> Расположение насосной станции для хоз. питьевых нужд, Насосная под жилой квартирой
lusa-2010
сообщение 20.11.2015, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с расположением насосной станцией для хоз. питьевых нужд под жилой квартирой (под кухней или санузлом). В СНиПе в п. 12.4 было прописано, недопускается их расположение под жилыми кватрирами, а в СП п.7.3.5 прописано, что насосные установки, устанавливаемые в жилых домах, должны обеспечивать снижение шума и вибрации по нормам СНПинов. В связи с этим ГИП настаивает на расположении насосной под жильем

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.11.2015, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



сначала расчет уровня шума в квартире, а потом настаивать.
PS в принципе ничего невозможного нет - шумоизоляция насосов и потолка + вибровстравки или виброопоры. Но само собой с подтверждением расчетами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.11.2015, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Смотрите СП 54.13330.2011
Цитата
9.25 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более чем на 2 дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время.

Это обяз. пункт по ПП РФ № 1521
Так что надо считать. Но, полагаю, мероприятия по обеспечению этих ограничений будут дорогими. Кроме того, при сдаче может оказаться, что расчётные характеристики далеки от фактических.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных