Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема котельной, Принципиальная схема котельной на обсуждение
Nonamebes
сообщение 19.11.2015, 18:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294



Уважаемые господа!
Хотелось бы послушать Ваше мнение, и подсказать мои грехи в принципиальной схеме.
Заранее благодарен.
В котельной устанавливаются два пеллетных котла Roda, мощностью 400 и 300 кВт.
Мощность системы отопления 500 кВт, для нужд ГВС устанавливается бойлер косвенного нагрева емкостью 1000 л и тепловой мощностью 110 кВт.
Расширительные баки на отоплении 300 и 400 л, на ГВС 100 л.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 263
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.11.2015, 22:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Байпасс насосы К11 на котлах будут гонять и через гидравлический разделитель при таком подключении. Лучше, по-моему, не ставить байпаснасосы, а использовать термостатные клапаны типа LADDOMAT, TERMOVAR или других фирм. Или обеспечить дебит до гидравлического разделителя выше чем после разделителя на 15-20%
2. Предохр. клапан бойлера перенесите на ХВ (В1) Диаметр Т4 как правило меньше Т3
3. Какой смысл термометра на В1?
4. Смысл бака-накопителя? Производительность фильтра, думаю, достаточна для заполнения системы за несколько часов.
5. Большое количество манометров и термометров показания которых практически не будут отличаться.
6. Что дренируется из пеллетной горелки в канализацию?
7. Отсутствуют датчики и функциональные связи автоматики

Это я пробегая мимо....может кто-нибудь углубится и найдёт ещё. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 20.11.2015, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Два расширительных бака на обратке - два меньшего объема вместо одного большого, правильно понимаю?
Да, манометров многовато. Обвязка бойлера норм, с учетом замечания №2 от jota. Ну и №1 от jota.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.11.2015, 10:50
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Надеюсь, количество манометров - это не главное в схеме котельной. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nonamebes
сообщение 20.11.2015, 16:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294



1. Laddomat будет очень дорого, это бюджетные деньги то нужно как то попроще попробовать сделать, может посоветуете что нибуть?
2. Клапан переставлю
3. Термометры и манометры пересмотрю, а то точно немного лишнего наставилsmile.gif.
4. Бак поставил на всякий случай, а то котельная монтируется в пансионате, для детей с отклонениями, а он находится в поселке и возможны перебои в водопроводной сети.
6. Это там накладочка на чертеже, дренаж идет с предохранительного клапана
7. На автоматику задание выдам и уже автоматчики будут работать над функциональной схемой.

Бака два поменьше взял, а то будут стоять над приямком, то чтобы была нагрузка поменьше на перекрытие.

Тут по ГВС немного поменялось, будем использовать существующий теплообменник, то я переделаю схему с учетом Ваших рекондаций и скину!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nonamebes
сообщение 20.11.2015, 18:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294



Кидаю откорректированную схему. Посмотрите пожалуйста на подключение теплообменника ГВС, там есть существующий двохходовой клапан данфос, циркуляционный насос тоже существующий, мощность теплообменника 300 кВт но по факту нужно в районе 200 кВт.
И может еще что нибудь посоветуете по поводу байпасного насоса, чтобы не ставить Laddomat.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 976,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2015, 19:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Скоростной (пластинчатый и т.п.) ТО ГВ несовместим с ТТ котлом. Чтобы совместить нужен тогда бак-аккумулятор.
Вместо Laddomat можно использовать Termovar или др. регуляторы прямого действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 20.11.2015, 20:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Цитата(jota @ 20.11.2015, 19:41) *
Скоростной (пластинчатый и т.п.) ТО ГВ несовместим с ТТ котлом. Чтобы совместить нужен тогда бак-аккумулятор.

А в связи чем такая несовместимость? В целях ликбеза вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2015, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lamo @ 20.11.2015, 19:26) *
А в связи чем такая несовместимость? В целях ликбеза вопрос.

Большая инерция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nonamebes
сообщение 24.11.2015, 12:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294



Большое спасиба за консультацию, щас будем говорить с заказчиком, может оставим схему с бойлером косвенного накгрева, а то буфер нужно большого обьема а там места нет. Я думал что пеллетная горелка должна справляться с перепадами нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Прошу оценить схему гранульной котельной и указать недочеты! Нужен ли насос в первичном контуре ГВС? Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла 95, принимаю температурный график в контуре котла 90-70, температурный график отопления 80-60.
Прикрепленный файл  Схема_котельной.pdf ( 496,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2020, 11:53
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Как основу для теплогенераторной я недавно на своём сайте выложил такую схему:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_teplogeneratorna.png ( 2,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 13:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 11:53) *
Как основу для теплогенераторной я недавно на своём сайте выложил такую схему:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_teplogeneratorna.png ( 2,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58


А по поводу моей схемы есть что сказать? Вижу, что в Вашей схеме насосы на контуре котла, и контурах горячей воды и отопления. В моей случае наверное тоже надо добавить насос на первичный контур ГВС, но не будут ли насосы мешать друг другу?

Сообщение отредактировал Игорь156 - 29.11.2020, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2020, 14:06
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 13:26) *
А по поводу моей схемы есть что сказать?

Есть.
1 От предохранительного клапана котла сбрасываемую среду лучше куда-нибудь отвести. В идеале - в пароотделитель, у которого виден дренаж (разрыв струи). Нехорошо, когда кипяток брызжет во все стороны.
2 Предохранительный клапан в обратной линии котлового контура лишний.
3 Обратный клапан в ветви системы отопления должен стоять на самом ответвлении к ней (левее), а не на выходе насоса.
4 Обратный клапан в подаче ГВС лишний.
5 Расширительный бак в подаче ГВС лишний.
Расширительный бак должен быть присоединён ко входу емкостного водоподогревателя. Там же должен быть врезан предохранительный клапан и дренажный кран.
6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля).
7 Расходомер ХВС лучше поставить после "устройства умягчения".
8 Подпитка будет выполняться вручную краном Dу20? Наверное, грубовато получится...

Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2020, 14:31
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё.

Подпитку лучше врезать левее по схеме - на "выход" трёхходового клапана.
Может быть, стОит сделать вторую линию: к обратному коллектору системы отопления.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 14:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить,

Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06) *
2 Предохранительный клапан в обратной линии котлового контура лишний.

Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности?
Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06) *
5 Расширительный бак в подаче ГВС лишний.
Расширительный бак должен быть присоединён ко входу емкостного водоподогревателя. Там же должен быть врезан предохранительный клапан и дренажный кран.

То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано?
Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06) *
6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля).

Что с этим делать? насос там нужен?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 15:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43) *
Спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить,


Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности?

То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано?

Что с этим делать? насос там нужен?


Насчет 5 пункта кажется понял. Это чтобы холодная вода из расширительного бака не поступала потребителю, а протекала вначале через бойлер, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2020, 18:04
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43) *
Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности?

Да. Да.
Только не из-за "группы", а потому что именно на выходе котла (или "на котле") и должен быть предохранительный клапан. А тройник с манометром и автоматическим воздухоотводчиком для безопасности особого значения не имеет.

Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43) *
То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано?

С водоподогревателя воду тоже нужно будет сливать.
У остального на холодной воде просто работа будет надёжнее: на седле предохранительного клапана после его срабатываний будут медленнее расти отложения, а мембрана МРБ будет медленнее терять эластичность.

Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43) *
Что с этим делать? насос там нужен?

Да, напрашивается такой "костыль". Но расход греющей воды всё равно будет зависеть от положений трёхходовых клапанов...

Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2020, 21:31
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06) *
6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля).

Неправильно написал. tomato.gif
Не с нуля. Одно из граничных состояний - обратный перепад давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2020, 6:30
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё.

Расход воды через котёл может значительно уменьшаться относительно "расчётной" величины. Причём во время роста температуры воды на выходе котла. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2020, 8:35
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ну, и напоследок.
Диаметры дренажных труб желательно выбирать больше чем Dу15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2020, 16:39
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 6:30) *
Ещё.
Расход воды через котёл может значительно уменьшаться относительно "расчётной" величины. Причём во время роста температуры воды на выходе котла. thumbdown.gif

Подсказка. cool.gif
Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно... wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2020, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 30.11.2020, 21:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 8:35) *
Ну, и напоследок.
Диаметры дренажных труб желательно выбирать больше чем Dу15.


Чтобы быстрее воду сливать или же это регламентируется какими-то правилами?
И да, возможно, не нужны манометры с диапазоном до 10 бар. Ведь максимальное давление котла 4 бар.

Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 16:39) *
Подсказка. cool.gif
Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно... wink.gif


Еще один байпас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.12.2020, 20:26
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Можно сказать, что я не работал с ECL310...
У него что, можно использовать функцию "ограничение температуры возвращаемого теплоносителя" для повышения температуры воды на входе котла? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valjok_
сообщение 20.5.2021, 16:13
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.8.2019
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 364680



Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 16:39) *
Подсказка. cool.gif
Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно... wink.gif


Могу ли я попросить так же посмотреть сие чудо творение, опытным взгядом?

Вижу что имеются различия между тем что обсуждалось выше и то что я прилагаю. Хотелось бы узнать насколько все плохо или не так критично.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kotel.jpg ( 144,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных