Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутренне пожаротушение административно-бытового здания
Инженеришка несч...
сообщение 16.11.2015, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



Здравствуйте. Прошу помощи в немного сложном для меня вопросе.
Здание административно-бытовое с классом пожарной опасности Ф5.4. Получался расход на внутреннее пожаротушение 1 струя по 2,5 л/с. Однако в экспертизе забраковали и сказали, так как помещения на первом этаже имеют класс Ф5.2, то и расход принять как для Ф5.2. ( насколько я понимаю для всего здания), расход получается 2 струи по 2,5 л/с. И соответсвенно ПК необходимо расставить по новым условиям по всему зданию? или может только на первом этаже? ( заранее прошу прощения, если вопрос покажется слишком глупым unsure.gif ).Также сказали, что есть необходимость в тушении чердака, что меня совсем не впечатляет( Помогите пожалуйста с советом о расстановке ПК. helpsmilie.gif . я уже совсем запуталась(

Сообщение отредактировал Инженеришка несчастный - 16.11.2015, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 16.11.2015, 13:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Административно-бытовое - Ф5.4.? вы не опечатались? и Ф5.2 - это склады...
Расход принимаете в соответствии с п. 4.1.6 СП 10.13130.2009.
На чердаке ставите краны, если там имеются сгораемые материалы и конструкции в соответствии с п.4.1.12 (примечание 1) СП 10.13130.2009.
А эксперт чем обосновывает замечание? они должны указывать нормативы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка несч...
сообщение 16.11.2015, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



нет. я не опечаталась. я знаю, что Ф5.2 это склады. Само здание административного назначения. на первом этаже находятся складские помещения. исходя из этого, эксперт сделал такое замечание:

Расход на внутреннее пожаротушение принять с учетом класса функциональной пожарной опасности, объема здания, степени огнестойкости и категории здания по пожарной опасности по табл.7 ТКП 45-2.02-138-2009. Помещения на 1-ом этаже имеют класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 и не выделены противопожарной преградой от выше расположенных этажей, расход на внутреннее пожаротушение принять как для класса Ф5.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 16.11.2015, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Инженеришка несчастный @ 16.11.2015, 14:18) *
нет. я не опечаталась. я знаю, что Ф5.2 это склады. Само здание административного назначения. на первом этаже находятся складские помещения. исходя из этого, эксперт сделал такое замечание:

Расход на внутреннее пожаротушение принять с учетом класса функциональной пожарной опасности, объема здания, степени огнестойкости и категории здания по пожарной опасности по табл.7 ТКП 45-2.02-138-2009. Помещения на 1-ом этаже имеют класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 и не выделены противопожарной преградой от выше расположенных этажей, расход на внутреннее пожаротушение принять как для класса Ф5.2.


Я в ТКП не силен, но эксперт прав, если у вас нет противопожарных стен между Ф 5.2 и административной частью.
п.5.3.9:
"— для зданий класса Ф5.1–Ф5.3 категорий А, Б, В, Г, имеющих в своем составе встроенные (при-строенные) помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не выделенные противопожарными стенами, — по суммарному объему здания, отнеся его к классам Ф5.1–Ф5.3;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка несч...
сообщение 16.11.2015, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



то есть, на сколько я поняла, именно потому, что первый этаж не отделен от других противопожарной преградой, берется расход как для класса Ф5.2? для всего здания. но если бы преграда была, то первый этаж считался бы отдельно по своему классу, а остальные отдельно по своему классу и объему?
Простите еще раз, что задаю одни и те же вопросы, мне просто все нужно разжевывать unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 16.11.2015, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Инженеришка несчастный @ 16.11.2015, 15:28) *
то есть, на сколько я поняла, именно потому, что первый этаж не отделен от других противопожарной преградой, берется расход как для класса Ф5.2? для всего здания. но если бы преграда была, то первый этаж считался бы отдельно по своему классу, а остальные отдельно по своему классу и объему?
Простите еще раз, что задаю одни и те же вопросы, мне просто все нужно разжевывать unsure.gif


Именно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка несч...
сообщение 16.11.2015, 16:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2015
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965



эх. беда беда. ну хоть в чем-то разобралась. Спасибо большое rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных