схема ИТП с накопительными ёмкостями ГВС |
|
|
|
15.11.2015, 13:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(испытатель @ 15.11.2015, 13:05)  насосная на разбор потребителя должна иметь функцию "засыпания" на РЧВ при отсутствии разбора При отсутствии водоразбора напор не нужен?
|
|
|
|
|
15.11.2015, 13:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
напор нужен, но с другим расходом. все по моему верно.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(tiptop @ 15.11.2015, 11:48)  При отсутствии водоразбора напор не нужен?   Вот так вывод! "Засыпание наступает при сохранении высокого давления в течение ....(настройка) и сохраняется после обратного клапана на выходе. При начале разбора и падении напора насосная "просыпается" - это типовая функция в прошивке РЧВ.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Вот чего-то нацарапал. Работает так, Повысительно-циркуляционные насосы по давлению в сети, посчитать расход для компенсации теплопотерь, а может добавить датчик температуры. Подача холодной воды через ТО по уровню в баке, расход не больше чем может нагреть теплосеть. Регулятор теплосети по т-ре на выходе из ТО.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 15:44
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну вот по сути мне так же и видится. только ещё обводная линия вокруг ёмкости
|
|
|
|
|
15.11.2015, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Т.е циркуляция возможна только при водоразборе ?
Сообщение отредактировал Wiz - 15.11.2015, 15:54
|
|
|
|
|
15.11.2015, 16:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
нет, она идёт всегда. просто в баке постоянная циркуляция. так же в моей версии есть обводная линия. вот единственно, я пока не до конца понимаю как сделать управление этим процессом
|
|
|
|
|
15.11.2015, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(awlan @ 15.11.2015, 13:30)  Вот чего-то нацарапал. Так понятней будет?
|
|
|
|
|
15.11.2015, 17:51
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
только в этой схеме нет общей циркуляции от ГВС
|
|
|
|
|
15.11.2015, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Длинная цепь рециркуляции от точек разбора невозможна из-за гидравлической развязки контура открытым сосудоми при большом коэффициенте неравномерности разбора вызовет только непроизводительные потери. Короткого круга достаточно для поддержания температуры.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 22:34
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
не совсем понятно почему. так же добавляется постоянный расход, который возвращается обратно в бак.
|
|
|
|
|
16.11.2015, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(испытатель @ 15.11.2015, 23:53)  Длинная цепь рециркуляции от точек разбора невозможна из-за гидравлической развязки контура открытым сосудоми при большом коэффициенте неравномерности разбора вызовет только непроизводительные потери. Короткого круга достаточно для поддержания температуры. Без циркуляции сети по утрам люди могут и не дождаться горячей воды  . Да и по нормам циркуляция обязательна. " открытым сосудом" стоит на точке всаса насосов и никаких "непроизводительных" потерь не вызовет, при штатной работе. А вот при аварийной остановке, тут надо смотреть профиль. Какая-то часть воды может скатится и переполнить емкости. Надо просто рассмотреть варианты, или клапан подпора-рассечки, или аварийный сброс в специальный котлован.(У нас на ПНСке такие баки стоят, каждый день мимо езжу).
Сообщение отредактировал awlan - 16.11.2015, 7:04
|
|
|
|
|
16.11.2015, 9:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
по профилю гор нет, все в одном уровне. но за тему для мыслей спасибо.
Сообщение отредактировал ssn - 16.11.2015, 9:36
|
|
|
|
|
16.11.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
По короткому контуру ничего не добавляется. Вода берется из бака и проталкивается через теплообменник, догреваясь до заданных потребительских параметров. По такой схеме работают китайские бассейны. У них подогреватели не скоростные, а пластинчатые для сборных емкостей перелива.
|
|
|
|
|
16.11.2015, 11:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(испытатель @ 16.11.2015, 9:38)  У них подогреватели не скоростные, а пластинчатые
|
|
|
|
|
17.11.2015, 4:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
А сколько, если не секрет, у вас температурный график от котельной в отопительный сезон и летом, что вы так смело водоводяными ТО постоянно пользоваться собираетесь?
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 17.11.2015, 4:02
|
|
|
|
|
17.11.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(tiptop @ 16.11.2015, 8:15)  Да я сам фигею от китайцев иногда. Отстойная емкость с подогревом до 40-45 гр.С. Тут микробы заведуться...объясняю этим баранам на пальцах. Нет ...осеня систо...моя твоя не понимает
Сообщение отредактировал испытатель - 17.11.2015, 11:56
|
|
|
|
|
17.11.2015, 13:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Просто энергетик @ 17.11.2015, 4:00)  А сколько, если не секрет, у вас температурный график от котельной в отопительный сезон и летом, что вы так смело водоводяными ТО постоянно пользоваться собираетесь? по заданию нормальный график зима 110/70, лето 70/40
|
|
|
|
|
18.11.2015, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Ну как нормальный... у вас ТО немаленький получится, да и в целом инерционность системы большая будет - циркуляция будет постоянно идти из бака на подогрев в ТО, поэтому я бы циркуляционный насос ГВС выполнил группой с АВР. Другое мнение. Среднечасовая нагрузка у вас, где-то 2,5 Гкал/час? при этой нагрузке и задаваемых температурах 70-57 на греющую среду и 65-55 на нагреваемую Ридан выдает ПТО 1567х608х2348h и массой 1700кг минимум. ...Хотя, судя по объему баков, нехватка места вас вряд ли волнует  Однако, при этом получается, что меняя нагрузку ГВС на максимальную (т.е. где-то 6,0 Гкал/час) ПТО выходит 2235х770х2300h и массой 3330 кг. Стоимость первого порядка 18500 евриков, стоимость второго - 47500. Стоит ли заморачиваться с такими крупногабаритными аккумуляторами и столь сложной автоматикой? Ведь по общей цене они вряд ли вам позволят много сэкономить. В общем-то , я бы видел смысл в такой системе с баками, если бы у вас летний график требовал электродогрева воды на ГВС, но он того не требует...
|
|
|
|
|
18.11.2015, 9:29
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
там весь вопрос в возможности сетей выдать пиковую нагрузку. конечно, если бы сети смогли, все эти баки это лишнее.
|
|
|
|
|
18.11.2015, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ssn @ 14.11.2015, 2:38)  если потребление порядка 60 кубов в час. бывает надо. цтп. Я так понимаю, это пик? Цитата(Просто энергетик @ 18.11.2015, 11:43)  электродогрева воды на ГВС, Сразу видно иркутянина  . Цитата(ssn @ 18.11.2015, 14:29)  там весь вопрос в возможности сетей выдать пиковую нагрузку. конечно, если бы сети смогли, все эти баки это лишнее. А какой средний, какой лимит дают теплосети? Какой расход м3 на отопление?
|
|
|
|
|
18.11.2015, 16:12
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
сам жду этих цифр. задание не до конца сформировано. но подозреваю, что порядка 30-40% от пика.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 4:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата Сразу видно иркутянина  Ну да, 92 копейки Цитата 30-40% от пика. меньше 40% - это будет ниже вашей расчетной среднечасовой нагрузки, и мне кажется, это не очень хорошо, учитывая, что вода в баках еще и остывать будет. Вы не прикидывали пока теплопотери и остывание?
|
|
|
|
|
20.11.2015, 17:38
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
пока не считал такую штуку. чуть позже. но проток через эту ёмкость все равно надо будет делать. другое дело как им руководить. или все же делать отдельные насосы циркуляции. (меня не поймут, повышение затрат) по этому, скорее всего логикой задвижек.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|