Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> схема ИТП с накопительными ёмкостями ГВС
ssn
сообщение 13.11.2015, 17:13
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



есть ли у кого схема ИТП с накопительными ёмкостями ГВС.
и алгоритм управления этим хозяйством.
предстоит сделать, может уже есть типовое решение, что бы не изобретать велосипед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 13.11.2015, 17:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



типовое решение-не вопрос. надо делать расчет Объема баков накопителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.11.2015, 18:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Может "Букварь с картинками" поможет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________DeDitrich.pdf ( 17,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 493
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.11.2015, 18:25
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо. то что надо. видно школу ))
если нечего сказать по теме, лучше просто мимо пройти. правда? но скрытая обида точит... жалко мне вас таких умных... тратите себя на таких бездарей.. распыляетесь по мелочам )))

по расчету собственно объёма бака более ли мене все понятно. что там.. математика простая.
именно сама схема организации безнапорного бака и насосов ГВС, и алгоритм управления этим хозяйством.

Сообщение отредактировал ssn - 13.11.2015, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2015, 18:44
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А что не возьмешь не бак накопитель, а накопительный нагреватель напорный?
Бочка заводская с змеевиком теплообменников внутри, это позволит уйти от пластинчатого нагревателя, - два так сказать в одном - туда еще можно резвр электры запихнуть.
вот как пример до 8 500 литров
http://promboilers.ru/promyshlennyy-kombin...herm-et-8500-ei
еще
http://heatleader.ru/catalogue/ie/

Сообщение отредактировал Vano - 13.11.2015, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.11.2015, 21:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



И еще я такие использую http://termoidraulica.elbi.it/productdetai...e?category=BSV2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.11.2015, 21:28
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



предполагаемый объём бака порядка 100 кубов. т.е. два бака по 50 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2015, 21:36
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



даже представить не могу зачем такое и для чего
этож две железнодорожных цистерны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.11.2015, 21:38
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если потребление порядка 60 кубов в час. бывает надо. цтп.

я в принципе вполне представляю себе схему.. особо вариантов на мой взгляд нет. это просто ТО и далее бак с разрывом струи. потом после него повысительно-циркуляционный насос ГВС.
просто пока не совсем складывается алгоритм управления этим хозяйством.

Сообщение отредактировал ssn - 13.11.2015, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2015, 21:43
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А зачем вообще две цистерны - просвети.
Почему не пустить после подогревателей сразу в сеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.11.2015, 21:45
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



потому что сеть не может выдать такую мощность за раз. собственно именно за этим и придумали накопительные баки.. что бы снижать пики.

Сообщение отредактировал ssn - 13.11.2015, 21:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2015, 21:54
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я конечно понимаю у тебя ИТП, но имхо проще было бы котельную реконструировать с установкой пиковых водогрейных котлов.
А почему не напорные баки используешь, а наливные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.11.2015, 22:08
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну... реконструкция городских котельных не всегда возможна
а напорные баки 100 кубов.. мне сложно представляются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.11.2015, 16:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы чего хотите то? Скажите на языке, с помощью которого которого мы тут впустую пишем? Об этом речь? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%EA%EE%F1%F2%E8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.11.2015, 19:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вопрос. Если сеть ГВС достаточно протяженная, почему ее объем не учитываешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.11.2015, 20:08
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну все же не правильно учитывать этот объём
тепловые сети не справляются с нагрузкой, значит, будут недогревать воду при пиковом водоразборе
вода конечно будет двигаться по трубе, и объём воды в трубах весь разойдётся по потребителям, но на смену ей придёт недогретая вода, которая так же попадёт в дальнейшем к потребителям.
Емкости нормальное решение снятия пика. Просто я не могу до конца понять как управлять её заполнением и опорожнением.
по хорошему, конечно насос повысительно циркуляционный будет с частотниками и поддерживать постоянный напор на выходе из ЦТП.
наверно можно использовать данные о загрузке насоса как индикатор водоразбора и по этим сигналам управлять арматурой на заполнение - опорожнение бака. пока в голову больше не приходит ничего другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.11.2015, 20:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Так и не желаете конкретизировать? По обрывочным сведениям можно понять, что предполагается буферная емкость с горячей водой открытого типа, которая заполняется от теплообменника и опорожняется насосом. Это типовая задача водоснабжения отдаленных поселений холодной водой через магистрали работающие с прерывистым графиком. Этим летом мы запускали 13 таких водоразборных насосных с РЧВ. Наполнение и опорожнение регулируются независимо. Наполнение открытием задвижек - по электродам уровня. Опорожнение - насосной станцией РЧВ по давлению на выходе и аварийной остановкой по команде - отсутствия подпора. При использовании резервуара для горячей воды - разница в обязательности утепления и наличия контура рециркуляции для исключения остывания. Там все просто. Схемы типовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.11.2015, 21:23
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот такую типовую схему я и ищу. посмотреть, на сколько я ошибался или не ошибался.
видите, всё вы понимаете.. ну, когда видимо хотите.
я так и написал. ёмкость не напорная. планируется накапливать не холодную воду, а горячую, что бы снять пики водопотребления. что не понятного. как более конкретизировать?
схема то есть? или она на столько проста, что и обсуждать нечего.
весь вопрос именно в управлении. наполнение по электродам уровня... в независимости от водоразбора? по мне, наполнение должно происходить только в часы минимального водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.11.2015, 22:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Слишком много предвижу проблем с емкостью ГВС открытого типа. Начиная от организации циркуляционного кольца и кончая цикличностью полной смены объема емкости. Присутствовал на одном объекте, где генподрядчик решил сэкономить и поставил вместо напорных баков баки открытого типа - постоянно переливают.
И абсолютно не согласен с утверждением, что объем распредсети (при наличии циркуляции) не стоит учитывать. Стоит, тогда и емкость может уменьшится до разумых пределов.

Сообщение отредактировал v-david - 14.11.2015, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.11.2015, 22:43
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну по сути вот весь вопрос в логике управления. мне этот вопрос тоже до конца не понятен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.11.2015, 22:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это "рабочка", не переоформленная.
Электроды - общий
Уровень 1 - закрытие затвора
Уровень 2 - открытие затвора
Уровень 3 - аварийный уровень с функциями блокировки насосной подачи и свето-звуковая сигнализация.
Затворы дисковые с приводом BelVen NV
Регулятор на базе ОВЕНовского САУ-М6
Достаточно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 131,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.11.2015, 23:10
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



повторюсь. но на мой взгляд заполнение по уровню это не хорошо. так она будет заполняться и во время водоразбора пикового. а быть такого не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.11.2015, 23:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если у Вас емкость "не справиться" с потребностями периода пикового водоразбора, значит просчитана неверно и ее нужно увеличивать.
А наполняться она начнет при достижении нижнего уровня(2) после начала разбора от уровня (1), поскольку схема гистерезисная и в промежуточном положении затвор на наполнение не открывается.
Вы что-то запутались, похоже. Аварийный уровень (3) - всего на несколько сантиметров выше общего электрода.

Сообщение отредактировал испытатель - 14.11.2015, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.11.2015, 23:33
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а. она заполняется от нижнего уровня. тогда понятно.

ещё вопрос. а не встречались решения с нагревом воды выше требуемой температуры и дальнейшим смешением с холодной перед подачей потребителю?
теоретически можно уменьшить объём баков...

Сообщение отредактировал ssn - 14.11.2015, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.11.2015, 0:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Нет - я неправ. Нужно дополнить схему ЭКМ на выходе из насоса, чтобы при падении давления на разборе - разомкнуть нижний уровень на наполнение. Т.е. При небольшом остатке до нижнего уровня не ждать повторного пика, а сразу начать заполнять. Кстати, заполняется же емкость подготовленной горячей водой, а не полухолодной.
Баки аккумуляторы существуют на несколько десятков тысяч кубов с пиковой температурой. Но там автоматика следит еще за стратификацимей температуры по высоте. Такую схему используют для дальнего теплоснабжения из-за того что скорость изменения температуры не успевает за меняющейся температурой наружного воздуха. У меня где-то была схема для города Солоники (Греция). Найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.11.2015, 9:48
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а организация циркуляции в ёмкости? по хорошему, наверно надо ставить дополнительный насос, который будет выполнять ротацию жидкости при полном наполнении бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.11.2015, 9:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Обязательно, но там такая тонкость - затвор на наполнение емкости нужно ставить не перед емкостью а перед теплообменником и контур рециркуляции заводить после затвора на наполнение, до теплообменника, чтобы при закрытой задвижке контур работал. Без насоса никак. Производительность как в бассейне - два объема емкости за сутки должны рециркулироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.11.2015, 12:03
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а я вот думаю... ведь насосы повысительно циркуляционные, т.е. в системе будет постоянный расход циркуляции ГВС, даже при отсутствии водоразбора.
Может просто этот расход циркуляции частично пропускать через накопительные ёмкости. Тогда не понадобятся дополнительные насосы циркуляции.
Ведь можно применить поворотные затворы дисковые для регулирования расходов по заполнению - опорожнению.
правда логика несколько усложняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.11.2015, 13:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Разные гидравлические параметры контуров разбора и циркуляции не позволят сбалансировать систему, плюс насосная на разбор потребителя должна иметь функцию "засыпания" на РЧВ при отсутствии разбора. Поэтому лучше разные насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.11.2015, 13:36
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну по сути циркуляционный расход задан как постоянный на уровне порядка 30% от пикового расхода.
может все же часть этого расхода пускать через ёмкость, и тогда будет постоянное поддержание температуры в ёмкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных