> ГВС в жилом доме, Вентиль под потолком в санузле
galjuna
сообщение 18.11.2015, 22:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Добрый день.
Опыта проектирования жилых зданий у меня нет, поэтому обращаюсь к вам))
В квартире при приемке обнаружены трубы ГВС под потолком в ванной и туалете (замыкающий трубопровод нижней зоны ГВС и обратка верхней зоны). В ванной под потолком установлен вентиль на магистрали ГВС (общедомовой), в туалете клапан для выпуска воздуха.
Прямого запрета на эту ужасть в СП я не нашла, но очень хотелось бы что-то найти.
Я так понимаю, что я обязана обеспечить постоянный доступ рабочего персонала в свой санузел и еще лючки в потолке установить??? Как отстоять потолок?
Помогите))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.11.2015, 0:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



В воздушнике ничего страшного нет, а кран постарайтесь заставить эксплуатирующую компанию перенести в подвал, а лучше просто перекройте этот кран, тогда быстрее перенесут.)) удачи!!!

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 19.11.2015, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 19.11.2015, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



СП 30.13330.2012 п.5.4.9. Водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды в квартиры и другие помещения, а также запорную арматуру, измерительные приборы, регуляторы следует размещать в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала.

Если арматура расположена в квартире и хозяев нет дома то свободного доступа уже не получится.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 19.11.2015, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 19.11.2015, 9:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Цитата(Nasosnik25 @ 19.11.2015, 8:58) *
СП 30.13330.2012 п.5.4.9. Водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды в квартиры и другие помещения, а также запорную арматуру, измерительные приборы, регуляторы следует размещать в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала.

Если арматура расположена в квартире и хозяев нет дома то свободного доступа уже не получится.


Я о том и говорю, что доступ никому я не обеспечу точно.))



Цитата(fantomas_1954 @ 19.11.2015, 0:21) *
В воздушнике ничего страшного нет, а кран постарайтесь заставить эксплуатирующую компанию перенести в подвал, а лучше просто перекройте этот кран, тогда быстрее перенесут.)) удачи!!!


Вопрос только под воздушником в потолке нужно предусматривать лючок или можно зашить его и на всякий случай вентканал за потолком предусмотреть?

Сообщение отредактировал galjuna - 19.11.2015, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 19.11.2015, 13:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



А вдруг да потечет воздушник? (а они любят течь). Не надо его зашивать. Может как-то воздушник можно за пределы квартиры вынести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.11.2015, 15:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(galjuna @ 19.11.2015, 9:28) *
Вопрос только под воздушником в потолке нужно предусматривать лючок или можно зашить его и на всякий случай вентканал за потолком предусмотреть?

воздушник устроен как унитазный бачок со всеми его болезнями- может потечь, а может и засориться и не выпускать воздух. Поэтому лючок нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 20.11.2015, 15:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Цитата(fantomas_1954 @ 19.11.2015, 15:58) *
воздушник устроен как унитазный бачок со всеми его болезнями- может потечь, а может и засориться и не выпускать воздух. Поэтому лючок нужен


Но он установлен вместе с трубоми строго по центру потолка в туалете. Лючок посередине потолка? ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 20.11.2015, 15:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Как вариант, сделайте сьемный реечный потолок. Ещё можно нарастить кусок трубы и перенести воздушник в угол потолка... Короче, включите инженерную мысль!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 15:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(galjuna @ 20.11.2015, 15:09) *
Но он установлен вместе с трубоми строго по центру потолка в туалете. Лючок посередине потолка? ((((

почему в центре? там петля проходит закольцовки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 22.11.2015, 0:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Цитата(fantomas_1954 @ 20.11.2015, 15:23) *
Как вариант, сделайте сьемный реечный потолок. Ещё можно нарастить кусок трубы и перенести воздушник в угол потолка... Короче, включите инженерную мысль!))

Это все можно, но обида берет((( не за копейки квартиру покупали ведь, да и реечный потолок не хотелось делать((( дизайн там и все такое))) еще и кучу отступов на канализационных стояках по фото видела. Придется наверное клапан ставить от срыва гидрозатвора(((

Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 15:28) *
почему в центре? там петля проходит закольцовки?

Да((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 22.11.2015, 1:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Еще такой вопрос родился: если строители, чтобы запорной арматуры не было в санузле, потащат трубы на площадку через коридор, это ведь тоже запрещено? Есть пункт в СП, где сказано, что трубами ходить можно в санузлах, кухнях и сходных с ними помещениях. Коридор ведь явно не имеет общего ничего? Я так понимаю, эти помещения объединяет наличие водоразбора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 23.11.2015, 10:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(galjuna @ 22.11.2015, 2:14) *
Еще такой вопрос родился: если строители, чтобы запорной арматуры не было в санузле, потащат трубы на площадку через коридор, это ведь тоже запрещено?


В Мос.области в некоторых новостройках на верхнем этаже под потолком коридора прокладывали канализационный трубопровод (вентиляционный) причем 150 мм диаметром! И не докопаешься ведь, СНиП (СП) разрешил, пункту 8.2.9.СП 30.13330.2012 не противоречит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 25.11.2015, 15:14
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Цитата(Nasosnik25 @ 23.11.2015, 10:57) *
В Мос.области в некоторых новостройках на верхнем этаже под потолком коридора прокладывали канализационный трубопровод (вентиляционный) причем 150 мм диаметром! И не докопаешься ведь, СНиП (СП) разрешил, пункту 8.2.9.СП 30.13330.2012 не противоречит.


Я сойду с ума все это зашивать... А если потечет в потолке - вообще жесть(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.11.2015, 6:58
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



С фановой части не потечёт ) Конденсата там не так много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных