Вентиляция в сан.узлах без дверей., скорость воздуха в дверном проеме |
|
|
|
17.11.2015, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.9.2010
Из: Могилев
Пользователь №: 70516

|
Здравствуйте. В торгово-развлекательном центре запроектированы сан.узлы без дверей. Какую скорость воздуха в дверном проеме принять, чтобы избежать распространение неприятных запахов и чтобы людей не сдувало? Сам склоняюсь к 0,5м/с (по аналогии с вытяжными шкафами).
|
|
|
|
|
17.11.2015, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Это как? горшки стоят прямо в торговой галерее?
|
|
|
|
|
17.11.2015, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.9.2010
Из: Могилев
Пользователь №: 70516

|
Нет. Вход к горшкам через предбанник с умывальниками. Прикрепил планы
01________________1_______Room_Model.pdf ( 59,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
Сообщение отредактировал Creept - 17.11.2015, 21:37
|
|
|
|
|
17.11.2015, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Creept @ 17.11.2015, 21:06)  Сам склоняюсь к 0,5м/с (по аналогии с вытяжными шкафами). 1. Очень сомнительная планировка - предбанник общий и из него будут видны "мальчики" у писсуаров. И зачем тогда вообще 2 дверных проёма? 2. Вас не смущает, что вытяжка будет порядка 8500 м3/ч вместо 1600 (даже по 100 м3/ч на прибор)? Полагаю, не нужно задумываться о скорости во входных проёмах. Просто нужно приток на компенсацию вытяжки из с/у раздать вблизи входных проёмов и вообще поддерживать в торговом зале полож. дисбаланс (это даже соответствует п. 7.5.3 СП 60, если в ТЦ есть кондиционирование)
|
|
|
|
|
17.11.2015, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.9.2010
Из: Могилев
Пользователь №: 70516

|
Цитата(ИОВ @ 17.11.2015, 22:04)  2. Вас не смущает, что вытяжка будет порядка 8500 м3/ч вместо 1600 (даже по 100 м3/ч на прибор)? Полагаю, не нужно задумываться о скорости во входных проёмах. Просто нужно приток на компенсацию вытяжки из с/у раздать вблизи входных проёмов и вообще поддерживать в торговом зале полож. дисбаланс (это даже соответствует п. 7.5.3 СП 60, если в ТЦ есть кондиционирование) Расход конечно меня смущает (по моим прикидкам 5000м3/ч, если брать скорость 0,5м/с), но тут уж ничего не поделаешь. Положительный дисбаланс в ТЦ присутствует.
|
|
|
|
|
17.11.2015, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А почему 5000? На Вашем чертеже 2 проёма шириной по 1,2 м. Высота не должна быть менее 2,0 м L = 1,2*2,0*2*0,5*3600 = 8640 м3/ч
|
|
|
|
|
18.11.2015, 7:05
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Странное решение. Дверь внутрь открывается? Какая скорость будет, когда в проёме двери крупный мужчина??
|
|
|
|
|
18.11.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.9.2010
Из: Могилев
Пользователь №: 70516

|
Цитата(ИОВ @ 17.11.2015, 22:45)  А почему 5000? На Вашем чертеже 2 проёма шириной по 1,2 м. Высота не должна быть менее 2,0 м L = 1,2*2,0*2*0,5*3600 = 8640 м3/ч Вы правы. Я считал на 1 с/у. Цитата(alem @ 18.11.2015, 7:05)  Странное решение. Дверь внутрь открывается? Какая скорость будет, когда в проёме двери крупный мужчина?? Двери нет вообще. Крупному мужчине видимо придется проходить боком. Спасибо за мысль про крупного мужчину. Думаю теперь вентилятор заложить с частотником, чтобы потом можно было отрегулировать расход, если он будет избыточен. Но интересует меня именно минимальная скорость воздуха в проеме, чтобы исключить распространение неприятного запаха.
|
|
|
|
|
18.11.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Creept @ 18.11.2015, 10:50)  Двери нет вообще. Крупному мужчине видимо придется проходить боком.
Но интересует меня именно минимальная скорость воздуха в проеме, чтобы исключить распространение неприятного запаха. Это ж насколько крупным д.б. человек, чтобы проходить только боком в проём шириной 1,2 м? А, если серьёзно, то Ваши решения не должны создавать дискомфорт для посетителей, поэтому подвижность воздуха в обслуживаемой зоне (в т.ч. в дверном проёме) не должна превышать нормируемую по ГОСТ 30494 и СП 60 Хотя дизайнерское ноу-хау архитекторов остаётся очень спорным - там кроме запахов, есть ещё и "мелодии смывного бачка"
|
|
|
|
|
18.11.2015, 11:17
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Странное архитектурное решение для ТЦ. Обычно с/у без дверей бывают на вокзалах, да и то крупных ж-д. И по нормам для них 100 м3/час на прибор, а также приток 2 крата вроде. При 8 тысячах вытяжки не сдует посетителя с унитаза? Если брать аналогию с вытяжными шкафами, то там то скорость в рабочем проеме, а он гораздо меньше габарита шкафа.
|
|
|
|
|
18.11.2015, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ast @ 18.11.2015, 11:17)  Странное архитектурное решение для ТЦ. Обычно с/у без дверей бывают на вокзалах, да и то крупных ж-д. И по нормам для них 100 м3/час на прибор, а также приток 2 крата вроде. При 8 тысячах вытяжки не сдует посетителя с унитаза? Вы не поняли - ТС ведёт речь о скорости в проёмах из торговой галереи в предбанник (он же приложил план). А в кабинках как раз двери предусмотрены, но не о них речь
|
|
|
|
|
19.11.2015, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Creept @ 17.11.2015, 22:34)  Расход конечно меня смущает (по моим прикидкам 5000м3/ч, если брать скорость 0,5м/с), но тут уж ничего не поделаешь. Положительный дисбаланс в ТЦ присутствует. довольно странно делать вытяжку из санузла согласно скорости в дверном проеме. я бы сделал как пишет ИОВ 1600 м3/час вытяжка, 800 м3/час приток в предбанник 800 м3/час в коридор. А для чего в ТЦ положительный дисбаланс? это же запахи с фудкорта/парфюмерных/магазинов с животными будут по всему ТЦ
Сообщение отредактировал Composter - 19.11.2015, 14:09
|
|
|
|
|
  |