> Нормативные требования к заземлению расходомера теплосчетчика, ТСО не хочет принимать в эксплуатацию теплосчетчик
Lamo
сообщение 20.11.2015, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Приветствую, Друзья!
Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами регламентируются условия заземления расходомера теплосчетчика. ТСО не хочет принимать в эксплуатацию теплосчетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 9:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



заземляющий проводник подключается к винту на измерительном блоке, к которому присоединены перемычки для подключения к фланцам трубопровода. в файле есть наглядный рисунок
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1295842923a.pdf ( 337,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 20.11.2015, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



То есть это рекомендации производителя, нормативных требований нет получается? Или все что-то есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



ПУЭ. Гл.1.7. И не рекомендации завода, а прямые указания.

Сообщение отредактировал timofeyprof - 20.11.2015, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 20.11.2015, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 10:17) *
ПУЭ. Гл.1.7. И не рекомендации завода, а прямые указания.

Пункт бы ещё назвали, а то там их 177.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 12:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



честно говоря хз, сам не электрик. всегда следовал инструкциям по монтажу. вот для одного из приборов указано следующее:
"При сильных помехах на линиях питания либо подачи питания через длинные провода может наблюдаться повышенный шум измерений. Для его уменьшения необходимо соединить с землёй клеммы защитного заземления блока питания расходомера".
т.е. необходимо для обеспечения точности показаний прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 20.11.2015, 13:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 12:18) *
...
"При сильных помехах на линиях питания либо подачи питания через длинные провода может наблюдаться повышенный шум измерений. Для его уменьшения необходимо соединить с землёй клеммы защитного заземления блока питания расходомера".
т.е. необходимо для обеспечения точности показаний прибора.

Для какого это расходомера? И это совсем не то о чём Вы написали в сообщении 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 14:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KARTS @ 20.11.2015, 13:05) *
Для какого это расходомера? И это совсем не то о чём Вы написали в сообщении 2.

для всех электромагнитных данное требование актуально. Все что указал в постах - выдержки из руководства по монтажу (сам ничего не сочинял). Да, действительно нужно предусматривать и заземление блока питания и защитные токопроводящие перемычки ни измерительном блоке.
Собственно решение проблемы ни время-, ни трудо-, ни финансовозатратно. Не совсем понятно, зачем оспаривать требования завода-изготовителя? Читаем, выполняем - гарантия на прибор есть. Не выполняем, гарантии нет. А без гарантии зачем Заказчику или ТСО прибор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 20.11.2015, 15:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(timofeyprof @ 20.11.2015, 9:27) *
заземляющий проводник подключается к винту на измерительном блоке, к которому присоединены перемычки для подключения к фланцам трубопровода. в файле есть наглядный рисунок

Не заземляется система выравнивания потенциалов, в привёдённых Вами же рекомендациях Теплокома об этом сказано на стр.4 п.2.1.2 п/п 2 - "Убедиться в отсутствии .... заземления точек выравнивания потенциала". А на рисунке это заземление красным крестом зачёркнуто.
Инструкции производителя надо выполнять, кто ж спорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 15:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



эх, говорил же ж, что не сам сочинял. см. руководство на Взлет.
еще тема похожая, можно читать с конца:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=714
PS если цитируете, то не вырывайте фразы:
"Убедиться в отсутствии дополнительного (и/или отдельного) заземления точек выравнивания потенциалов."[color="#FF0000"][/color]
и там же в руководстве ранее:
"Должен быть электрический контакт между ПРЭМ и измеряемой жидкостью (подключены выравнивающие токопроводы)."

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  im_erlfm.pdf ( 901,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 20.11.2015, 15:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Если Вы обратили внимание, то в п.3.3.5 инструкции по монтажу на Взлёт ЭР(в Вашем выложенном файле) речь идёт о ЗАЩИТНОМ заземлении, оно выполняется для защиты от поражения эл.током и при 12В не требуется.
Автору темы стоит получить в ТСО письменное обоснование отказа ввода узла учёта и посмотреть, что там они напишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 15:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KARTS @ 20.11.2015, 15:41) *
и при 12В не требуется.

допускаю, что не требуется, т.к. не электрик. НО! напряжение питания расходомера Взлет 24 В. Это у ПРЭМ напряжение питания 12В.
Это поскольку автор затаился и не участвует в диалоге, мы тут за него гадаем, какой у него расходомер и как конкретно сформулировано требование ТСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 20.11.2015, 20:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Автор темы объявился.
Если честно, могу лишь предполагать какой там расходомер, так как вопрос исходит не от меня непосредственно.
Скорее всего там ПРЭМ или МАГИКА.
Вот это "Автору темы стоит получить в ТСО письменное обоснование отказа ввода узла учёта и посмотреть, что там они напишут." достойное предложение.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.11.2015, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Наведенный потенциал на металлические трубы и вызванные им токи вдоль трубы на месте установки счетчика вызывает существенные искажение показаний ЭМ расходомера любой конструкции. Тут безопасность не на первом месте. Единственный метод защиты "контурить" на землю участки измерений и это указывается в инструкциях по монтажу. В связи с полным переходом канализации и водоснабжения на пластик развивается маниакальное пристрастие "землить" оборудование через трубы отопления. Попадались участки измерений с показанием тока на токоизмерительных клещах 21 Ампер. Владелец магазина пытался обмануть электросчетчик - нулением на зашитые под гипсокартоном трубы. Это эпидемия какая-то. Всегда "под рукой" токоизмерительные клещи, в том числе - для проверки "фальшивой земельной шины". Шина есть - "земли" нет.

Сообщение отредактировал испытатель - 21.11.2015, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных