> не циркулируется гвс, не работает циркуляция гвс 5-ти эт.жилого дома
iliaz
сообщение 19.11.2015, 10:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272284



Здравствуйте, в 5-ти этажном доме не работает циркуляция гвс на удалённых от теплового узла стояках (примерная схема прилагается-неработающие стояки обведены синим пунктиром) и на них постоянно остывают полотенцесушители, утром и днём приходится очень долго сливать воду ,чтобы она нагрелась, при закрытии ближайшего к теплообменнику циркуляционного стояка циркуляция в дальних неработающих стояках начинает работать, но остывают ближние стояки. Насос на циркуляции установлен WILO TOP-Z 30/7, трубы полипропиленовые, напор гвс на верхних этажах во всех стояках нормальный. Посоветуйте, пожалуйста, как можно быстро и малыми затратами решить данную проблему.

Сообщение отредактировал iliaz - 19.11.2015, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.11.2015, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Не удивительно, что не работает. На схеме изображено НЕЧТО типа секционного узла только вверх ногами. Самое дешевое- чтоб слесарь отрегулировал вручную, но вряд ли ему это удастся.

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 19.11.2015, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.11.2015, 11:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Надо на чердаке на всех стояках т3 установить до шарового крана по регулировочному вентилю т. к. шаровые рананы для этого не предназначены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.11.2015, 12:24
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Нет сжимов на перемычках полотенчиков. Нет увязки колец (нет арматуры регулирующей, нет увязки диаметрами). На что Вы надеялись? Что само собой увяжется всё?

PS: установить регулирующую арматуру на стояках, иначе вся вода Т4 пролетает по ближним к Т4 стоякам Т3

Сообщение отредактировал Водяной - 19.11.2015, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iliaz
сообщение 19.11.2015, 14:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272284



сужения на перемычках и арматура на пол-сушках есть-схема близка к реальной,но ориентировочная, все не выделенные стояки и псушки работают хорошо. Спасибо за рекомендации, т.е. единственный верный вариант установить вместо шаровых кранов сверху стояков гвс регулировочные вентили на чердаке? других решений нет более экономичных?

Сообщение отредактировал iliaz - 19.11.2015, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.11.2015, 14:18
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



куда ещё экономичнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iliaz
сообщение 19.11.2015, 14:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272284



Цитата(Водяной @ 19.11.2015, 15:18) *
куда ещё экономичнее...

такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.11.2015, 14:39
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(iliaz @ 19.11.2015, 14:28) *
такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?

вполне, только ставьте не на все стояки , а на ближние к Т4. Пару поставили - посмотрели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.11.2015, 15:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



а что прикрутить 200 рублевый вентиль - очень разорительно?

Цитата(iliaz @ 19.11.2015, 14:28) *
такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?


такие в вашем доме подойдут:
http://www.promarm.ru/valves/shut_off_valve/15B1bk

как и в любом другом доме. и слесарь который будет его крутить. дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.11.2015, 15:27
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SV_vrn @ 19.11.2015, 15:01) *
а что прикрутить 200 рублевый вентиль - очень разорительно?



такие в вашем доме подойдут:
http://www.promarm.ru/valves/shut_off_valve/15B1bk

как и в любом другом доме. и слесарь который будет его крутить. дешево и сердито.

Вентелями в разы сложнее регулировать систему и нужно держать положения в голове, так что регуляторы самое то...Пора уже от вентилей отходить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных