Цитата(Ge1la @ 17.11.2015, 15:38)

Добрый день,
не мог бы кто-нибудь рассчитать на самокомпенсацию участок теплосети? Врезка подземной канальной теплосети происходит в существующей тепловой камере, чертежей на нее у меня нет, поэтому сущ. ситуации не знаю и приняла просто точку врезки. Длина дана в метрах. Участок короткий и углы поворота не дают особой компенсации. Вот и не знаю ставить П-образный компенсатор на таком коротком участке или так пройдет. На прежнем месте работы был СТАРТ, сейчас у меня его нет.