maks2504
сообщение 20.11.2015, 17:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.7.2014
Пользователь №: 239804



Добрый день, уважаемые специалисты.

В мануале для чиллеров Carrier 30XW есть пределы применения по температуре. В частности интересует нижний предел охлаждающей жидкости на входе в конденсатор при пуске +13гр. (стр. 17 в приложении)
Чем грозит запуск при низких температурах теплоносителя (до +10гр.)?


Прикрепленный файл  30XW.pdf ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.11.2015, 18:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



это азы, уважаемый. Почитайте буквари и не задавайте, пожалуйста, таких вопросов на форуме. Стыдно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
green_bug
сообщение 20.11.2015, 20:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2015
Из: Москва
Пользователь №: 283427



Цитата(v-david @ 20.11.2015, 18:03) *
это азы, уважаемый. Почитайте буквари и не задавайте, пожалуйста, таких вопросов на форуме. Стыдно.

и что в букварях по этому поводу пишут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks2504
сообщение 21.11.2015, 1:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.7.2014
Пользователь №: 239804



Цитата(v-david @ 20.11.2015, 18:03) *
это азы, уважаемый. Почитайте буквари и не задавайте, пожалуйста, таких вопросов на форуме. Стыдно.

А в каких источниках читать? И заказчику показать чтобы было что, а не со слов…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.11.2015, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ребят! ну честное слово, если это не ваша профессия, ну вызовите специалиста, не теряйте времени.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1981.djvu ( 17,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 21.11.2015, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(maks2504 @ 21.11.2015, 1:10) *
А в каких источниках читать? И заказчику показать чтобы было что, а не со слов…


Инструкцию вашу покажите dry.gif
В компрессоре
установлены подшипники с опорными роликами увели-
ченного размера, смазочное масло в которые нагнетается
под давлением, что обеспечивает надежную работу в
течение большого срока эксплуатации даже при макси-
мальной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xops
сообщение 22.11.2015, 20:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570



Если насосы не будут запущенны (насосы пускаются заранее)- встанет по аварии "нет протока" в случае обхода защиты- машина встанет по низкому или высокому давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 23.11.2015, 20:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Имели опыт запуска таких машин с минусовым этиленгликолем в конденсатор и встает она совсем не по ошибке низкое давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xops
сообщение 23.11.2015, 21:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570



Азамат- компрессор при этом тоже имел минусовую температуру? Тепловая защита сработала или мотор автомат отработал? По сути пустое сообщение- зачем себя так вести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 30.11.2015, 12:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Чето прям взоржал. Чел судя по всему тяжелее термостата от холодильника и книги бабакина в руках ничего не держал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobir
сообщение 1.12.2015, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.10.2006
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491



rolleyes.gif Чем ближе к 31 декабря ,тем веселее. Действительно вызовите спеца он все покажет и объяснит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных