|
  |
Схема котельной, Принципиальная схема котельной на обсуждение |
|
|
|
19.11.2015, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294

|
Уважаемые господа! Хотелось бы послушать Ваше мнение, и подсказать мои грехи в принципиальной схеме. Заранее благодарен. В котельной устанавливаются два пеллетных котла Roda, мощностью 400 и 300 кВт. Мощность системы отопления 500 кВт, для нужд ГВС устанавливается бойлер косвенного нагрева емкостью 1000 л и тепловой мощностью 110 кВт. Расширительные баки на отоплении 300 и 400 л, на ГВС 100 л.
|
|
|
|
|
19.11.2015, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Байпасс насосы К11 на котлах будут гонять и через гидравлический разделитель при таком подключении. Лучше, по-моему, не ставить байпаснасосы, а использовать термостатные клапаны типа LADDOMAT, TERMOVAR или других фирм. Или обеспечить дебит до гидравлического разделителя выше чем после разделителя на 15-20% 2. Предохр. клапан бойлера перенесите на ХВ (В1) Диаметр Т4 как правило меньше Т3 3. Какой смысл термометра на В1? 4. Смысл бака-накопителя? Производительность фильтра, думаю, достаточна для заполнения системы за несколько часов. 5. Большое количество манометров и термометров показания которых практически не будут отличаться. 6. Что дренируется из пеллетной горелки в канализацию? 7. Отсутствуют датчики и функциональные связи автоматики Это я пробегая мимо....может кто-нибудь углубится и найдёт ещё.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Два расширительных бака на обратке - два меньшего объема вместо одного большого, правильно понимаю? Да, манометров многовато. Обвязка бойлера норм, с учетом замечания №2 от jota. Ну и №1 от jota.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 10:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Надеюсь, количество манометров - это не главное в схеме котельной.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294

|
1. Laddomat будет очень дорого, это бюджетные деньги то нужно как то попроще попробовать сделать, может посоветуете что нибуть? 2. Клапан переставлю 3. Термометры и манометры пересмотрю, а то точно немного лишнего наставил  . 4. Бак поставил на всякий случай, а то котельная монтируется в пансионате, для детей с отклонениями, а он находится в поселке и возможны перебои в водопроводной сети. 6. Это там накладочка на чертеже, дренаж идет с предохранительного клапана 7. На автоматику задание выдам и уже автоматчики будут работать над функциональной схемой. Бака два поменьше взял, а то будут стоять над приямком, то чтобы была нагрузка поменьше на перекрытие. Тут по ГВС немного поменялось, будем использовать существующий теплообменник, то я переделаю схему с учетом Ваших рекондаций и скину!
|
|
|
|
|
20.11.2015, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294

|
Кидаю откорректированную схему. Посмотрите пожалуйста на подключение теплообменника ГВС, там есть существующий двохходовой клапан данфос, циркуляционный насос тоже существующий, мощность теплообменника 300 кВт но по факту нужно в районе 200 кВт. И может еще что нибудь посоветуете по поводу байпасного насоса, чтобы не ставить Laddomat.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Скоростной (пластинчатый и т.п.) ТО ГВ несовместим с ТТ котлом. Чтобы совместить нужен тогда бак-аккумулятор. Вместо Laddomat можно использовать Termovar или др. регуляторы прямого действия.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Цитата(jota @ 20.11.2015, 19:41)  Скоростной (пластинчатый и т.п.) ТО ГВ несовместим с ТТ котлом. Чтобы совместить нужен тогда бак-аккумулятор. А в связи чем такая несовместимость? В целях ликбеза вопрос.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lamo @ 20.11.2015, 19:26)  А в связи чем такая несовместимость? В целях ликбеза вопрос. Большая инерция.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.11.2009
Из: Винница
Пользователь №: 41294

|
Большое спасиба за консультацию, щас будем говорить с заказчиком, может оставим схему с бойлером косвенного накгрева, а то буфер нужно большого обьема а там места нет. Я думал что пеллетная горелка должна справляться с перепадами нагрузок.
|
|
|
|
|
29.11.2020, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053

|
Прошу оценить схему гранульной котельной и указать недочеты! Нужен ли насос в первичном контуре ГВС? Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла 95, принимаю температурный график в контуре котла 90-70, температурный график отопления 80-60.
Схема_котельной.pdf ( 496,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
29.11.2020, 11:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Как основу для теплогенераторной я недавно на своём сайте выложил такую схему:
teplomeh.shema_teplogeneratorna.png ( 2,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
29.11.2020, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053

|
Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 11:53)  Как основу для теплогенераторной я недавно на своём сайте выложил такую схему:
teplomeh.shema_teplogeneratorna.png ( 2,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58А по поводу моей схемы есть что сказать? Вижу, что в Вашей схеме насосы на контуре котла, и контурах горячей воды и отопления. В моей случае наверное тоже надо добавить насос на первичный контур ГВС, но не будут ли насосы мешать друг другу?
Сообщение отредактировал Игорь156 - 29.11.2020, 13:27
|
|
|
|
|
29.11.2020, 14:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 13:26)  А по поводу моей схемы есть что сказать? Есть. 1 От предохранительного клапана котла сбрасываемую среду лучше куда-нибудь отвести. В идеале - в пароотделитель, у которого виден дренаж (разрыв струи). Нехорошо, когда кипяток брызжет во все стороны. 2 Предохранительный клапан в обратной линии котлового контура лишний. 3 Обратный клапан в ветви системы отопления должен стоять на самом ответвлении к ней (левее), а не на выходе насоса. 4 Обратный клапан в подаче ГВС лишний. 5 Расширительный бак в подаче ГВС лишний. Расширительный бак должен быть присоединён ко входу емкостного водоподогревателя. Там же должен быть врезан предохранительный клапан и дренажный кран. 6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля). 7 Расходомер ХВС лучше поставить после "устройства умягчения". 8 Подпитка будет выполняться вручную краном Dу20? Наверное, грубовато получится...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 14:21
|
|
|
|
|
29.11.2020, 14:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ещё.
Подпитку лучше врезать левее по схеме - на "выход" трёхходового клапана. Может быть, стОит сделать вторую линию: к обратному коллектору системы отопления.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 14:36
|
|
|
|
|
29.11.2020, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053

|
Спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить, Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06)  2 Предохранительный клапан в обратной линии котлового контура лишний. Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности? Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06)  5 Расширительный бак в подаче ГВС лишний. Расширительный бак должен быть присоединён ко входу емкостного водоподогревателя. Там же должен быть врезан предохранительный клапан и дренажный кран. То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано? Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06)  6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля). Что с этим делать? насос там нужен?
|
|
|
|
|
29.11.2020, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053

|
Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43)  Спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить,
Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности?
То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано?
Что с этим делать? насос там нужен? Насчет 5 пункта кажется понял. Это чтобы холодная вода из расширительного бака не поступала потребителю, а протекала вначале через бойлер, так?
|
|
|
|
|
29.11.2020, 18:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43)  Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности? Да. Да. Только не из-за "группы", а потому что именно на выходе котла (или "на котле") и должен быть предохранительный клапан. А тройник с манометром и автоматическим воздухоотводчиком для безопасности особого значения не имеет. Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43)  То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано? С водоподогревателя воду тоже нужно будет сливать. У остального на холодной воде просто работа будет надёжнее: на седле предохранительного клапана после его срабатываний будут медленнее расти отложения, а мембрана МРБ будет медленнее терять эластичность. Цитата(Игорь156 @ 29.11.2020, 14:43)  Что с этим делать? насос там нужен? Да, напрашивается такой "костыль". Но расход греющей воды всё равно будет зависеть от положений трёхходовых клапанов...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 18:22
|
|
|
|
|
29.11.2020, 21:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 29.11.2020, 14:06)  6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля). Неправильно написал. Не с нуля. Одно из граничных состояний - обратный перепад давления.
|
|
|
|
|
30.11.2020, 6:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ещё. Расход воды через котёл может значительно уменьшаться относительно "расчётной" величины. Причём во время роста температуры воды на выходе котла.
|
|
|
|
|
30.11.2020, 8:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ну, и напоследок. Диаметры дренажных труб желательно выбирать больше чем Dу15.
|
|
|
|
|
30.11.2020, 16:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 6:30)  Ещё. Расход воды через котёл может значительно уменьшаться относительно "расчётной" величины. Причём во время роста температуры воды на выходе котла.  Подсказка.  Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2020, 16:39
|
|
|
|
|
30.11.2020, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053

|
Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 8:35)  Ну, и напоследок. Диаметры дренажных труб желательно выбирать больше чем Dу15. Чтобы быстрее воду сливать или же это регламентируется какими-то правилами? И да, возможно, не нужны манометры с диапазоном до 10 бар. Ведь максимальное давление котла 4 бар. Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 16:39)  Подсказка.  Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно...  Еще один байпас?
|
|
|
|
|
1.12.2020, 20:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Можно сказать, что я не работал с ECL310... У него что, можно использовать функцию "ограничение температуры возвращаемого теплоносителя" для повышения температуры воды на входе котла?
|
|
|
|
|
20.5.2021, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.8.2019
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 364680

|
Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 16:39)  Подсказка.  Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно...  Могу ли я попросить так же посмотреть сие чудо творение, опытным взгядом? Вижу что имеются различия между тем что обсуждалось выше и то что я прилагаю. Хотелось бы узнать насколько все плохо или не так критично.
Прикрепленные файлы
kotel.jpg ( 144,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|