеммами в клапане, что и приводит к подобной ситуации. Победить удалось очень криво: при подаче сигнала на открытие параллельно даем импульс 2мс на закрытие. Тогда замыкания между клеммами не происходит и привод нормально снимается с концевика. На само понимаете, это бред.
Кто-нибудь с подобной ситуацией сталкивался? И как боролись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexFly
сообщение 24.11.2015, 22:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



В общем как обычно - дело было не в бобине, бабуин сидел в кабине. При тестировании клапанов использовал функцию Force Table. И, несмотря на то, что по завершению всегда нажимал на "Stop Forcing", при непонятных обстоятельствах эта функция все равно начинала работать, переводила клапан в одно из крайних положений. Причем самое интересное в том, что индикатор выхода на ПЛК при этом не загорался. Вылечилось путем полного удаления всех переменных из таблицы.

Теперь вопрос такой: имеем вентустановку с роторным рекуператором и так получается, что когда рекуператор работает хотя бы на 50% - температура на притоке уже нормальная и трехходовой клапан закрыт. Но при этом быстро падает температура обратной воды. Как бы сделать такой регулятор, чтобы и роторный рекуператор отрабатывал до предела возможностей прежде чем открывать привод трехходового клапана и при этом не проваливалась температура обратной воды? Желательно с примером. Спс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 25.11.2015, 10:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(AlexFly @ 24.11.2015, 22:15) *
...Как бы сделать такой регулятор, чтобы и роторный рекуператор отрабатывал до предела возможностей прежде чем открывать привод трехходового клапана и при этом не проваливалась температура обратной воды? Желательно с примером. Спс.


Взаимоисключающие функции. Рекуператор по факту даже мешает работать системе поддержания обратной воды. Она должна иметь приоритет. Т.е. придется мириться с неизбежным завышением температуры приточного воздуха в угоду поддержания температуры обратной воды или выключать рекуператор. По крайней мере на время не очень низких температур на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 30.11.2015, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Небольшая поправка.
Для всех систем с рекуперацией во время работы вентустановки, уставка температуры обратной воды водяного калорифера должна рассчитываться не по датчику наружной температуры, а по датчику температуры стоящему после рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных